Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
кирилл
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 15 авг 2008, 13:50
Репутация: 0
Откуда: СПб
Контактная информация:

Отсутствует розжиг горелки.

Сообщение кирилл »

Здравствуйте.
Опишу ситуацию.
Котёл CTC Ecogas 24 S. В сервисной панели две колодки, соответственно 1 для электрического подключения, вторая для подключения термостата. Во второй колодке стоит перемычка. Котёл работает 45 секунд нагрев, 3 мин. стоит. Но не нравиться мне частые вкл-выкл. Да, котёл показывает что работает в режиме отопления.
Соответственно вынули перемычку и подключили комнатный термостат Siemens RAA 20. Котёл греет водичку, прогоняет, греет, прогоняет, видит что хватит и переходит в режим ожидания. В комнате Т опускается, терморегулятор запрашивает тепло и т.д. НО, трое суток нормальной работы, а потом ошибка:" Отсутствует розжиг горелки (нет сигнала зажигания от устройства розжига). После перезапуска снова нормальная работа, а потом тоже самое.
Термостат проверили, всё хорошо.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Re: Отсутствует розжиг горелки.

Сообщение Святослав »

[quote="кирилл";p="15682916"]НО, трое суток нормальной работы, а потом ошибка:" Отсутствует розжиг горелки (нет сигнала зажигания от устройства розжига). [/quote]

Нет связи между описанными проблемами, причина не в датчике, переключайтесь на котел и дергайте его, переключайте режимы ГВС/ЦО, пока не всплывет, думается надо смотреть свечи и настройку газа.

кирилл
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 15 авг 2008, 13:50
Репутация: 0
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение кирилл »

да вот в том то и дело, что без термостата работает вообще как часы. термостат подсоединяешь, тоже как часы. Но проходит какое то время посылается запрос на тепло, и котёл не выходит из режима ожидания, а просто выкидывает ошибку :cry:

Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение KlimChugunkin »

Попробуйте вновь отключить термостат вкинув перемычку обратно, проанализируйтекак он себя поведёт, но поидее в плате котла дело, грешить на термостат нет повода, но бывают и всякие непредсказуемости. Отак от.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

KlimChugunkin учи азбуку:[quote="кирилл";p="15682921"]
...без термостата работает вообще как часы. [/quote]
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Каким проводом, сечение и метраж?

кирилл
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 15 авг 2008, 13:50
Репутация: 0
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение кирилл »

Провод 0,75, двойная изоляция, 5 метров. Прозвонили провод тоже, вроде всё хорошо.
Термостат проверяли на другом котле, всё чётко. Т в помещении видит, запросы посылает.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="кирилл";p="15682966"]Провод 0,75,[/quote]
Попробуй провод на 2*1,5 поменять.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

кирилл
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 15 авг 2008, 13:50
Репутация: 0
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение кирилл »

Я так уже тоже решил, хотя в существующем проводе(многожильном) концы пропаяли. Пойду пробовать :cry:. Спасибо.

Добавлено спустя 22 часа 27 минут 46 секунд:

Ещё варианты есть у кого нить :cry:

viks
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 05 май 2008, 16:37
Репутация: 5
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение viks »

был случай, когда провод пересек провод электрического звонка, звонил только почтальон, после звонка котел переключился в летнем режиме, констатировали это через год, наклав экранизированный провод все проблемы разрешились.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

фраза из инструкции:
Класс изоляции комнатного термостата должно быть II (__) или термостат должен быть правильно заземлен.
Может заземлить термостат, как вариант?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

[quote="кирилл";p="15682966"]Термостат проверяли на другом котле, всё чётко. Т в помещении видит, запросы посылает.[/quote]

Если там с иммитировали теже условия, и все впорядке, то опять таки ищите проблему в котле, к чему я склоняюсь

кирилл
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 15 авг 2008, 13:50
Репутация: 0
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение кирилл »

ладненько, попробуем поставить экранированный провод с землёй. но на другом то котле работает без проблем!

Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:

на розжиге давление замеряли - как в паспорте 6 мбар :?: на что смотреть то

кирилл
Претендент
Претендент
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 15 авг 2008, 13:50
Репутация: 0
Откуда: СПб
Контактная информация:

Отчёт

Сообщение кирилл »

1. На термостате нет клемм заземления :cry:
2. Заменили провод на 2*1.5 NYM (экранированный лень было искать :) ), вроде всё работает правильно, но при выходе из режима ожидания по запросу тепла от термостата зажигается со 2 раза, всегда. Во всех других режимах розжиг с первого раза (при отключенном термостате и ручном управлении при переходе с режима ожидания в любой другой режим зажигается с первого раза)