Проблема с котлом Elektrolux Basik 24 Fi
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Проблема с котлом Elektrolux Basik 24 Fi
Котел с битерм. т/о. При открывании крана ГВС - загорается и через несколько секунд тухнет.Напор воды хороший. В режиме отопления работает , но после цикла выключения загорается с 3 го раза. Иногда выдает ошибку Е1(отсутсвие пламени). После перезапуска работает. Что может быть?
Поймай неисправность во время её проявления и померь прессостат давления воды - есть замыкание контактов или нет( в этой модели давление "зацепа" 1,3-1,5 атм). Если не загорается на ГВС - может выделываться ддатчик протока, только после этого подозрения на плату.
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
Ой,извини,-не глянул: котёл турбовый? Тогда можно прессостат вентилятора глянуть,- они там дешёвенькие стоят,- бывает, с новья контакты залипают.
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
Ой,извини,-не глянул: котёл турбовый? Тогда можно прессостат вентилятора глянуть,- они там дешёвенькие стоят,- бывает, с новья контакты залипают.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!