Качество воды и радиаторы

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Nina
Претендент
Претендент
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 01 апр 2005, 10:47
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Качество воды и радиаторы

Сообщение Nina »

Столкнулась с проблемой. Схема отопления зависимая от городской теплосети. Проектировщики не хотят ставить стальные радиаторы, уверяя, что качество воды такое, что... Получили письмо от ПУРМО, что не те гарантируют без теплообменника. Предлагают чугунину.
Заказчик желает сталь

Где я могу почитать про то, какие радиаторы на какой воде как себя ведут?
Или это только в ТУ на радиаторы?

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

Пурмо снимает гарантию при работе радиаторов без теплообменника.

Чугунину советуют проектировщики, а не ПУРМО

Аватара пользователя
представитель fondital
Претендент
Претендент
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
Репутация: 10
Откуда: Москва

Сообщение представитель fondital »

сталь на нашей водичке проржавеет достаточно быстро (может быть до полугода, и всё равно какой - панельный или трубчатый) :(
алюминий держится (по крайней мере - срок эксплуатации выдерживает. а это 10лет).
чугун держится великолепно, и конвектора тоже...
если у меня заказчик упирался, я брал у него расписку о том, что заказчик предупреждён о возможных последствиях и претензий ко мне не будет иметь в случае чего...
только 1 из 30 после этого продолжал настаивать на своём, а как-то раз 1 даже пришёл на разборы. после предъявления ему его расписки сразу успокоился...

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

рсв в питере стоят прекрасно по 15-20 лет (потом потихоньку свистят начиная с верхнего этажа -живой пример у меня сбоку -19 лет -жэк недавно заваривал) . у пурмы стеночка похилее-поэтому обернитесь в сторону конрадов -тот же рсв но в кожухе. и делает мехзавод на витебском 13 -есть где истерику в случай чего закатывать...

Nina
Претендент
Претендент
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 01 апр 2005, 10:47
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Nina »

[quote="представитель fondital";p="15683027"]сталь на нашей водичке проржавеет достаточно быстро
чугун держится великолепно, и конвектора тоже...
...[/quote]
Стальные конвекторы?

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

[quote="labuh";p="15683042"]рсв в питере стоят прекрасно по 15-20 лет (потом потихоньку свистят начиная с верхнего этажа -живой пример у меня сбоку -19 лет -жэк недавно заваривал) . у пурмы стеночка похилее-поэтому обернитесь в сторону конрадов -тот же рсв но в кожухе. и делает мехзавод на витебском 13 -есть где истерику в случай чего закатывать...[/quote]
Нашу питерскую воду я знаю, производителей тоже, спасибо.
Объект в Новороссийске. Для меня их вода - черный ящик ))) Каждый говорит, что ему в данный момент выгодно

Аватара пользователя
представитель fondital
Претендент
Претендент
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
Репутация: 10
Откуда: Москва

Сообщение представитель fondital »

"Стальные конвекторы?"
классические конвекторы типа сантехпромовских.
Попробуйте взять анализ рН воды. если в пределах 7-8 - можно алюминий, если ниже - чугун...

Аватара пользователя
Konsta
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 05 июл 2007, 11:02
Репутация: 0
Откуда: мск

Сообщение Konsta »

[quote="представитель fondital";p="15683027"]
алюминий держится (по крайней мере - срок эксплуатации выдерживает. а это 10лет).[/quote]
на ЦО!?

Аватара пользователя
представитель fondital
Претендент
Претендент
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
Репутация: 10
Откуда: Москва

Сообщение представитель fondital »

да, на ЦО. а в чём проблема?

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

Не поьню когда это было, Веста, в Москве еще "дробленая" была, ;ставил по квартирам " Нова Флорида", претензий до сегодняшнего дня не поступало; :mrgreen:
Да и панельники уже лет по 5 работают; но попадались и такие, что через полгода потекли.

Так что важней: качество изделия или воды?!
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Да вот и я хотел написать что НФ в квартиры ставлю, редко (не мой профиль квартиры), но десятка полтора сделал. С некоторыми заказчиками связь поддерживаю, радиаторы стоят.
Ждал что представитель скажет, а он молчит.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Konsta
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 05 июл 2007, 11:02
Репутация: 0
Откуда: мск

Сообщение Konsta »

[quote="представитель fondital";p="15683456"]в чём проблема?[/quote]
в этом то и пробдема - воде ЦО и алюминии. люди, дружащие с головой не ставят алюминий на ЦО.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

[quote="Konsta";p="15683461"][quote="представитель fondital";p="15683456"]в чём проблема?[/quote]
в этом то и пробдема - воде ЦО и алюминии. люди, дружащие с головой не ставят алюминий на ЦО[/quote]
Смотря с чьей головой дружить, с твоей не хочу.
Почему нельзя, только типа "там вода плохая, сыпят свякую гадость" оставь для своей головы.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Nina
Претендент
Претендент
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 01 апр 2005, 10:47
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Nina »

На счет аллюминия у меня есть мнение, чисто теоретическое, но всеже.
Меня интересует, как сталь себя ведет на ЦО

Аватара пользователя
Konsta
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 05 июл 2007, 11:02
Репутация: 0
Откуда: мск

Сообщение Konsta »

[quote="Nina";p="15683493"]Меня интересует, как сталь себя ведет на ЦО[/quote]
вскрытие покажет... :winky:
пошукайте в статьях на сайтах компаний, торгующих радиаторами

Аватара пользователя
представитель fondital
Претендент
Претендент
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
Репутация: 10
Откуда: Москва

Сообщение представитель fondital »

для грязнуля:
а разве я не высказался? по поводу более подробных высказываний - я бан уже получал за подробную поддержку вопрошающих. теперь опасаюсь. а то снова увидят рекламыу там, где её нет и не было никогда...
для konsta:
не надо ставить диагноз - вы ведь не дохтур :)
за время работы в продажах (когда то и такой перид у меня был :), лет 5 назад) мою лично продано для установки в квартиры порядка 15 фур радиаторов производства fondital. претенций не до сих пор.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну вот опять "пошукайте" Вы сказали нельзя, я прошу аргументацию. Вы же знаете что нельзя, скажите? Или предпологаете? Или Вам это сказали в организации торгующей биметалом? Или просто так ляпнуть захотелось? Зачем торгаши, когда есть представитель изготовителя?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Konsta
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 05 июл 2007, 11:02
Репутация: 0
Откуда: мск

Сообщение Konsta »

[quote="гpязнуля";p="15683513"][/quote]
я уважаю старый добрый чугуний :D

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А Вы в курсе на какое давление сертифицирован СТАРЫЙ, добрый чугуний.
Извиняюсь, конечно, уважение к чугунию позволяет делать заключения про голову и люминий.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Konsta
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 05 июл 2007, 11:02
Репутация: 0
Откуда: мск

Сообщение Konsta »

[quote="гpязнуля";p="15683523"][/quote]
оскоблять собеседника это обязательно тут на форуме
у тебя свое мнение, у меня СВОЕ мнение. чё надо то?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

[quote="Konsta";p="15683461"][quote="представитель fondital";p="15683456"]в чём проблема?[/quote]
в этом то и пробдема - воде ЦО и алюминии. люди, дружащие с головой не ставят алюминий на ЦО.[/quote]
Вот, теперь в тему. Как Вам кажется Вы не оскарбили ни меня, ни представителя. А затем просто говорите что это лично Ваше мнение.... Ладно пусть мы с представителем больные на голову, только не обижайтесь.

Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:

Я и не обиделся, думал человек обладает какой то информацией, данными...... хотел узнать, может изменить свою точку зрения....
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Это что Я типа с головой не дружу????
Че вскрыть???? голову????
У меня мля в моей квартире стоит люминь с 1999 в СО и снимали весной ради стеба кроме чернонго налета НЕКРЕНА нет. Мля соберутся умники и к..у ней ГРУЗЯТ. Менделеевы Мля.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Ответить