Теплоотдача радиатора

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
S.Raven
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 06 сен 2008, 18:50
Репутация: 0

Теплоотдача радиатора

Сообщение S.Raven »

Подскажите, пожалуйста, как меняется теплоотдача алюминиевого радиатора от изменения температуры воды.

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

Qфакт=Qнорм((dTфакт/dTнорм)^1,3)
dTфакт=0,5(Твх+Твых)-Т возд
dTнорм=70

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="labuh";p="15683581"]
dTнорм=70[/quote]
Это требует уточнения. Если мощность указана для режима 90/70/20, то dTнорм=60.

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

70 -нормативный температурный напор по российским нормам -все остальные цифры -вольные комбинации распоясавшихся менеджеров