Обвязка топочной

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

обычно так называют выравнивающий бачок перед дифманометром (чтобы плотности прямой о обратки уравнять) в высокотемпературных системах http://www.vitalminerals.ru/docx_313_8_man.html
но могут так и гидравлическую стрелку назвать

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Здесь судя по всему это гидравлическая стрелка (так как указан расход теплоносителя). Ее иногда называют гидровыравнивателем.

Слово-то какое "топочная"... :evil: Еще бы "кочегаркой" обозвали...

Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:

Как раз подключение - 50мм (2") и расход теплоносителя около 8 м3/ч будет у стрелки при мощности котельной 180 кВт.
В общем - я за "стрелку". :D

Можно купить, но дешевле сварить самим при монтаже.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
KOA
Профи
Профи
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
Репутация: 3
Откуда: г.Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение KOA »

[quote="LEX";p="15682033"]
Слово-то какое "топочная"... :evil: Еще бы "кочегаркой" обозвали...[/quote] Нормальное название, на котельную распространяются ПБ, а на топочные и помещения для установки теплогенераторов нет... казуистика, чтоб ее...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Обычная "синус"овская стрелка(гидравлический разделитель) именно так и обозначается. 120/80 - габариты прямоугольной трубы из которой стрелка сделана, остальное уже понятно. Похожее обозначение есть у "Магра" и всё это добро озвучено в каталоге Будеруса. Аналогов дофига - ищите по термину "гидравлический разделитель"
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»