Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- heating
- Претендент
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Конденсационный котел. Огромное количество пара в д.г.
Установлен конденсационный котел.
35 кВт двуконтурный.
При работе на минимальной мощности выделяется достаточно большое количество пара.
При работе на максимальной мощности - пара очень много.
см. фото.
Дымовая труба 1,5 метра. Уклон 3 гр. в сторону котла.
Регулировка проводилась с помощью газоанализатора.
кпд- около 98 %
температура д.газов - 55 С
разница между подачей и обраткой - 15-13 С
СО2 - 8,3 %
Alpha: 1.33
Температура на улице - 15 С
Летом, со слов клиента - анологичная работа.
Котел отработал год.
Вскрывали камеру сгорания.
Все чистили.
Сифон для слива конденсата чистился.
Визуально проверяли слив конденсата из сивона - капает.
Запускали аналогичные котлы - такого количества пара не было.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Из за чего может образовываться такое количество пара?
Что необходимо сделать для уменьшения его количество?
35 кВт двуконтурный.
При работе на минимальной мощности выделяется достаточно большое количество пара.
При работе на максимальной мощности - пара очень много.
см. фото.
Дымовая труба 1,5 метра. Уклон 3 гр. в сторону котла.
Регулировка проводилась с помощью газоанализатора.
кпд- около 98 %
температура д.газов - 55 С
разница между подачей и обраткой - 15-13 С
СО2 - 8,3 %
Alpha: 1.33
Температура на улице - 15 С
Летом, со слов клиента - анологичная работа.
Котел отработал год.
Вскрывали камеру сгорания.
Все чистили.
Сифон для слива конденсата чистился.
Визуально проверяли слив конденсата из сивона - капает.
Запускали аналогичные котлы - такого количества пара не было.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Из за чего может образовываться такое количество пара?
Что необходимо сделать для уменьшения его количество?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- представитель fondital
- Претендент
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
- Репутация: 10
- Откуда: Москва
Сорри, не обратил сразу внимания.
В конструкцию котла, особенно в систему отвода дымовых газов никто не влазил?
Температура отходящих газов слишком высокая, поэтому большая часть влаги идет в дымовую трубу, а не в конденсат. Может быть две причины - высокая скорость дымовых газов (кто то вытащил диафрагму) и плохой теплообмен (накипь со стороны теплоносителя или сажи со стороны дымовых газов). Судя по тому, что сажу чистили, последний вариант отпадает, промойте теплообменник и проверьте диафрагму или положение воздушной заслонки, что там у Вас.
В конструкцию котла, особенно в систему отвода дымовых газов никто не влазил?
Температура отходящих газов слишком высокая, поэтому большая часть влаги идет в дымовую трубу, а не в конденсат. Может быть две причины - высокая скорость дымовых газов (кто то вытащил диафрагму) и плохой теплообмен (накипь со стороны теплоносителя или сажи со стороны дымовых газов). Судя по тому, что сажу чистили, последний вариант отпадает, промойте теплообменник и проверьте диафрагму или положение воздушной заслонки, что там у Вас.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- heating
- Претендент
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
[quote="viks";p="15682586"]Какой котел?
Для многих конденсационных котлов электронная регулировка скорости вращение турбины
Регулировка проводитса с помощью газоанализатора при MIN и MAX.[/quote]
котел Ferroli Econcept 35 C
Есть сервисная инструкция.
Скорость вращения вентилятора изменять нельзя.
Добавлено спустя 55 минут 5 секунд:
[quote="jvolfss";p="15682629"]У конденсационых котлов уклон дымохода к котлу[/quote]
вот что пишут:
- при длинне трубы (макс. 1 метр) уклон должен быть в сторону котла.
- если длинна труб большая, не рекомендуется отводить конденсат в котел и необхдимо использовать отдельный сифон.
Труба установлена 60/100 пластик/Алюминий. Что в принципе не правильно. Должна быть пластик/пластик.
Может и материал трубы влияет..?
Для многих конденсационных котлов электронная регулировка скорости вращение турбины
Регулировка проводитса с помощью газоанализатора при MIN и MAX.[/quote]
котел Ferroli Econcept 35 C
Есть сервисная инструкция.
Скорость вращения вентилятора изменять нельзя.
Добавлено спустя 55 минут 5 секунд:
[quote="jvolfss";p="15682629"]У конденсационых котлов уклон дымохода к котлу[/quote]
вот что пишут:
- при длинне трубы (макс. 1 метр) уклон должен быть в сторону котла.
- если длинна труб большая, не рекомендуется отводить конденсат в котел и необхдимо использовать отдельный сифон.
Труба установлена 60/100 пластик/Алюминий. Что в принципе не правильно. Должна быть пластик/пластик.
Может и материал трубы влияет..?
Прочитал инструкцию на котел. Рекомендуемое содержание СО2 8,7-9%. У Вас меньше. Соответственно избыточного воздуха больше, чем нужно. Неплохо бы измерить потребление газа, что то мне подсказывает, что оно меньше, чем положено. Если чистили форсунки, значит давление газа недостаточное. Его поступает меньше, чем должно, поэтому коэффициент альфа - больше. Пока у меня нет предположений, как это сказывается на выделении пара, но привести в норму параметры горения нужно в любом случае. Лучше подвести СО2 к отметке 9%, а альфа должно быть 1,28-1,29. Если не удасться поднять потребление газа, придется прикрывать подачу воздуха. В инструкции на котел нет ни слова о диафрагме, но ее легко сделать самостоятельно.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Для настройки достаточно одного значения СО2, избыток воздуха определяется по треугольнику Освальда. Давление газа нормальное, судя по всему неправильная настройка газового клапана. Близкими значения я бы не назвал. Вообще для наддувных горелок рекомендуемое содержание СО2 составляет от 9,8 до 11%. В данном случае, видимо из-за того, что котел конденсационный, рекомендовано 8,7-9%. То, что меньше даже и так пониженного минимального значения меня и насторожило.
А вообще это скорее всего к пару не имеет никакого отношения. Мне кажется тут скорее дело в теплообменнике -нужно его промывать.
А вообще это скорее всего к пару не имеет никакого отношения. Мне кажется тут скорее дело в теплообменнике -нужно его промывать.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
А в самом Ферроли что по этому поводу говорят? Или Вы в представительство еще не звонили? Большого опыта в установке и настройке конденсационной техники я пока НЕ имею, но несколько вариантов уже видел ...... так вот,.... у Виссманна т\о из нержавейки специальной, а у Ферроли из алюминиевого сплава, Виссманн - как часы! Итальянец парит, но не сильно! Может в этом дело? В смысле металл т\о на что-то влияет?
[quote="heating";p="15682651"]
Может и материал трубы влияет..?[/quote]
[quote="Alekz";p="15682684"]
В смысле металл т\о на что-то влияет?
[/quote]
Вы как дети малые.
Хотя бы какую нибудь фантастическую теорию выдвинули, вместе бы посмеялись.
Может и материал трубы влияет..?[/quote]
[quote="Alekz";p="15682684"]
В смысле металл т\о на что-то влияет?
[/quote]
Вы как дети малые.

Хотя бы какую нибудь фантастическую теорию выдвинули, вместе бы посмеялись.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...