Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Выбор ТТ котла.
Всем привет!
Вот есть необходимость установить ТТ котел Выбор пал на Супракласс от юнкерса. Кто сталкивался? Что плохого расскахите про данный агрегат. Теплопотери домика в районе 8 кВт.
Интересует как он реально регулирует температуру заслонкой, и что это за система охлаждения, насколько это работает на практике, а не в инструкции. А может что другое предложите....
Систему планирую закрытую, с принудительной церкуляцией, а может ну её [*ЦЕНЗУРА*], делать гравитационку из сталюки?
Вот есть необходимость установить ТТ котел Выбор пал на Супракласс от юнкерса. Кто сталкивался? Что плохого расскахите про данный агрегат. Теплопотери домика в районе 8 кВт.
Интересует как он реально регулирует температуру заслонкой, и что это за система охлаждения, насколько это работает на практике, а не в инструкции. А может что другое предложите....
Систему планирую закрытую, с принудительной церкуляцией, а может ну её [*ЦЕНЗУРА*], делать гравитационку из сталюки?
Встретил дизайнера - убей сразу!
- Otto Frija
- Претендент
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
- Репутация: 7
- Откуда: Дон - Москва
Рабочий котел. Без исключительной необходимости от гравитационки отказываться ИМХО не стоит, т.к. система защиты это отдельная история, большинство котлов идут без нее, а Будерусовскую внешнюю цеплять недешево.
Регулировка ес-сно, работает при пряморуком использовании как любая регулировка температуры подачи.
Регулировка ес-сно, работает при пряморуком использовании как любая регулировка температуры подачи.
Capituleizen? Nein!
Otto Frija, вот я пока не совсем понимаю как эта защита работает, но в инструкции написанно что заказывается как доп опция, торгаши обещали привезти..... Щаз инструкцию наизусть учить буду.
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
[quote="Otto Frija";p="15685573"] система защиты это отдельная история, [/quote]
Расскажи!
Ну не видил я в работе современных твердотопливников. Все интересно и полезно.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 11 секунд:
Попробую на баллоник пересчитать, может все не так страшно и получится.
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
[quote="Otto Frija";p="15685573"] система защиты это отдельная история, [/quote]
Расскажи!
Ну не видил я в работе современных твердотопливников. Все интересно и полезно.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 11 секунд:
Попробую на баллоник пересчитать, может все не так страшно и получится.
Встретил дизайнера - убей сразу!
Пользую данный девайс (32 КВт) примерно месяц. Пока не привезли уголь, топил деревом (разным) - не совсем удобно загружать и температуру не успевает отслеживать ( дерево горит неравномерно, то медленно, то когда снизу прогорит часть обрушивается и разгорается оч. быстро, регулятор не успевает отработать и можно вскипятить). А вот с углем (я пользую 3БКОМ 13-75мм) усе пучком - горит равномерно и плавно оседает. Сейчас настроил тягорегулятор и держу температуру 90-95С. Ведро угля горит примерно 1,5 часа. В 32 КВт котел входит 5 ведер, но пока не пробовал все загружать, да и золы выходит почти половина. Про систему охлаждения ничего не скажу - у моей модели её нету. Но если бы продавали, я бы обязательно взял с ней, имхо - не помешает.
- Otto Frija
- Претендент
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
- Репутация: 7
- Откуда: Дон - Москва
гpязнуля, байан канацкий. То же, что у Дакона и Будеруса - они ж с одного конвеера. Вариант со встроенной системой - змеевик внутри, гнездо для автоматики, при перегреве из ХВС или бачка через аварийный змеевик проливается вода, и теплообменник не стекает в колосники. Проблема в том, что милые сердцу торгаши почти не завозят котлов со встроенной защитой - они дороже, а наши люди привыкли брать самое дешевое и радоваться.
Будерус от такой жизни возит и продает внешний змеевик в бочке, цепляющийся к котлу без защиты снаружи, дальше все то же самое. Сумарная стоимость получается чуть поболе, чем у котла со встроенным змеевиком защиты, но купить реально.
Проблема в том, что при обрыве воздушки часто отрубает и воду, а это значит, на чердаке лучше держать бочку под аварийную систему.
При качественной гравитационке защита уже не требуется.
Будерус от такой жизни возит и продает внешний змеевик в бочке, цепляющийся к котлу без защиты снаружи, дальше все то же самое. Сумарная стоимость получается чуть поболе, чем у котла со встроенным змеевиком защиты, но купить реально.
Проблема в том, что при обрыве воздушки часто отрубает и воду, а это значит, на чердаке лучше держать бочку под аварийную систему.
При качественной гравитационке защита уже не требуется.
Capituleizen? Nein!
Вот и я призадумался где брать воду для охлаждения, водопровода нет, скваженна..... нет светы - нет воды. Да и расход нехилый!
А вот если не мудрствуя лукаво..... Нет гравитации (я имел в виду ГС отопления), нет света, рванет одназначно при загрузке? Заслонка не поможет?
А вот если не мудрствуя лукаво..... Нет гравитации (я имел в виду ГС отопления), нет света, рванет одназначно при загрузке? Заслонка не поможет?
Встретил дизайнера - убей сразу!
- Otto Frija
- Претендент
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
- Репутация: 7
- Откуда: Дон - Москва
Ну вот, немного подумал: (не мог даже предположить что подобные вопросы меня интересовать станут)
Из инструкции, (котелок 12й) мин мощность 7 кВт, расход 3.2 кг/час (наверно при номенальной мощности 13.5 кВт) загрузка 26 кг.
Вот и получается что при полной загрузке и нагрузке котел будет гореть 8 часов! Крута! Или что то не так понял? Там размерность во вместительности камеры не указана.
Регулирование. Интенсивность горения регулирует заслонка воздуха, и получается что минимально на сколько она (заслонка) может зажать мощность это 7 кВт. Вот тут и начинаются непонятки. У меня теплопотери при -21 на улице 8кВт, при -10 5 кВт, при -5 4 кВт. Так вот как регулировать? Если котел выдает постоянно 7, а снимается 4, то закипание и взрыв вопрос времени, причем ближайшего и можно посчитать.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Регулировать количеством загруженного топлива? Но уменьшит ли это мин мощность, или только время горения? Можно ли утверждать что при половинной загрузке мин мощность можно сократить до 4 кВт? Есть ли зависимость? Немного не понятна динамика, минимальный поток воздуха ограничен и постоянен, не зависит от кол-ва топлива. Регулировать можно только температурой коды и то в пределах 60-90. Что то я не понимаю.
Из инструкции, (котелок 12й) мин мощность 7 кВт, расход 3.2 кг/час (наверно при номенальной мощности 13.5 кВт) загрузка 26 кг.
Вот и получается что при полной загрузке и нагрузке котел будет гореть 8 часов! Крута! Или что то не так понял? Там размерность во вместительности камеры не указана.
Регулирование. Интенсивность горения регулирует заслонка воздуха, и получается что минимально на сколько она (заслонка) может зажать мощность это 7 кВт. Вот тут и начинаются непонятки. У меня теплопотери при -21 на улице 8кВт, при -10 5 кВт, при -5 4 кВт. Так вот как регулировать? Если котел выдает постоянно 7, а снимается 4, то закипание и взрыв вопрос времени, причем ближайшего и можно посчитать.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Регулировать количеством загруженного топлива? Но уменьшит ли это мин мощность, или только время горения? Можно ли утверждать что при половинной загрузке мин мощность можно сократить до 4 кВт? Есть ли зависимость? Немного не понятна динамика, минимальный поток воздуха ограничен и постоянен, не зависит от кол-ва топлива. Регулировать можно только температурой коды и то в пределах 60-90. Что то я не понимаю.
Встретил дизайнера - убей сразу!
- Otto Frija
- Претендент
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
- Репутация: 7
- Откуда: Дон - Москва
Частичная загрузка, ес-сно, изменит время работы, но не изменит минимальной мощности.
Если есть желание обеспечить равномерную температуру в помещении, то можно посчитать, куда девать лишние 7-4=3 кВт. В литрах. Немало получится.
Про принудиловку думаю нехорошо, т.к. связываться с ней конечно, стоит, но при остром желании теплых полов и иных радостей жизни.
Если есть желание обеспечить равномерную температуру в помещении, то можно посчитать, куда девать лишние 7-4=3 кВт. В литрах. Немало получится.
Про принудиловку думаю нехорошо, т.к. связываться с ней конечно, стоит, но при остром желании теплых полов и иных радостей жизни.
Capituleizen? Nein!
А вы чем, простите, собираетесь топить ? По-мойму все инструкции пишутся с расчетом на антрацит. У нас в наличии бурый или каменный уголь, а у него теплотворная способность в 1,5 - 2 раза ниже. Так что... все свои расчеты смело делите на 2. То есть на буром угле ваш котел реально будет развивать максимум 6 кВт, минимум - 3-4 кВт. По-мойму неплохо. Можно еще для пиков тэны впиньдюрить для догонки.гpязнуля писал(а):Из инструкции, (котелок 12й) мин мощность 7 кВт, расход 3.2 кг/час (наверно при номенальной мощности 13.5 кВт) загрузка 26 кг.
Вот тут и начинаются непонятки. У меня теплопотери при -21 на улице 8кВт, при -10 5 кВт, при -5 4 кВт. Так вот как регулировать? Если котел выдает постоянно 7, а снимается 4, то закипание и взрыв вопрос времени, причем ближайшего и можно посчитать.![]()
-
- Любитель
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
- Репутация: 7
- Откуда: Halbschtadt, UA
- Контактная информация:
Если сыпать угля поменьше то и мощность будет поменьше. Но только если это "поменьше" ближе к половине то котёл (любой ТТ) нормально гореть не будет. Так, визуально, из опыта, процентов 10-15 можно не досыпать безнаказанно. А ещё, при наличии насоса и бесперебойника, система по моему мнению, может быть любой. Какое там тогда закипание или стекание колосников?
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
у меня типа того стоит дровяной виссман 18 кВт пиролизного горения
насосно-смесительный узел для поддержания температуры обратки
самодельный бойлер на 400 литров т.к. заводские не уместились
готовый насосный узел Майбес с 3-х ходовым
распределительная гребенка с вентилями
лучевая схема на м/п трубе
стальные радиаторы Корадо с термостатическими головками
ГВС от эл.нагревателя 100 литров Аристон разводка м/п трубой
везде пресс фитинги
в комплект входил аварийный температурный клапан Watts пока не установил
о доме сруб из нецилиндрованых бревен
площадь около 70 метров
эксплуатация примерно три месяца полет нормальный
автоматика котла держит температуру около 75
3-х ходовым понижаю делая подмес обратки вручную до 65
автоматику пока не поставил
термоголовки регулируют по батареям
пока делают две закладки в день
зима все покажет
насосно-смесительный узел для поддержания температуры обратки
самодельный бойлер на 400 литров т.к. заводские не уместились
готовый насосный узел Майбес с 3-х ходовым
распределительная гребенка с вентилями
лучевая схема на м/п трубе
стальные радиаторы Корадо с термостатическими головками
ГВС от эл.нагревателя 100 литров Аристон разводка м/п трубой
везде пресс фитинги
в комплект входил аварийный температурный клапан Watts пока не установил
о доме сруб из нецилиндрованых бревен
площадь около 70 метров
эксплуатация примерно три месяца полет нормальный
автоматика котла держит температуру около 75
3-х ходовым понижаю делая подмес обратки вручную до 65
автоматику пока не поставил
термоголовки регулируют по батареям
пока делают две закладки в день
зима все покажет