Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Maxim Sh.
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 май 2008, 07:58
Репутация: 0
Откуда: Казань

Дельта в 30 градусов- ничего страшного?

Сообщение Maxim Sh. »

Дельта в 30 градусов- ничего страшного для настенного котла с медным теплообменником? А то после дельты в 26 градусов котел начинает шуметь как чайник.

Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение KlimChugunkin »

Сделайте выше температуру на котле и поставте комнатный датчик температуры.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Насосик не справляется... сопротивление большое.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Maxim Sh. Может пора перемывать котел раз шумит ? шуметь как чайник котел не должен .Проверь газовые настройки котла.А лутше полное название и описание что происходит с котлом . сколько лет ему ?Вообщем все подробно

Maxim Sh.
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 май 2008, 07:58
Репутация: 0
Откуда: Казань

Сообщение Maxim Sh. »

Вот и у меня, дилетанта, чувство, что не все хорошо. Но плохо ли? Надо ли что-то менять?

Схема поточнее.
Котел 23 Квт одноконтурный мора. Газ придавлен шаровым краном на вводе, иначе быстро преодолевает установленный порог температуры в 75 градусов и выключается (тактует). По счетчику замерил расход ~ 1.64м3/ч ~ 14квт. В котле насос ups 15-60 стоит на 3 скорости - 90 Вт. Далее в сумме 2 метра трубы ПП d32 до стрелки D75мм. От стрелки контур бойлера mora 160 л, 5 м трубы d32 ПП, насос ups 25-40 стоит на 1 скорости - 25 Вт. Если ставлю 3 скорость дельта не меняется.
Например, показания в моменте: подача котла 75 град., обратка бойлера 42 град. По мере нагрева бойлера дельта снижается до 15-20 градусов.

Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:

Котлу 1.5 года. Но система раза 4 почти заново заливалась довольно жесткой водой ( по хим. анализу 9,2 мг экв/л, Са=110 мг/дм2, Мg=50 мг/дм2, насколько страшны цифры я не знаю, но чайник электрический быстро зарастает). Но шумит только когда дельта больше 26 градусов

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Maxim Sh. эти котлы незнаю . но по всему перечисленному вами предварительно <4>Вероятнее всего это и послужило причиной. Радиаторы у Вас какие? Система завоздушивалась?(Просто наводящие вопросы )
Последний раз редактировалось jvolfss 24 июн 2008, 23:30, всего редактировалось 3 раза.

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

у меня подобное было при этом у меня фильтр забит был в хлам
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Про фильтр я и забыл!!! обязательно его проверить! И росход газа для минимальной настройки помоему большой ( минималка 14 KW - много)

Maxim Sh.
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 май 2008, 07:58
Репутация: 0
Откуда: Казань

Сообщение Maxim Sh. »

Фильтра нет, весь мусор оседает на дне стрелки. Газ для котла зажат шаровым краном, и 14 квт это максимальная мощность, минимум не мерил, но примерно 6-8 квт.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="Maxim Sh.";p="15675028"]Газ придавлен шаровым краном на вводе, иначе быстро преодолевает установленный порог температуры в 75 градусов и выключается
система раза 4 почти заново заливалась довольно жесткой водой ( по хим. анализу 9,2 мг экв/л, Са=110 мг/дм2, Мg=50 мг/дм2
[/quote]
Скорей всего - накипь...
Изображение

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

Накипь за 4ре смены воды ? =)
Не вижу если честно связи, с тем минимальным количеством накипи от таких смен воды и шумом котла.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

[quote="Maxim Sh.";p="15675047"]Фильтра нет, весь мусор оседает на дне стрелки. [/quote]

Надо бы проверить состояние насоса, бывает втягивает он в себя достаточно много грязи при отсутствии фильтра, от сюда плохая циркуляция...

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Да, больше похоже на плохую циркуляцию.
Надо посмотреть, что с котловым насосом.
Изображение

Maxim Sh.
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 май 2008, 07:58
Репутация: 0
Откуда: Казань

Сообщение Maxim Sh. »

Промыл антинакипином (бытовой, тот что для чайников, водонагревателей, всего ушло 600 грамм) в 2 захода. Теперь на максимальной мощности не перегревается, посторонние шумы пропали.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Обязательно установи фильтр и продублируй вентилями (верх,низ), проверь теперь дельту, на полную газ/краник.

Ответить