У меня бахнул, после вздутия
Вздутие аогв
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
Noj
- Любитель

- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
- Репутация: 7
- Откуда: Halbschtadt, UA
- Контактная информация:
[quote="volghanin";p="15679561"]Вздулась лицевая часть, в центре перемещение составило около нескольких сантиметров. [/quote]
При быстром заполнении водой из водопровода или от насоса давление значительно превысило 0.7 ИМХО.
В аналогичном случае на системе с ЕЦ просто домкратом вдавил водяную рубашку обратно, сезон уже отработала без проблемм - чего это ей вдруг взрываться?
При быстром заполнении водой из водопровода или от насоса давление значительно превысило 0.7 ИМХО.
В аналогичном случае на системе с ЕЦ просто домкратом вдавил водяную рубашку обратно, сезон уже отработала без проблемм - чего это ей вдруг взрываться?
- Святослав
- Профи

- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
- Репутация: 11
- Откуда: Молдова Кишинёв
- Контактная информация:
В моем случае было без вариантов, бухнул и привет, переварили на стенку бросили 3-ку, а не 2 как была, зашпилили, покрасили стал еще лучше чем был, вот только немогу знать как долго он проработал после переделки и вообще дальнейшая его судьба мне не известна, но если судить, что ЗАК не звонил, то можно предположить, что работал исправно 
Re: Вздутие аогв
[quote="volghanin";p="15679559"]Доброго времени суток! Имеется аогв с макс. давлением 0.7 бар. При попытке заполнения системы водой его раздуло, но течи нет. отопление- метров 20 и теплые полы метров 200. стоит насос и расширительный бачок мембранного типа. По идеи неоюходимо скинуть давление до 0.5 бар, хотя я сомневаюсь что 1) скорость потока в теплых полах будет обеспечивать тепло. 2) при увеличении температуры котел не взорвется. Буду рад любой помощи.[/quote]
Да, случай действительно тяжелый. Порой я жалею, что я теплотехник, а не электрик. Так все то же самое, только вместо молекул воды - электрончики, но дилетантов гораздо меньше - не рискуют, понимашь.
0,7 бар это 0,7 атмосферы. Это как? И что, такое в инструкции написано? В водопроводе может быть и 5 бар и больше. Котел у Вас собран в систему без предохранительно-сбрасного клапана на подаче, до первой запорной арматуры? Берегите себя, уважайте труд инженеров - без них, даже если током не бьет - оборудование портится.
Скорость потока от давления в системе (если в системе нет завоздушивания) никак не зависит.
Без предохранительного клапана - еще как взорвется.
Что значит 20м отопления? Вверх, вниз, по диагонали? А 200м теплого пола? Площадь, длинна труб?
А то что в последующих постах пишут, что делают плохо котлы - так их просто надо уметь готовить, а так нечего на зеркало пенять... По незнанке можно и, сами знаете что, сломать.
Да, случай действительно тяжелый. Порой я жалею, что я теплотехник, а не электрик. Так все то же самое, только вместо молекул воды - электрончики, но дилетантов гораздо меньше - не рискуют, понимашь.
0,7 бар это 0,7 атмосферы. Это как? И что, такое в инструкции написано? В водопроводе может быть и 5 бар и больше. Котел у Вас собран в систему без предохранительно-сбрасного клапана на подаче, до первой запорной арматуры? Берегите себя, уважайте труд инженеров - без них, даже если током не бьет - оборудование портится.
Скорость потока от давления в системе (если в системе нет завоздушивания) никак не зависит.
Без предохранительного клапана - еще как взорвется.
Что значит 20м отопления? Вверх, вниз, по диагонали? А 200м теплого пола? Площадь, длинна труб?
А то что в последующих постах пишут, что делают плохо котлы - так их просто надо уметь готовить, а так нечего на зеркало пенять... По незнанке можно и, сами знаете что, сломать.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Пробовали сегодня рихтануть деревянной киянкой- 0. Били и более тяжелыми предметами. "Плохо били". Заправили водой- он (котел) еще сильнее выдулся. Течи нет. Включили насос, стравили воздух, выставили давление 0.5 бара. Котел на месте, течи нет. Зажгли котел, прогрели, обратка горячая. Отслеживали давление, стравливали воздух из расширительного бачка. В скором времени попробуем прогреть и теплый пол. Фото прилагаются.
Добавлено спустя 32 минуты 25 секунд:
То Хоттабыч
Да, случай действительно тяжелый. Порой я жалею, что я теплотехник, а не электрик. Так все то же самое, только вместо молекул воды - электрончики, но дилетантов гораздо меньше - не рискуют, понимашь.
0,7 бар это 0,7 атмосферы. Это как? И что, такое в инструкции написано? В водопроводе может быть и 5 бар и больше. Котел у Вас собран в систему без предохранительно-сбрасного клапана на подаче, до первой запорной арматуры? Берегите себя, уважайте труд инженеров - без них, даже если током не бьет - оборудование портится.
Скорость потока от давления в системе (если в системе нет завоздушивания) никак не зависит.
Без предохранительного клапана - еще как взорвется.
Что значит 20м отопления? Вверх, вниз, по диагонали? А 200м теплого пола? Площадь, длинна труб?
А то что в последующих постах пишут, что делают плохо котлы - так их просто надо уметь готовить, а так нечего на зеркало пенять... По незнанке можно и, сами знаете что, сломать.
http://www.snami.info/_arch/aogv/termo.rar - инструкция, там много интересного)
Собрали без сбросников. Поставили редуктор давления- продавец утверждал что работает в диапазоне 0.5-4, на деле оказалось что для него 1 минимум, менять не стали.
Система отопления для одноэтажного 2-х комнатного дома. Одна комната отапливается теплыми полами, другая-теплый пол+отопление на 2-х батареях. Суммарная длина труб 3/4" 20метров полипропилен, полы-28-ая металлопластиковая 180метров(приблизительно). естесственно циркуляционный насос. Схема крайне бюджетная. По части скупой платит дважды- ну нет у людей денег на "получше".
По части скорость не зависит от давления- это в общем случае - мое мнение, может и ошибочное)
Скорость зависит от гидравлического сопротивления, давление зависит от гидравлического сопротивления. Значит, ставим в систему вентиль, приоткрываем его. Давление за ним уменьшилось, равно как и скорость. Поправьте если не прав.
Добавлено спустя 32 минуты 25 секунд:
То Хоттабыч
Да, случай действительно тяжелый. Порой я жалею, что я теплотехник, а не электрик. Так все то же самое, только вместо молекул воды - электрончики, но дилетантов гораздо меньше - не рискуют, понимашь.
0,7 бар это 0,7 атмосферы. Это как? И что, такое в инструкции написано? В водопроводе может быть и 5 бар и больше. Котел у Вас собран в систему без предохранительно-сбрасного клапана на подаче, до первой запорной арматуры? Берегите себя, уважайте труд инженеров - без них, даже если током не бьет - оборудование портится.
Скорость потока от давления в системе (если в системе нет завоздушивания) никак не зависит.
Без предохранительного клапана - еще как взорвется.
Что значит 20м отопления? Вверх, вниз, по диагонали? А 200м теплого пола? Площадь, длинна труб?
А то что в последующих постах пишут, что делают плохо котлы - так их просто надо уметь готовить, а так нечего на зеркало пенять... По незнанке можно и, сами знаете что, сломать.
http://www.snami.info/_arch/aogv/termo.rar - инструкция, там много интересного)
Собрали без сбросников. Поставили редуктор давления- продавец утверждал что работает в диапазоне 0.5-4, на деле оказалось что для него 1 минимум, менять не стали.
Система отопления для одноэтажного 2-х комнатного дома. Одна комната отапливается теплыми полами, другая-теплый пол+отопление на 2-х батареях. Суммарная длина труб 3/4" 20метров полипропилен, полы-28-ая металлопластиковая 180метров(приблизительно). естесственно циркуляционный насос. Схема крайне бюджетная. По части скупой платит дважды- ну нет у людей денег на "получше".
По части скорость не зависит от давления- это в общем случае - мое мнение, может и ошибочное)
Скорость зависит от гидравлического сопротивления, давление зависит от гидравлического сопротивления. Значит, ставим в систему вентиль, приоткрываем его. Давление за ним уменьшилось, равно как и скорость. Поправьте если не прав.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Святослав
- Профи

- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
- Репутация: 11
- Откуда: Молдова Кишинёв
- Контактная информация:
[quote="C.O.K.";p="15679807"]а если "бухнет", то что может произойти? поток горячей воды, окатить???
[/quote]
Это- раз, паника, шок- два, котел газовый и утечка в результате взрыва вполне возможна-три, ну и "разбитое корыто", по новой нужно делать тепло
Там этот котел (по памяти)из трёх секции сварены межжу собой и усиленны(от раздутия) 6-8-мью шпильками, так эта сторона которая дуется скорее всего сорванна, будет дуться пока держит сварка, клапан сбросной обязательная деталь на любом котле для закрытой системы, и даже на открытых (может расширитель прихватить)
Это- раз, паника, шок- два, котел газовый и утечка в результате взрыва вполне возможна-три, ну и "разбитое корыто", по новой нужно делать тепло
Там этот котел (по памяти)из трёх секции сварены межжу собой и усиленны(от раздутия) 6-8-мью шпильками, так эта сторона которая дуется скорее всего сорванна, будет дуться пока держит сварка, клапан сбросной обязательная деталь на любом котле для закрытой системы, и даже на открытых (может расширитель прихватить)
Последний раз редактировалось Святослав 27 авг 2008, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
[quote="volghanin";p="15679760"]... стравливали воздух из расширительного бачка. [/quote]
Это как?
Что оттуда стравить то можно?
Это как?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Когда без проекта, но с инженерным и монтажным опытом выполнения аналогичных объектов это куда ни шло.
А вот когда самостоятельно, по инструкции к котлу, в первый раз - вот это страшно.
Воздух из МРБ люди стравливают обезвоздушить систему таким образом пытаясь (уж лучше бы сразу его выбросили за ненадобностью).
Ну это, приблизительно тоже самое, уважаемый Админ, что меня - недалекого в компьтерно-программной кухне ламера - за твой дирижерский пульт запустить с которого ты СОКом управляешь. Даже с инструкцией.
Или обезьяне гранату дать - обязательно взорвется, или раньше или чуть позже.
Написано же в инструкции к котлам: "Монтаж должна выполнять специализированная организация..."
А вот когда самостоятельно, по инструкции к котлу, в первый раз - вот это страшно.
Воздух из МРБ люди стравливают обезвоздушить систему таким образом пытаясь (уж лучше бы сразу его выбросили за ненадобностью).
Ну это, приблизительно тоже самое, уважаемый Админ, что меня - недалекого в компьтерно-программной кухне ламера - за твой дирижерский пульт запустить с которого ты СОКом управляешь. Даже с инструкцией.
Или обезьяне гранату дать - обязательно взорвется, или раньше или чуть позже.
Написано же в инструкции к котлам: "Монтаж должна выполнять специализированная организация..."
Консультирую http://forum.c-o-k.ru