Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
al24072007
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 23:44
Репутация: 0

котёл BAXI MAIN 24i,открываю кран и подаёт воду с отопления.

Сообщение al24072007 »

Котел BAXI MAIN 24i открываю кран на раковине, он мне подает воду с отопления, сегодня подцепляли к системе дополнительный радиатор, на котле повысилось давление и вот такая "фигня пошла"!!!

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Если кран подпидки СО исправен и закрыт- вышел из строя (пересекся) основной теплообменник. Он у вас битермальный (труба в трубе). поможет только замена.
Проверьте для начала запиточный кран (кран заполнения системы отопления)!
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

al24072007
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 23:44
Репутация: 0

Сообщение al24072007 »

Открываю горячую воду а давление на манометре котла падает?

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Радиатор правильно подключили? К Системе отопления?
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

al24072007
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 23:44
Репутация: 0

Сообщение al24072007 »

[quote="al24072007";p="15688913"]Открываю горячую воду а давление на манометре котла падает?[/quote]
Сколько примерно будет стоить новый теплообменник?

Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

Однотрубка у меня с правой стороны вход, в левой нижней части выход

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А почему считаете что вода из контура отопления?
Все закрыто. - Давление на приборе котла?
Открыли кран ГВС давление по тому же прибору? Сколько лет котел в работе, проверь расширитель.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Проверьте росширительный бак. Слейте с котла воду и проверьте давление в бачке . оно должно быть 0.8 - 1.0 бар

ЗЫ Грязнуля опередил.

Место жительства укажите.
Последний раз редактировалось jvolfss 06 дек 2008, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

al24072007
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 23:44
Репутация: 0

Сообщение al24072007 »

По запаху определил когда с системы сливал воду она "собака" так же пахла. Котел работает третий сезон теплообменник не промывал

Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

[quote="al24072007";p="15688918"]По запаху определил когда с системы сливал воду она "собака" так же пахла. Котел работает третий сезон теплообменник не промывал[/quote] А как с расширителем обращяться?

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

Место жительства Владимирская область, г. Гусь_Хрустальный район п Анопино

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Сливаете с котла воду. кран слива оставляете открытым. Автомобильным манометром проверяете давление в розширительном баке(находится У задней стенке котла ,паралельно стене ,золотник для замера и подкачки в верхней точке котла ) Если давление меньше нормы -подкачиваете насосом для накачки колес.
Если не понятно поищите по форуму подобные темы
Последний раз редактировалось jvolfss 06 дек 2008, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="jvolfss";p="15688912"] вышел из строя (пересекся) основной теплообменник. [/quote]
Тогда давление бы в СО росло бы до давления в трассе ХВС. Скорее всего сработала бы группа безопасности.
Для начала хотелось бы услышать- на основании чего сделаны выводы, что вода в ГВС идет из СО?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Неизвестно какое давление в системе ХВС. Может оно меньше 3.0 бар. и поэтому группа безопасности не срабатывает!

[quote="al24072007";p="15688918"]По запаху определил когда с системы сливал воду она "собака" так же пахла. Котел работает третий сезон теплообменник не промывал[/quote]
Последний раз редактировалось jvolfss 06 дек 2008, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

al24072007
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 23:44
Репутация: 0

Сообщение al24072007 »

Я писал что когда сегодня вновь запустил котел то давление в системе отопления выросло с 1,5 до 3.0, может конечно это связано с добавление еще одного радиатора на 12 секций не знаю определил по запаху воды из смесителя

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

Проверьте бак. и кран подпитки.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Расширитель одназначно.
Устал писать, за прошлый месяц раза три рассказывали как и что ищи поиском. Ключевое слово "прверь расширитель".
А потом расскажешь. Или спросишь что не понятно.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="al24072007";p="15688923"] давление в системе отопления выросло с 1,5 до 3.0, определил по запаху воды из смесителя[/quote]
Если давление прыгнуло при нагреве, то коллеги, похоже правы. Смотрите бачек.
Попробуй, не зажигая котла, слить воду из контура отопления котла закрыв краны на систему. Краны контура ГВС оставь открытыми. Через часок опять попробуй слить воду из контура отопления. Если водичка появилась- трындец. Готовь 100 убитых енотов на теплообменник. При условии, что кран подпитки исправен.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

al24072007
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 23:44
Репутация: 0

Сообщение al24072007 »

Слил воду с котла краны на отопление закрыл(они исправны),холодную воду на котел оставил открытой, вода с котла сливалась под приличным давлением, после того как слилась горячая вода пошла холодная, котел был обезточен,все тут нормально или нет? После этой процедуры снова залил котел, пустил его в систему и давление на манометре снова 1,5 привкус из воды исчез, что это может быть мож клапан какой?

Bas
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 23:26
Репутация: 0
Откуда: Курск

Сообщение Bas »

[quote="al24072007";p="15688930"]Слил воду с котла краны на отопление закрыл(они исправны),холодную воду на котел оставил открытой, вода с котла сливалась под приличным давлением, после того как слилась горячая вода пошла холодная, котел был обезточен,все тут нормально или нет? После этой процедуры снова залил котел, пустил его в систему и давление на манометре снова 1,5 привкус из воды исчез, что это может быть мож клапан какой?[/quote]

Извиняюсь если что-то не так скажу, я ведь совсем новичёк в этом деле ! Но если в этом котле есть трёхходовой клапан и сервопривод, то проблема может быть именно в них :P возможно сервопривод не переключает клапан с одного контура на другой, или сам клапан неисправен или забился чем либо :shock: а когда прогнали нвпором воды то может проскочила соринка
А вообще я не уверен что там есть этот клапан и сервопривод :oops:

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Нету тама ни клапана ни сервопривода :D .Как новичка- прошшаем :D Учите матчасть :D .А вот по теме- ниче сказать не могу-особо не вникал,звиняйте.Но все основные предположения уже высказанызат
чисть канализацию и никого не бойся

Ответить