Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
naezdnica
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 07 дек 2006, 15:58
Репутация: 0
Откуда: г.Королев
Контактная информация:

Ремонт труб при укладке их в стяжку

Сообщение naezdnica »

Добрый день всем!
Помогите плиз с замечанием по проекту отопления. Была сделана коллекторная разводка системы отопления( трубы металлопласт Овентроп, проложены в стяжке пола). Замечание было такое:
Каким образом будет производиться ремонт трубопроводов в случае аварии?(тех которые в стяжке).
Ответ им был такой, что согласно СНиП 41-01-2003, п. 6.4.3.замоноличивание труб (без кожуха) в строительные конструкции допускается в зданиях при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.(В данном проеке используются металлопластиковые трубы с расчетным сроком службы 50 лет согласно ГОСТ Р 52134-2003).
При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать доступ при ремонте в места расположения разборных оединений и арматуры. Так как все разборные соединения и арматура у нас находится в коллекторных шкафах, люки и каналы для ремонта в стяжке пола не предусматриваются.

На что получила вот такое:
Т.е мы их проложим в стяжке как хотите Вы при пуске допустим они забьются и что Выкидывай дорогое покрытие в зале.КТО ЗА ЭТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ?Очень бы хотелось получить от Вас информацию .КАК БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ РЕМОНТ?

Помогите плиз с ответом! :oops:

aseskip
Претендент
Претендент
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 20 янв 2008, 14:09
Репутация: 0
Откуда: Пермь

Сообщение aseskip »

Это проблемы монтажников а не проектантов. Они должны грамотно запустить чтобы трубы не забить. :lol:

Аватара пользователя
naezdnica
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 07 дек 2006, 15:58
Репутация: 0
Откуда: г.Королев
Контактная информация:

Сообщение naezdnica »

проблема в том что если я не докажу свою правоту, придется переделывать проект на стояковую систему отопления.
(хотя в ТЗ была коллекторная :mad: )

aseskip
Претендент
Претендент
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 20 янв 2008, 14:09
Репутация: 0
Откуда: Пермь

Сообщение aseskip »

Да кстати какое это дорогое покрытие в зале? Опрессовка до укладки стяжки, пуск и сушка стяжки до укладки дорогого покрытия так о чем речь и кто это вас там извиняюсь гиморроит вы им все грамотно объяснили.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Ну заложите трубу в гофрированном кожухе. В чем проблема то. Замоноличивать металлопластик по любому не рекомендуется, нужно его прокладывать либо в теплоизоляции либо в гофрокожухе. Хотя аргумент у оппонента конечно смешной, но спорить с дураками дороже выйдет.
Off: Что это на аватаре у Вас в руках? На таракана похоже :~D
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
naezdnica
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 07 дек 2006, 15:58
Репутация: 0
Откуда: г.Королев
Контактная информация:

Сообщение naezdnica »

[quote="Прохожий";p="15684797"]Ну заложите трубу в гофрированном кожухе. В чем проблема то. Замоноличивать металлопластик по любому не рекомендуется, нужно его прокладывать либо в теплоизоляции либо в гофрокожухе. Хотя аргумент у оппонента конечно смешной, но спорить с дураками дороже выйдет.
Off: Что это на аватаре у Вас в руках? На таракана похоже :~D[/quote]

трубы прокладываются в теплоизоляции!
как правильно обрисовать тогда порядок монтажа- укладка, опрессовка, гидравлические испытания системы, подписываются акты скрытых работ и далее заливают стяжку и ток потом их дорогущий пол?

..на аватарке там перстенек просто=) и на таракашку не похож :)

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Я лапоть, не пойму чем опрессовка отличается от гидравлических испытаний системы? %)
Вы уверены, что порядок монтажа и испытаний следует описывать в проекте? Монтаж - это тоже как никак профессиональная деятельность, которая нормируется такими же документами, что и проектирование. Соответственно у каждого своя зона ответственности, не надо на себя брать больше, чем это положено, там и так нормально висит.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Re: Ремонт труб при укладке их в стяжку

Сообщение Пятницa »

[quote="naezdnica";p="15684771"]
Замечание было такое:
Каким образом будет производиться ремонт трубопроводов в случае аварии?(тех которые в стяжке).
:[/quote]
А никак :mortal: . Ни в стяжке, ни в кожухах..
Их никак не вытащишь - они же длинные - стены мешать будут..
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

А кто замечание сделал? Если это экспертиза тогда пусть в своем замечании укажут норму в СНИП на которую они ссылаются. А все остальное это разговор немого с глухим.

Аватара пользователя
naezdnica
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 07 дек 2006, 15:58
Репутация: 0
Откуда: г.Королев
Контактная информация:

Сообщение naezdnica »

[quote="ermalex";p="15684846"]А кто замечание сделал? Если это экспертиза тогда пусть в своем замечании укажут норму в СНИП на которую они ссылаются. А все остальное это разговор немого с глухим.[/quote]

да, экспертиза.
ссылаются на СНиП 41-01-2003 п.6.4.3. - Способ прокладки должен обеспечивать легкую замену при ремонте.

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Не далее как в прошлом году, один из клиентов так на этом самом СНИПе "затормозил", что как говорится ПРИШЛОСЬ ИСКАТЬ ВАРИАНТЫ :D ...... Закончилось все следующим решением, - "грязная" стяжка, небольшие лаги 40Х40, между лагами трубы к радиаторам, сверху фанера в ДВА слоя "в нахлест", пенофол, ламинат...... ВСЕ!!! Все остались довольны, конструкция разборная, все работает, ремонтопригодность ПОЛНАЯ!

Аватара пользователя
ULISS
Любитель
Любитель
Сообщения: 402
Зарегистрирован: 15 июн 2007, 18:49
Репутация: 2
Откуда: СПб

Сообщение ULISS »

Рабочее решение. Мы на 2 и 3 этажах своих домов (деревянных) так и делаем (зачем там со стяжкой мудрить?). Зачем фанера в 2 слоя?
Простота - хуже воровства

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

В таких случаях, можно только посочувствствовать или найти грамотных ребят в Вашем регионе.