"""4) Отсечные краны у сепаратора убрать (я бы и сепаратор удалил)
"""
Ой батенька, а я бы все автовоздушники удалил, но сепаратор бы оставил.
Был на семенаре одного именитого производителя, так там кинуху со стеклянными трубами крутили....
Как я ошибался насчет воздухоудаления.
Ищу дельные советы
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Учту все замечания. Мне как не специалисту в данной области это очень помогает.
Постараюсь в ближайшее время выложить исправленную схему.
Мучают только вопросы:
1. все таки ставить гидрострелку или нет? (фирменную дорого, самодельную смогут ли мне сделать наши ломастеры...) и вообще оправдывает ли она себя?
2. где и в каком количестве оптимально разместить термоманометры
(ну очень мне они нравятся
)
[quote="Mr.Smith";p="15647118"]
1) Я бы объединил коллекторы теплых полов (зачем первичный и вторичный коллектор, можно обойтись тремя, а не шестью.)[/quote]
Тут я не совсем понял как. Я планировал коллекторы подачи и обратки теплых полов, разделяющие этажи, разместить в котельной, остальные, разделяющие комнаты, на этажах.
Постараюсь в ближайшее время выложить исправленную схему.
Мучают только вопросы:
1. все таки ставить гидрострелку или нет? (фирменную дорого, самодельную смогут ли мне сделать наши ломастеры...) и вообще оправдывает ли она себя?
2. где и в каком количестве оптимально разместить термоманометры
(ну очень мне они нравятся

[quote="Mr.Smith";p="15647118"]
1) Я бы объединил коллекторы теплых полов (зачем первичный и вторичный коллектор, можно обойтись тремя, а не шестью.)[/quote]
Тут я не совсем понял как. Я планировал коллекторы подачи и обратки теплых полов, разделяющие этажи, разместить в котельной, остальные, разделяющие комнаты, на этажах.
Вот вроде учел все замечания. Если что пропустил - пишите.
Обвязку котельной планирую сделать или полипропиленом или медью. Кроме металлопластика сам ни ПП ни медь не делал. Просить у нас в деревне некого. Какой материал выбрать новичку?
Что учесть при монтаже чтобы не попасть в перлы?
Обвязку котельной планирую сделать или полипропиленом или медью. Кроме металлопластика сам ни ПП ни медь не делал. Просить у нас в деревне некого. Какой материал выбрать новичку?
Что учесть при монтаже чтобы не попасть в перлы?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Медью легче, аккуратнее, надежней. Все при необходимости распаивается и снова собирается. Пропиленом первый раз накосячишь наверняка, никаким флексом не спрячешь, при случайном перегреве рвет его, как пластилин, не для котельных материал. Да и неразборное оно все.
Да ты поищи, здесь на форуме куча всего про все материалы.
Да ты поищи, здесь на форуме куча всего про все материалы.
- Mr.Smith
- Любитель
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="4refr0nt";p="15647347"]1. все таки ставить гидрострелку или нет?
2. Я планировал коллекторы подачи и обратки теплых полов, разделяющие этажи, разместить в котельной, остальные, разделяющие комнаты, на этажах.[/quote]
1. В данном случае гидрострелка не обязательна, контуров всего два, так что работать будет нормально. Единственный момент - будет ли сохраняться постоянная циркуляция через котел? И какова будет температура обратки вазличных режимах работы? Эти моменты зависят уже от устройства самих контуров (термоголовки, перепускные клапана и т.д...._
2. Все зависит от количества теплых полов (расхода). Может и не обязательно делать в котельной коллектор. Можно обойтись одним стояком и тройниками на этажах, а отсекающие краны поставить на "этажных" коллекторах (экономия на трубе и котельных коллекторах). Все зависит от нагрузки. Вот что я имел в виду
2. Я планировал коллекторы подачи и обратки теплых полов, разделяющие этажи, разместить в котельной, остальные, разделяющие комнаты, на этажах.[/quote]
1. В данном случае гидрострелка не обязательна, контуров всего два, так что работать будет нормально. Единственный момент - будет ли сохраняться постоянная циркуляция через котел? И какова будет температура обратки вазличных режимах работы? Эти моменты зависят уже от устройства самих контуров (термоголовки, перепускные клапана и т.д...._
2. Все зависит от количества теплых полов (расхода). Может и не обязательно делать в котельной коллектор. Можно обойтись одним стояком и тройниками на этажах, а отсекающие краны поставить на "этажных" коллекторах (экономия на трубе и котельных коллекторах). Все зависит от нагрузки. Вот что я имел в виду

Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
Вот собрал все это (кроме теплых полов пока), вторую зиму работает без претензий.
1. Гидрострелку мне сварили местные умельцы по моим чертежам (взял из инструкции дитрих) причем из нержавейки и почти даром
(диаметр стрелки 100мм - на три отопительных контура и два котловых, взяли 4000 руб. тока не зашлифовали швы и не отполировали до блеска трубу
)
2. Обвязку котельной сделал все-таки полипропиленом - сварил сначала коллекторы, потом еще немного. Главное не надо торопится и делать все по инструкции. Дальше показал как варить местному мальчику - и он аккуратно доделал остатки. В момент пуска потекли тока 3 соединения на фумке, с остальным проблем не было (сварка и лен)
3. Установил автоматическую подпитку FAR - и деаэратор сразу себя оправдал (зимой для строительных нужд брали горячую воду из системы отопления), подпидка - из скважины, через гидроаккумулятор фильтр и реле давления, спировент частенко фыркает при подпитке, когда остальные воздухоотводчики молчат (на гидрострелке и на коллекторах).
3. Ошибся в местах установки термоманометров - установил в тупике, перед воздухоотводчиком - врут на 10 градусов в обычном режиме, и на 20-30, когда загрязняются фильтры и не хватает давления насосов.
4. При небольшом загрязнении фильтра перед насосом, не хватает напора и система греет только один этаж. Насос пока менять не стал, но раз в месяц чищу все фильтры перед насосами. У меня сейчас вило 30-6 на радиаторах, а нужен видимо 30-10
5. С учетом пуска системы в прошлом холодном декабре - не удалось использовать подготовленную воду - пришлось закачать прямо из скважины, хоть и через фильтр, и вода на вид чистая - при нагреве - выпадает пескообразный ржавый осадок, который и забивает все фильтра в системе.
6. Только этой зимой установил погодный датчик и комнатный термостат с таймером - сразу ощутил свободу при изменении погоды - не надо вообще ходить в котельную и чего-то там крутить. Да и к таймерцу лучше не лезть.
7. В этом году подключаю теплые полы - раскидал уже пластик по нескольким комнатам.
8. В следующем году планирую к 3 контуру на гидрострелке подключить систему снеготаяния через теплообменник.
1. Гидрострелку мне сварили местные умельцы по моим чертежам (взял из инструкции дитрих) причем из нержавейки и почти даром
(диаметр стрелки 100мм - на три отопительных контура и два котловых, взяли 4000 руб. тока не зашлифовали швы и не отполировали до блеска трубу

2. Обвязку котельной сделал все-таки полипропиленом - сварил сначала коллекторы, потом еще немного. Главное не надо торопится и делать все по инструкции. Дальше показал как варить местному мальчику - и он аккуратно доделал остатки. В момент пуска потекли тока 3 соединения на фумке, с остальным проблем не было (сварка и лен)
3. Установил автоматическую подпитку FAR - и деаэратор сразу себя оправдал (зимой для строительных нужд брали горячую воду из системы отопления), подпидка - из скважины, через гидроаккумулятор фильтр и реле давления, спировент частенко фыркает при подпитке, когда остальные воздухоотводчики молчат (на гидрострелке и на коллекторах).
3. Ошибся в местах установки термоманометров - установил в тупике, перед воздухоотводчиком - врут на 10 градусов в обычном режиме, и на 20-30, когда загрязняются фильтры и не хватает давления насосов.
4. При небольшом загрязнении фильтра перед насосом, не хватает напора и система греет только один этаж. Насос пока менять не стал, но раз в месяц чищу все фильтры перед насосами. У меня сейчас вило 30-6 на радиаторах, а нужен видимо 30-10
5. С учетом пуска системы в прошлом холодном декабре - не удалось использовать подготовленную воду - пришлось закачать прямо из скважины, хоть и через фильтр, и вода на вид чистая - при нагреве - выпадает пескообразный ржавый осадок, который и забивает все фильтра в системе.
6. Только этой зимой установил погодный датчик и комнатный термостат с таймером - сразу ощутил свободу при изменении погоды - не надо вообще ходить в котельную и чего-то там крутить. Да и к таймерцу лучше не лезть.
7. В этом году подключаю теплые полы - раскидал уже пластик по нескольким комнатам.
8. В следующем году планирую к 3 контуру на гидрострелке подключить систему снеготаяния через теплообменник.