отопление и ГВС дома 150кв
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
отопление и ГВС дома 150кв
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Хочу услышать ваше авторитетное мнении:
- для отопления и горячего водоснабжения небольшого загородного дома (3 этажа, 150кв) предполагается приобрести котел Beretta Exclusive mix 30 rsi (настенник, турбо, 33 кВт)+бойлер Beretta BL120 (28кВт).
Из первого разговора с товарищем, который предлагает смонтировать систему, я понял следующее:
- будет малый контур, по которому теплоноситель будет гоняться насосом котла
- на контуре будет гребенка, от которой пойдут:
- 3-и контура отопления (по насосу на каждый)
- контуры теплых полов /первый этаж, три контура/ (насос+трехходовик)
- контур на бойлер (насос)
- на самом бойлере предполагается циркуляция ГВС (насос)
Все это будет управляться автоматикой с подключенными комнатными термостатами.
Вопросы:
- способно ли указанное оборудование (котел+бойлер) обеспечить комфортные условия проживания (по отоплению и ГВС) семье из 4-х человек?
- правильно ли я понимаю, что предлагаемая схема отопления, ГВС и ТП является схемой «первичного-вторичного колец»?
- нужно ли делать три отдельных контура отопления и при этом устанавливать на каждый по насосу?
- Можно ли обойтись одним стояком с отводом от него контура на каждом этаже и при этом использовать один насос? Нужно ли при этом мощность насоса увеличивать в разы?
Заранее благодарю.
Хочу услышать ваше авторитетное мнении:
- для отопления и горячего водоснабжения небольшого загородного дома (3 этажа, 150кв) предполагается приобрести котел Beretta Exclusive mix 30 rsi (настенник, турбо, 33 кВт)+бойлер Beretta BL120 (28кВт).
Из первого разговора с товарищем, который предлагает смонтировать систему, я понял следующее:
- будет малый контур, по которому теплоноситель будет гоняться насосом котла
- на контуре будет гребенка, от которой пойдут:
- 3-и контура отопления (по насосу на каждый)
- контуры теплых полов /первый этаж, три контура/ (насос+трехходовик)
- контур на бойлер (насос)
- на самом бойлере предполагается циркуляция ГВС (насос)
Все это будет управляться автоматикой с подключенными комнатными термостатами.
Вопросы:
- способно ли указанное оборудование (котел+бойлер) обеспечить комфортные условия проживания (по отоплению и ГВС) семье из 4-х человек?
- правильно ли я понимаю, что предлагаемая схема отопления, ГВС и ТП является схемой «первичного-вторичного колец»?
- нужно ли делать три отдельных контура отопления и при этом устанавливать на каждый по насосу?
- Можно ли обойтись одним стояком с отводом от него контура на каждом этаже и при этом использовать один насос? Нужно ли при этом мощность насоса увеличивать в разы?
Заранее благодарю.
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
Re: отопление и ГВС дома 150кв
[quote="Жак";p="15690525"]
- нужно ли делать три отдельных контура отопления и при этом устанавливать на каждый по насосу?
[/quote]
Так не принято.
[quote="Жак";p="15690525"]
- Можно ли обойтись одним стояком с отводом от него контура на каждом этаже и при этом использовать один насос? Нужно ли при этом мощность насоса увеличивать в разы?
[/quote]
Можно, мощность увеличивать в разы не придется.
- нужно ли делать три отдельных контура отопления и при этом устанавливать на каждый по насосу?
[/quote]
Так не принято.
[quote="Жак";p="15690525"]
- Можно ли обойтись одним стояком с отводом от него контура на каждом этаже и при этом использовать один насос? Нужно ли при этом мощность насоса увеличивать в разы?
[/quote]
Можно, мощность увеличивать в разы не придется.
[quote="Щастье";p="15690549"]ermalex
тут зак хочет видеть тп и как вы себе это представляете ??
на одном насосе то ??[/quote]
да теплые полы видеть хочется, предположительно три контура на первом этаже, но на контур теплого пола также устанавливается насос, свой отдельный или этого недостаточно?
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Re: отопление и ГВС дома 150кв
[quote="ermalex";p="15690547"]
Так не принято.[/quote]
т.е. правильнее (принято) контур отопления делать один и ставить на него один насос, правильно я понимаю?
[quote="ermalex";p="15690547"]
Можно, мощность увеличивать в разы не придется.[/quote]
а как правильно определиться с необходимой мощностью насоса, подскажете?
какие данные по системе для этого необходимы?
Есть ещё момент, как правильнее подключить бойлер к малому кольцу, посредством отдельного насоса или при помощи трехходовика при необходимости пускать малое кольцо через бойлер?
тут зак хочет видеть тп и как вы себе это представляете ??
на одном насосе то ??[/quote]
да теплые полы видеть хочется, предположительно три контура на первом этаже, но на контур теплого пола также устанавливается насос, свой отдельный или этого недостаточно?
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Re: отопление и ГВС дома 150кв
[quote="ermalex";p="15690547"]
Так не принято.[/quote]
т.е. правильнее (принято) контур отопления делать один и ставить на него один насос, правильно я понимаю?
[quote="ermalex";p="15690547"]
Можно, мощность увеличивать в разы не придется.[/quote]
а как правильно определиться с необходимой мощностью насоса, подскажете?
какие данные по системе для этого необходимы?
Есть ещё момент, как правильнее подключить бойлер к малому кольцу, посредством отдельного насоса или при помощи трехходовика при необходимости пускать малое кольцо через бойлер?
[quote="Щастье";p="15690552"]Жак
а какая площадь т.п[/quote]
один контур (с/у) - 2 кв
второй контур (кухня+коридор, там нет перегородок помещение единое) - 15 кв
третий контур (топочная, оно же небольшой входной коридор) - 2 кв.
приложил план первого этажа, чтобы нагляднее получалось.
а какая площадь т.п[/quote]
один контур (с/у) - 2 кв
второй контур (кухня+коридор, там нет перегородок помещение единое) - 15 кв
третий контур (топочная, оно же небольшой входной коридор) - 2 кв.
приложил план первого этажа, чтобы нагляднее получалось.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
[quote="Щастье";p="15690549"]ermalex
тут зак хочет видеть тп и как вы себе это представляете ??
на одном насосе то ??[/quote]
Речь шла про отопление на ТП естественно насос нужен.
[quote="Жак ";p="15690547"]
т.е. правильнее (принято) контур отопления делать один и ставить на него один насос, правильно я понимаю?[/quote]
Правильно.
[quote="Жак ";p="15690547"]
а как правильно определиться с необходимой мощностью насоса, подскажете?
какие данные по системе для этого необходимы?
[/quote]
Нужен проект системы отопления с данными по потерям и расходу. Но на вскидку могу сказать что при Вашей площади и стандартных теплопотерях 100 вт на метр 25-60 будет за глаза.
Но лучше закажите проект тогда из которого Вы получите параметры насоса правильно подобранные радиаторы которые будут соответствовать теплопотерям дома и настройки для балансировки системы.
[quote="Жак ";p="15690547"]
Есть ещё момент, как правильнее подключить бойлер к малому кольцу, посредством отдельного насоса или при помощи трехходовика при необходимости пускать малое кольцо через бойлер?
[/quote]
Обычно с помощью отдельного насоса
тут зак хочет видеть тп и как вы себе это представляете ??
на одном насосе то ??[/quote]
Речь шла про отопление на ТП естественно насос нужен.
[quote="Жак ";p="15690547"]
т.е. правильнее (принято) контур отопления делать один и ставить на него один насос, правильно я понимаю?[/quote]
Правильно.
[quote="Жак ";p="15690547"]
а как правильно определиться с необходимой мощностью насоса, подскажете?
какие данные по системе для этого необходимы?
[/quote]
Нужен проект системы отопления с данными по потерям и расходу. Но на вскидку могу сказать что при Вашей площади и стандартных теплопотерях 100 вт на метр 25-60 будет за глаза.
Но лучше закажите проект тогда из которого Вы получите параметры насоса правильно подобранные радиаторы которые будут соответствовать теплопотерям дома и настройки для балансировки системы.
[quote="Жак ";p="15690547"]
Есть ещё момент, как правильнее подключить бойлер к малому кольцу, посредством отдельного насоса или при помощи трехходовика при необходимости пускать малое кольцо через бойлер?
[/quote]
Обычно с помощью отдельного насоса
[quote="ermalex";p="15690558"]
Нужен проект системы отопления с данными по потерям и расходу. Но на вскидку могу сказать что при Вашей площади и стандартных теплопотерях 100 вт на метр 25-60 будет за глаза.
Но лучше закажите проект тогда из которого Вы получите параметры насоса правильно подобранные радиаторы которые будут соответствовать теплопотерям дома и настройки для балансировки системы.
[/quote]
Я конечно, не специалист, но прочитав немного про расчет теплопотерь, посчитал, как смог.
Мой расчет, к сожалению далек от 100 Вт на метр.
Допустим на первый этаж без учета вентиляции цифра получается около 9 кВт, а с вентиляцией порядка 13 кВт. (в доме +24, за окном -31) А площади всего ничего около 50кв.
Правильно ли я понимаю:
чтобы определить с необходимой мощностью насоса необходимо понять, какой максимально возможный поток теплоносителя (вода в моем случае) необходимо будет прогонять через трубы системы, чтобы возместить теплопотери дома. при этом нужно не выйти за некую предельно возможную скорость движения воды по трубам конкретного диаметра (где-то я видел таблички).
или там есть ещё подводные камни с какой-нибудь вязкостью, тепловым расширением и т.п.?
Нужен проект системы отопления с данными по потерям и расходу. Но на вскидку могу сказать что при Вашей площади и стандартных теплопотерях 100 вт на метр 25-60 будет за глаза.
Но лучше закажите проект тогда из которого Вы получите параметры насоса правильно подобранные радиаторы которые будут соответствовать теплопотерям дома и настройки для балансировки системы.
[/quote]
Я конечно, не специалист, но прочитав немного про расчет теплопотерь, посчитал, как смог.
Мой расчет, к сожалению далек от 100 Вт на метр.
Допустим на первый этаж без учета вентиляции цифра получается около 9 кВт, а с вентиляцией порядка 13 кВт. (в доме +24, за окном -31) А площади всего ничего около 50кв.
Правильно ли я понимаю:
чтобы определить с необходимой мощностью насоса необходимо понять, какой максимально возможный поток теплоносителя (вода в моем случае) необходимо будет прогонять через трубы системы, чтобы возместить теплопотери дома. при этом нужно не выйти за некую предельно возможную скорость движения воды по трубам конкретного диаметра (где-то я видел таблички).
или там есть ещё подводные камни с какой-нибудь вязкостью, тепловым расширением и т.п.?
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
Не ломайте себе мозг. Параметры насоса зависят от многих параметров например от температурного графика. Пример радиатор пурмо 500*1000
при температурном графике 80-60-22 отдаст 1323 Вт а при графике 70-50-22 придется поставить радиатор 500*1400 . Соответственно при меньшем температурном графике нужен больший мощности насос. А есть еще много параметров например таких как тип радиаторов, трубопроводы и запорная и регулирующая арматура, все это необходимо учесть. Оно Вам надо? Неужели денег на проект не найдется?
при температурном графике 80-60-22 отдаст 1323 Вт а при графике 70-50-22 придется поставить радиатор 500*1400 . Соответственно при меньшем температурном графике нужен больший мощности насос. А есть еще много параметров например таких как тип радиаторов, трубопроводы и запорная и регулирующая арматура, все это необходимо учесть. Оно Вам надо? Неужели денег на проект не найдется?
[quote="ermalex";p="15690563"]Не ломайте себе мозг. Параметры насоса зависят от многих параметров например от температурного графика. Пример радиатор пурмо 500*1000
при температурном графике 80-60-22 отдаст 1323 Вт а при графике 70-50-22 придется поставить радиатор 500*1400 . Соответственно при меньшем температурном графике нужен больший мощности насос. А есть еще много параметров например таких как тип радиаторов, трубопроводы и запорная и регулирующая арматура, все это необходимо учесть. Оно Вам надо? Неужели денег на проект не найдется?[/quote]
тога вопрос, кто мог бы сделать грамотный проект и теплорасчет на дом? посоветуйте, пожалуйста.
и сколько это удовольстве в настоящее время стоит?
при температурном графике 80-60-22 отдаст 1323 Вт а при графике 70-50-22 придется поставить радиатор 500*1400 . Соответственно при меньшем температурном графике нужен больший мощности насос. А есть еще много параметров например таких как тип радиаторов, трубопроводы и запорная и регулирующая арматура, все это необходимо учесть. Оно Вам надо? Неужели денег на проект не найдется?[/quote]
тога вопрос, кто мог бы сделать грамотный проект и теплорасчет на дом? посоветуйте, пожалуйста.
и сколько это удовольстве в настоящее время стоит?