Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Резервирование котлов
Возникло желание сделать резервирование отопительного котла. В настоящее время основным будет электрокотел мощностью 9 кВт. Хотя у нас аварийного отключение электричества пока не было, но это же не гарантия. Хочу поставить в качестве резервного котла настенный газовый, который после газификации поселка возможно станет основным. Сейчас в качестве топлива для этого котла хочу использовать баллонный газ. Все-таки резерв, большой запас газа иметь не надо, да и на машине в крайнем случае привезти не проблема.
Возникла пара вопросов:
1. Какой настенный котел лучше всего подойдет? Мне хотелось, чтобы его мощность была от 8 до 12 квт. Так же интересует самый простой вариант котла, без циркулярного насоса и расширительного бака. В качестве автоматики планируется использовать например К-10Е от Kromschroder.
2. Правильно ли нарисована схема с резервированием котла?
Возникла пара вопросов:
1. Какой настенный котел лучше всего подойдет? Мне хотелось, чтобы его мощность была от 8 до 12 квт. Так же интересует самый простой вариант котла, без циркулярного насоса и расширительного бака. В качестве автоматики планируется использовать например К-10Е от Kromschroder.
2. Правильно ли нарисована схема с резервированием котла?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- LEX
- Профи
- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
По пунктам:
1) Лучше всего подойдет та марка, на которую в Вашем городе есть сервисная служба и склад запчастей. Сейчас все настенные котлы (за исключением некоторых особо мощных) комплектуются и насосом и расширительным баком.
2)Схема неправильна. Котлы надо подключать параллельно с возможностью отключения одного из котлов для ремонта или замены (иначе тогда зачем резервирование?). Информации на форуме много - ищите да обрящете!
1) Лучше всего подойдет та марка, на которую в Вашем городе есть сервисная служба и склад запчастей. Сейчас все настенные котлы (за исключением некоторых особо мощных) комплектуются и насосом и расширительным баком.
2)Схема неправильна. Котлы надо подключать параллельно с возможностью отключения одного из котлов для ремонта или замены (иначе тогда зачем резервирование?). Информации на форуме много - ищите да обрящете!

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
- LEX
- Профи
- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
[quote="allre";p="15679940"]
Байпас с краном на электрокотле как раз подойдет.
[/quote]
А если надо будет отключить газовый котел?
тогда уже и байпас с краном "мимо" газового
Переход с природного на сжиженный газ осуществляется заменой форсунок (сразу купите комплект для сжиженного газа) и перенастройкой газового редуктора (иногда еще и на плате надо что-нить переключить или перемычку убрать-поставить).
По моему - на всех настенных котлах так.. По крайней мере я не сталкивался с котлами, которые нельзя было бы перенастроить с одного вида газа на другой.
Байпас с краном на электрокотле как раз подойдет.
[/quote]
А если надо будет отключить газовый котел?

тогда уже и байпас с краном "мимо" газового

Переход с природного на сжиженный газ осуществляется заменой форсунок (сразу купите комплект для сжиженного газа) и перенастройкой газового редуктора (иногда еще и на плате надо что-нить переключить или перемычку убрать-поставить).
По моему - на всех настенных котлах так.. По крайней мере я не сталкивался с котлами, которые нельзя было бы перенастроить с одного вида газа на другой.
Последний раз редактировалось LEX 29 авг 2008, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Не нужно никаких байпасов. Два котла, со своими "причиндалами" (в т.ч. насосами) каждый, подключаются к системе отопления в параллель; не забыть только две пары кранов и по обратному клапану на каждый котел.
Все устройства продублированы, котлы можно включать в любом сочетании, в том числе и вместе, отключать любой, снимать и увозить.
И не надо изобретать велосипед.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
P.S. И еще: гонять теплоноситель через неработающий газовый настенный котел не есть гуд: часть тепла от теплообменника будет уходить через дымоход в атмосферу, да и гидравлическое сопротивление котла не такое уж мизерное. Скажете, мелочи? Соглашусь. Только при прочих равных почему бы от них и не уйти.
Все устройства продублированы, котлы можно включать в любом сочетании, в том числе и вместе, отключать любой, снимать и увозить.
И не надо изобретать велосипед.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
P.S. И еще: гонять теплоноситель через неработающий газовый настенный котел не есть гуд: часть тепла от теплообменника будет уходить через дымоход в атмосферу, да и гидравлическое сопротивление котла не такое уж мизерное. Скажете, мелочи? Соглашусь. Только при прочих равных почему бы от них и не уйти.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
И насос без электричества будет работать?
Если нет, то и естественную циркуляцию здесь не дождёшься.
Много достаточно существенных местных сопротивлений.
Мне встречалась ситуация, когда циркуляция появилась только после замены двух вентилей на шаровые краны (!).
А здесь - фильтр, обратный клапан, насос ...
Если нет, то и естественную циркуляцию здесь не дождёшься.
Много достаточно существенных местных сопротивлений.
Мне встречалась ситуация, когда циркуляция появилась только после замены двух вентилей на шаровые краны (!).

А здесь - фильтр, обратный клапан, насос ...

Для резерва электричества есть бензогенератор. Его вполне хватит для работы насоса и автоматики настенника.
Действительно, что-то нет настенников без автоматики, насосоа и расшир.баков. Поэтому, как в старом анекдоте на английскую тематику - концепция изменилась. Решил поставить в параллель электрокотел и газовый. Оба будут со своими РБ и насосами. А внешний насос и РБ уберу.
Действительно, что-то нет настенников без автоматики, насосоа и расшир.баков. Поэтому, как в старом анекдоте на английскую тематику - концепция изменилась. Решил поставить в параллель электрокотел и газовый. Оба будут со своими РБ и насосами. А внешний насос и РБ уберу.
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="alexvp";p="15680072"]Решил поставить в параллель электрокотел и газовый. Оба будут со своими РБ и насосами. А внешний насос и РБ уберу.[/quote]
Не забудьте на подающие линиии каждого котла поставить обратные клапана до места их соединения с системой отопления. Тогда при управлении котлами Вам даже краны крутить не придется.
Не забудьте на подающие линиии каждого котла поставить обратные клапана до места их соединения с системой отопления. Тогда при управлении котлами Вам даже краны крутить не придется.
[quote="alexvp";p="15680127"]
Спасибо за подсказку про обратные клапаны. А какой выбрать эл.котел Протерм Скат или Коспел? Второй как-то симпатичнее выглядит, но смущает диаметр подключения - всего 1/2.
[/quote]
Если по диам.трубы
то Протерм а вообще по наличию нормального сервиса в вашем регионе(не указали в профиле) можно и Руснит.
Спасибо за подсказку про обратные клапаны. А какой выбрать эл.котел Протерм Скат или Коспел? Второй как-то симпатичнее выглядит, но смущает диаметр подключения - всего 1/2.
[/quote]
Если по диам.трубы

Про клапан
[quote="Alex_";p="15680089"][quote="alexvp";p="15680072"]Не забудьте на подающие линиии каждого котла поставить обратные клапана до места их соединения с системой отопления. Тогда при управлении котлами Вам даже краны крутить не придется.[/quote]
А можно подробней про это и наглядно, если можно?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Диаметр
[quote="alexvp";p="15680127"]Спасибо за подсказку про обратные клапаны. А какой выбрать эл.котел Протерм Скат или Коспел? Второй как-то симпатичнее выглядит, но смущает диаметр подключения - всего 1/2.[/quote][/quote]
А у РусНита не смущают диаметры? И выходы подачи и обратки одна вверх, одна вниз
А можно подробней про это и наглядно, если можно?

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Диаметр
[quote="alexvp";p="15680127"]Спасибо за подсказку про обратные клапаны. А какой выбрать эл.котел Протерм Скат или Коспел? Второй как-то симпатичнее выглядит, но смущает диаметр подключения - всего 1/2.[/quote][/quote]
А у РусНита не смущают диаметры? И выходы подачи и обратки одна вверх, одна вниз

Пока не придумала, думаю