Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
[quote="Прохожий";p="15681898"]+1 последнему сообщению.
Советчики
Хотя бы посмотрели, что горелка то модуляционная.
[/quote]
А кто думал по другому.?
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
[quote="грязнуля";p="15681858"]поставь регулятор на максимум и посмотри поднимит ли котел пламя. Когда температура поднимится к 85 гр пламя котел должен снова "опустить".[/quote]
Советчики


А кто думал по другому.?
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
[quote="грязнуля";p="15681858"]поставь регулятор на максимум и посмотри поднимит ли котел пламя. Когда температура поднимится к 85 гр пламя котел должен снова "опустить".[/quote]
Всем привет! Небольшие уточнения по Ферроли:
1.Подводка газа 1\2, а не 3\4;
2.Какие винтики собрались крутить, ведь на этой модели регулировка мощности электронная и производится с панели управления;
3.Наличие пламени видно по зелёному светодиоду: постоянно горит-есть пламя, равномерно мигает-ждущий режим;
4.Шум модуляции пламени можно услышать только через 4-5 минут после включения котла.
Резиновый шланг заменить на сильфон-однозначно, а по поводу первоначально заданного вопроса-слишком мало вводных данных: система разводки,материал системы, тип тепловых приборов, литраж системы, теплопотери помещения и т.д.
Рекомендация - послушай Грязнулю: не мешай технике работать!
1.Подводка газа 1\2, а не 3\4;
2.Какие винтики собрались крутить, ведь на этой модели регулировка мощности электронная и производится с панели управления;
3.Наличие пламени видно по зелёному светодиоду: постоянно горит-есть пламя, равномерно мигает-ждущий режим;
4.Шум модуляции пламени можно услышать только через 4-5 минут после включения котла.
Резиновый шланг заменить на сильфон-однозначно, а по поводу первоначально заданного вопроса-слишком мало вводных данных: система разводки,материал системы, тип тепловых приборов, литраж системы, теплопотери помещения и т.д.
Рекомендация - послушай Грязнулю: не мешай технике работать!
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
[quote="Прохожий";p="15681898"]+1 последнему сообщению.
Советчики
Хотя бы посмотрели, что горелка то модуляционная.
[/quote]
И что???
Все понятно ,и я рад что всеоб этом вспомнили,как это к делу относится???Котел не отключается при наборе до 60 С,и тем более не отключится (вернее хрен он её когда доберет) при температуре 85.Причина-нехватка газа.Судя по всему -НИКТО котлом не занимался.Какое сейчас давление газа в динамике-кто скажет???
Котел отключается при достижении 55 и не отключается при достижении 60,а 85 на ем я еще ни разу не увидел.И ответ-да успокойтесь -тама модулирующая горелка
КЛАСС.
Как в анекдоте-доктор,почему у меня постоянно болит зуб.-ЗАто какиеу Вас глисты
Советчики


И что???

Котел отключается при достижении 55 и не отключается при достижении 60,а 85 на ем я еще ни разу не увидел.И ответ-да успокойтесь -тама модулирующая горелка

Как в анекдоте-доктор,почему у меня постоянно болит зуб.-ЗАто какиеу Вас глисты

чисть канализацию и никого не бойся
[quote="шидол";p="15681907"] Котел не отключается при наборе до 60 С,и тем более не отключится (вернее хрен он её когда доберет) при температуре 85.Причина-нехватка газа.[/quote]
А почему он должен отключаться при наборе 60°С? Горелка должна снизить свою мощность и поддерживать эту температуру. Насчет 85° пользователь вообще как то туманно выражался. Видно вообще не пытался еще до такой температуры поднять. Так что насчет причины я бы еще не спешил выводы делать. Нехватка газа может себя проявить, когда за окном будет -20°, а не сейчас.
А почему он должен отключаться при наборе 60°С? Горелка должна снизить свою мощность и поддерживать эту температуру. Насчет 85° пользователь вообще как то туманно выражался. Видно вообще не пытался еще до такой температуры поднять. Так что насчет причины я бы еще не спешил выводы делать. Нехватка газа может себя проявить, когда за окном будет -20°, а не сейчас.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Ну вот, заставили старого, больного человека с утра искать и качать инструкцию.
Прохожий, вот теперь соглашусь, я и пытался донести эту мысль...
Если газ и зажат то сейчас это не видно и по информации (мало, но кое что есть) от хозяина нет признаков недостатка газа.
Минимальная мощность 11.5 кВт, что согласуется с расходом газа. Странно, но не нашел диаметр подключения газа, есть в паспорте фраза, "диаметр подводки газа от трубы к котлу определяет спецеалист....". Шланг (резиновый) я бы конечно поменял бы. Насчет регулировки: есть и электронная и механическая, следует помнить что механическая регулировка всегда имеет приоритет над электронной. Электронной можно регулировать только в пределах заданых механически.
Есть еще кнопочка "ТЕСТ" которой простецки котел включается на макс мощность. Увеличится ли и насколько расход газа можно посмотреть по счетчику.
Рекомендация: поменять шланг, на металлический и не лезть дальше. И конечно пригласить спеца для точной настройки.
Прохожий, вот теперь соглашусь, я и пытался донести эту мысль...
Если газ и зажат то сейчас это не видно и по информации (мало, но кое что есть) от хозяина нет признаков недостатка газа.
Минимальная мощность 11.5 кВт, что согласуется с расходом газа. Странно, но не нашел диаметр подключения газа, есть в паспорте фраза, "диаметр подводки газа от трубы к котлу определяет спецеалист....". Шланг (резиновый) я бы конечно поменял бы. Насчет регулировки: есть и электронная и механическая, следует помнить что механическая регулировка всегда имеет приоритет над электронной. Электронной можно регулировать только в пределах заданых механически.
Есть еще кнопочка "ТЕСТ" которой простецки котел включается на макс мощность. Увеличится ли и насколько расход газа можно посмотреть по счетчику.
Рекомендация: поменять шланг, на металлический и не лезть дальше. И конечно пригласить спеца для точной настройки.
- шидол
- Мастер
- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
а почему он отключается на 55 а не модулирует??Прожект-скотина довольно тупаяи с точностью до градуса работать его сложно.
И потом гость северный уже признал что шланг у него резиновый.Все.Че копья ломать??Он уже или замерз или сильно согрелся-не дай бог,конечно
Мы будем выяснять -модулирующая горелка или нет.?Или все таки получим больше информации.
Мой прогноз-недостаток газа.Котел работает в каком то одном режиме,может даже и на минимуме (хотя не факт)и этой мощности еще хватает чтобы разогнаться до 60 и поддерживать эту темперауру,а вот дальше-дулюшки
И это чичас,когда у него небольшой минус.А када придет песец-будет ор на весь инет-котел не греет ,помогитя 
И потом гость северный уже признал что шланг у него резиновый.Все.Че копья ломать??Он уже или замерз или сильно согрелся-не дай бог,конечно

Мы будем выяснять -модулирующая горелка или нет.?Или все таки получим больше информации.
Мой прогноз-недостаток газа.Котел работает в каком то одном режиме,может даже и на минимуме (хотя не факт)и этой мощности еще хватает чтобы разогнаться до 60 и поддерживать эту темперауру,а вот дальше-дулюшки


чисть канализацию и никого не бойся
[quote="шидол";p="15681922"]а почему он отключается на 55
[/quote]
Теплоноситель холоднее и Дельта (тепловой напор) на радиаторах, а соответственно и мощность (теплоотдача) радиаторов падает, котел работает на минимуме 11.5 кВт. А радиаторы, например снимают только 10 кВт, вот и отключается горелка.
Да Бог с ним, с хозяином интересно уже сам процесс, методы диагностики, опытом делемся как в бубен стучать.

Теплоноситель холоднее и Дельта (тепловой напор) на радиаторах, а соответственно и мощность (теплоотдача) радиаторов падает, котел работает на минимуме 11.5 кВт. А радиаторы, например снимают только 10 кВт, вот и отключается горелка.
Да Бог с ним, с хозяином интересно уже сам процесс, методы диагностики, опытом делемся как в бубен стучать.
[quote="грязнуля";p="15681921"]... не нашел диаметр подключения газа, есть в паспорте фраза, "диаметр подводки газа от трубы к котлу определяет спецеалист....". Насчет регулировки: есть и электронная и механическая, следует помнить что механическая регулировка всегда имеет приоритет над электронной. Электронной можно регулировать только в пределах заданых механически.
Есть еще кнопочка "ТЕСТ" которой простецки котел включается на макс мощность. .[/quote]
Привет!
Только без обид,- не хочу казаться умником-выскочкой, просто для общего прояснения ситуации:
1.В данной марке котла стоит газовый клапан Сименс с диаметром подключения газа 1\2;
2.Пункт "насчёт регулировки" применим к SITовским и Хоневеловским газовым клапанам, в этом же механически регулируется только минимальное давление газа на горелке, максималка же выставляется электронно, путём входа в сервисный режим;
3."Кнопочка "ТЕСТ"" далеко не проста, потому не советую злоупотреблять частыми её нажатиями, т.к. это чревато сбитием заводских настроек.
Есть еще кнопочка "ТЕСТ" которой простецки котел включается на макс мощность. .[/quote]
Привет!
Только без обид,- не хочу казаться умником-выскочкой, просто для общего прояснения ситуации:
1.В данной марке котла стоит газовый клапан Сименс с диаметром подключения газа 1\2;
2.Пункт "насчёт регулировки" применим к SITовским и Хоневеловским газовым клапанам, в этом же механически регулируется только минимальное давление газа на горелке, максималка же выставляется электронно, путём входа в сервисный режим;
3."Кнопочка "ТЕСТ"" далеко не проста, потому не советую злоупотреблять частыми её нажатиями, т.к. это чревато сбитием заводских настроек.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
Я ж уже говорил, что не знаком с этим котлом. Всё может быть, сейчас изучу внимательно инструкцию.
Добавлено спустя 19 минут 20 секунд:
Да ,действительно. мех регулировка только минимального давления, а максимальное только проверяется.
Макс мощность отопления задаётся электронно. Регулировка мощности розжига, вроде понятно..., но скорей всего она не может быть меньше мин мощности. Немного не понятно назначение этой регулировки.
Добавлено спустя 19 минут 20 секунд:
Да ,действительно. мех регулировка только минимального давления, а максимальное только проверяется.
Макс мощность отопления задаётся электронно. Регулировка мощности розжига, вроде понятно..., но скорей всего она не может быть меньше мин мощности. Немного не понятно назначение этой регулировки.
[quote="mrstone";p="15682006"]1.В данной марке котла стоит газовый клапан Сименс...[/quote]
Приношу свои извинения: сейчас был на обслуживании "Прожекта",- газовый клапан там всё же Хоневеловский 4105G( просто модификация такая), но в остальном - всё, как говорилось выше.
Грязнуля, спасибо! Звони, если что - пообщаемся
.
Приношу свои извинения: сейчас был на обслуживании "Прожекта",- газовый клапан там всё же Хоневеловский 4105G( просто модификация такая), но в остальном - всё, как говорилось выше.
Грязнуля, спасибо! Звони, если что - пообщаемся


Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!