Не заводится Kiturami ksg-50, требуется помощь!

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Мастерсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 июн 2008, 09:39
Репутация: 2

Не заводится Kiturami ksg-50, требуется помощь!

Сообщение Мастерсан »

Приветствую коллеги. Прошлой зимой установил в СО жидкотопливный котел Kiturami ksg-50, работал до конца отопительного сезона как часы. На днях решили запустить систему, не заводится! Вроде идет продувка, пламя загорается, но поработав пару минут гаснет, затем при перезапуске опять продувка, но уже нет поджига. Думали-фотоэлемент, вытащили протерли , та-же песня. На пульте ошибок нет. Решил запустить РусНит, включаю, показывает нет воды. Вызываю сервисбанду, они сняв кожух констатируют неисправность поплавка и обнаружмвают зарастание тэны накипью.
Отсюда вопрос: Может ли некачественный теплоноситель(вода из скважины) быть причиной глюков Kiturami?
С уважением Мастерсан.

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

Привет! И не только может, но и будет. Большинство импортных котлов расчитаны на эксплуатацию воды с общим содержанием солей до 250 мг\л. По собственному опыту знаю, что в нашем водопроводе, в зависимости от местности этот показатель варируется от 400 до 800 мг\л, со скважин вода идёт 1000-1500 , из нашей реки Протока мерял- 2500! Цифры даны для сравнения и Вашего размышления. Показания снимались прибором определения жёсткости воды TDS.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

непонятно какой у вас котел газовый или дизельный по маркировке
если дизель то KSO-50 где буква О означает OIL ну это так для уточнения
вода из скважины может быть виновата если вы ее меняете или добавляете в систему отопления неоднократно за сезон а при одноразовой заливке ничего не будет
ошибок котел не выдает
1 низкого уровня воды в теплообменнике;
2 температуры теплоносителя;
3 перегрева теплоносителя;
4 контроля наличия пламени;
5 температуры обогреваемого воздуха в помещении
возможно что то с упралением котла

Мастерсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 июн 2008, 09:39
Репутация: 2

Сообщение Мастерсан »

Прошу прощения, котел KSO-50. Благодарю отозвавшихся!