про естественную циркуляцию, ТТ и ТА

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
p9924
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 мар 2008, 16:06
Репутация: 0

про естественную циркуляцию, ТТ и ТА

Сообщение p9924 »

Хочу проконсультироваться у специалистов как правильно увязать ТТ котел и ТА. исходные данные: ТТ viadrus 30кВт, ввод\вывод котловой воды DN70, ТА планирую сварить из нержавейки самому, куба на полтора ибо уж больно дороги готовые решения. планирую ТА разместить под ТТ, этажом ниже.Разница по высоте составляет 3м. Обвязка труб предполагается такого же диаметра как ввод\вывод котла. Будет ли в таком случае работать естественная циркуляция? смущает то,что горячая вода по трубам должна опускаться вниз в ТА а холодная подниматься. Подскажите, специалисты, как не просчитаться.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

насосик бы не помешал холодную подавать в котел..
Все гениальное - просто.

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

А ПЛОЩАДЬ КАКАЯ??
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

а причем тут площадь?
решения с ТА подразумевают изначально прогрев системы до рабочей температуры, а излишек тепла в ТА. Используется зарядный комплект. Плохо себе представляю систему с естественной циркуляцией, при которой ТА стоит ниже котла на 3 м.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

p9924
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 мар 2008, 16:06
Репутация: 0

Сообщение p9924 »

Понял, буду что-то мудрить с емкостью для ТА. А кто-то сам ТА мастерил? Есть ли тут нюансы? Делать его по типу разделения жидкости (типа бойлер косвенного нагрева) или гонять всю воду ТА через котел? И по расширительному бочку вопросик - это для компенсации воды в системе? И как его совместить с ТА?

platon.joker
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 01 июл 2008, 10:42
Репутация: 0

Сообщение platon.joker »

а что такое ТА и ТТ...???

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Если поставить ТА и ТТ котел как можно ближе и соединить трубой DN65, проблем не будет вообще. Можно сэкономить на насосе первичного контура и резервном питании для оного.
Изыскивайте способ установть ТА на одном уровне с котлом или выше. Другого пути у Вас нет.

Ответить