срабатывание защиты котла Vaillant
					Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
	Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
срабатывание защиты котла Vaillant
Имеется одноконтурный котел аналогично как на фото : 
- при включении котла - запускается мотор+включается поджиг+горелка = идет нагрев,НО пьезозапал работает дальше ,что приводит к срабатыванию защиты и остановки котла.
Прошу Вас подсказать где и куда "рыть" ???
4 -е сутки без отопления,холодно однако...
P.S. Приходящие "ремонтники" разводят руками и отсылают в серсис.
P.S.P.S Подскажите как проверить работу датчика наличия пламени ???
Прошу " на пальцах " рассказать как работает этот датчик ??? - при замерах тестером на плате с него НЕТ никакого напряжения .Есть подозрение что он неисправен !!!
			
			
						- при включении котла - запускается мотор+включается поджиг+горелка = идет нагрев,НО пьезозапал работает дальше ,что приводит к срабатыванию защиты и остановки котла.
Прошу Вас подсказать где и куда "рыть" ???
4 -е сутки без отопления,холодно однако...
P.S. Приходящие "ремонтники" разводят руками и отсылают в серсис.
P.S.P.S Подскажите как проверить работу датчика наличия пламени ???
Прошу " на пальцах " рассказать как работает этот датчик ??? - при замерах тестером на плате с него НЕТ никакого напряжения .Есть подозрение что он неисправен !!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
			
									
						- Сан-техник
 - Профи

 - Сообщения: 512
 - Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
 - Репутация: 5
 - Откуда: Александров
 - Контактная информация:
 
[quote="vobla07";p="15691194"]К сожал. все предохр-ли целы,а земля здесь не задействована.
На сколько я разобрался - должен отключится поджиг при наличии пламени - именно это и не происходит,срабатывает защита.[/quote]Проверь разность потенцилов между Нулём и корпусом котла. если она имеется, то заземление, или хотя-бы повторное зануление делать придётся))) удачи!
			
			
									
									На сколько я разобрался - должен отключится поджиг при наличии пламени - именно это и не происходит,срабатывает защита.[/quote]Проверь разность потенцилов между Нулём и корпусом котла. если она имеется, то заземление, или хотя-бы повторное зануление делать придётся))) удачи!
Если голова болит, значит она есть!!!
						В каких квартирах сов.постройки Вы видели\щупали\наблюдали "землю"???
Не надо путать зануление корпуса и заземление - НИ ОДИН старый дом, даже с электроплитами, не имеет заземления.
Блок питания у котла трансформаторный - уже стоит развязка , а +\- питания на корпус котла не привязаны.
Датчик контроля пламени закреплен на корпусе через керамику - поэтому и спрашиваю - КАК он работает ??? - сигнал с него поступает на базу транзистора через сопр. 10 М .
P.S. Котел успешно проработал 6 зим без поломки и какого либо заземления.
			
			
									
									
						Не надо путать зануление корпуса и заземление - НИ ОДИН старый дом, даже с электроплитами, не имеет заземления.
Блок питания у котла трансформаторный - уже стоит развязка , а +\- питания на корпус котла не привязаны.
Датчик контроля пламени закреплен на корпусе через керамику - поэтому и спрашиваю - КАК он работает ??? - сигнал с него поступает на базу транзистора через сопр. 10 М .
P.S. Котел успешно проработал 6 зим без поломки и какого либо заземления.
Насколько я разобрался - как раз на эти 10 М и на базу транзистора....то куда по Вашему должен течь ток ионизации???
- 
				Alex-2612
 - Претендент

 - Сообщения: 38
 - Зарегистрирован: 13 фев 2008, 07:44
 - Репутация: 0
 - Откуда: Краснодарский кр.
 
А нормально ли попадает датчик ионизации в пламя? Не мог ли он уйти в сторону? попробуйпроверить транзистор на базу к-рого приходит сигнал. конечно там ток ничтожный потому-то и 10М резистор. Раз котёл работал, а теперь он стоит там же или его переставили? По-любому земля котлу нужна. Особенно в квартирах, где сосед кулибин пытается чудить с проводкой, и у вас тоже идёт наводка потенциала. Для эксперимента хотя бы померяйте потенциал между корпусом котла и хотя бы водопроводной трубой. Если там будет чего-то, то явно нехорошо, т.к. такая фигня на работу котла и может влиять. А по мне так наждачка ничего не даст. Тут же не контакт...
			
			
									
									
						- Сан-техник
 - Профи

 - Сообщения: 512
 - Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
 - Репутация: 5
 - Откуда: Александров
 - Контактная информация:
 
Гость_01 Вы правы, но видимо нас тут не хотят слушать)))[quote="vobla07";p="15691205"]
В каких квартирах сов.постройки Вы видели\щупали\наблюдали "землю"???
Не надо путать зануление корпуса и заземление - НИ ОДИН старый дом, даже с электроплитами, не имеет заземления.
Блок питания у котла трансформаторный - уже стоит развязка , а +\- питания на корпус котла не привязаны.
Датчик контроля пламени закреплен на корпусе через керамику - поэтому и спрашиваю - КАК он работает ??? - сигнал с него поступает на базу транзистора через сопр. 10 М .
P.S. Котел успешно проработал 6 зим без поломки и какого либо заземления.
Насколько я разобрался - как раз на эти 10 М и на базу транзистора.
			
			
									
									В каких квартирах сов.постройки Вы видели\щупали\наблюдали "землю"???
Не надо путать зануление корпуса и заземление - НИ ОДИН старый дом, даже с электроплитами, не имеет заземления.
Блок питания у котла трансформаторный - уже стоит развязка , а +\- питания на корпус котла не привязаны.
Датчик контроля пламени закреплен на корпусе через керамику - поэтому и спрашиваю - КАК он работает ??? - сигнал с него поступает на базу транзистора через сопр. 10 М .
P.S. Котел успешно проработал 6 зим без поломки и какого либо заземления.
[/quote] Именно меж корпусом и электродом при нагреве возникает ток ионизации, и если где-то возникает паразитная связь то накладывание потенциала на потенциал и даёт подобную ошибку! Сделайте хотя бы повторное зануление корпуса котла!!!...то куда по Вашему должен течь ток ионизации???
Насколько я разобрался - как раз на эти 10 М и на базу транзистора.
Если голова болит, значит она есть!!!
						Парни,все это хорошо - НО "0" просто отсутствует - у нас , в старой части города ,по дому разводка 2 фазы без "0".
Дачтик в пламени стоит нормально, котел на месте - я ж то его ни куда не переносил.
			
			
									
									
						Дачтик в пламени стоит нормально, котел на месте - я ж то его ни куда не переносил.
- откуда там взятся потенциалу если разводка сделана медью, котел соеденен с водопроводной трубой которая итак через подвал заземлена ???...Для эксперимента хотя бы померяйте потенциал между корпусом котла и хотя бы водопроводной трубой. Если там будет чего-то, то явно нехорошо...
- 
				Lavrishin
 - Профи

 - Сообщения: 507
 - Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
 - Репутация: 14
 - Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
 - Контактная информация:
 
vobla07
Потенциал, полагаю, ни при чем. На плате управления проверяй цепи опроса пламени - лучше это делать на столе, а не в котле. Не помню точно именно по приведенной модели котла, но на электрод опроса пламени должно подаваться напряжение около 100 В относительно корпуса - проверь(точно не помню).
			
			
									
									
						Потенциал, полагаю, ни при чем. На плате управления проверяй цепи опроса пламени - лучше это делать на столе, а не в котле. Не помню точно именно по приведенной модели котла, но на электрод опроса пламени должно подаваться напряжение около 100 В относительно корпуса - проверь(точно не помню).
- Сан-техник
 - Профи

 - Сообщения: 512
 - Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
 - Репутация: 5
 - Откуда: Александров
 - Контактная информация:
 
[quote="vobla07";p="15691227"]Парни,все это хорошо - НО "0" просто отсутствует - у нас , в старой части города ,по дому разводка 2 фазы без "0".
Дачтик в пламени стоит нормально, котел на месте - я ж то его ни куда не переносил.
 Это где это у нас ещё 127Вольт??? только при таком напряжении возможно между фазами 220
			
			
									
									Дачтик в пламени стоит нормально, котел на месте - я ж то его ни куда не переносил.
- откуда там взятся потенциалу если разводка сделана медью, котел соеденен с водопроводной трубой которая итак через подвал заземлена ???[/quote]...Для эксперимента хотя бы померяйте потенциал между корпусом котла и хотя бы водопроводной трубой. Если там будет чего-то, то явно нехорошо...
Если голова болит, значит она есть!!!
						Не надо путать разводку "звездой" с заземленным нулем на 380 В- где между фазами 380 ,а с нулем -220 и разводку "треугольником" без нуля на 220 В- где между фазами 220 и соответственно 3-х фазные моторы должны быть перемотаны на 220 В для получения той же мощности что и на 380 В....Если Вы говорите, что нуля нет, о чем нам говорить дальше....
У нас вся старая часть города запитана так.
п.с.
Обращение в сервис это самый последний случай,руки у меня растут с верхней части туловища, а попытка обратится в сервис по поводу элементарной инструкции\описания даного котла ни к чему не привела - " ВАШ котел старой модели ,нет и не достанем даже через немцев " - о каком еще обслуживании или ремонте можно вести речь ???...Вызывайте сервис и не растворяйте нам мозги...
взять с официального сервиса какую-нибудь бумагу-что у них(у сервиса ума нет, или желания, или ещё чего-нибудь)-вообщем отказ от ремонта. и с этой бумагой в представительство Вайланта по России-если толку не будет-то телегу в Германию!
они на всех семинарах себя в грудь бьют, что ресурс их котлов 10лет, т.е. должны поддерживать сервис 10лет. а так требуй замену на новый котёл. очень перспективное дело! но проработает столько новый котёл?
			
			
									
									
						они на всех семинарах себя в грудь бьют, что ресурс их котлов 10лет, т.е. должны поддерживать сервис 10лет. а так требуй замену на новый котёл. очень перспективное дело! но проработает столько новый котёл?
На глазок котел ориентировочно года 1990 выпуска , не моложе. А неисправности , скорее всего , нет , а есть перекос фаз. Если каждая фаза относительно газовой или водопроводной трубы равна 127 вольт-тогда проблема в котле, а если каких -нибудь 140 на 80-работать не будет
			
			
									
									отсутствие результата-тоже результат
						- Алексей-сервис
 - Любитель

 - Сообщения: 411
 - Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
 - Репутация: 10
 - Откуда: Калининград
 
Если сеть двухфазная, а котёл фазозависимый, то геморрой с ним вас может преследовать всю оставшуюся жизнь котла. Поскольку этот перекос фаз может меняться во времени в произвольном порядке, ну и котёл будет себя вести соответственно. Радикальное решение - поменять его на модель с фитилем. Новые такие сейчас найти будет проблематично, а вот бэушные - вполне. Смотрите в сторону Феролек и Юнкерсов.
[quote="jvolfss";p="15691255"]При Двухфазном напряжении может и не работать! Попробуйте подключить 220 через промежуточный трансформатор. Один вывод вторичной обмотки заземлите![/quote]
Кстати, хорошая идея. Самому делать не приходилось, но от человека, который продаёт всякие электрогенераторы, слышал, что этот способ помогает. Только говорит, что такие трансы найти непросто.
			
			
									
									[quote="jvolfss";p="15691255"]При Двухфазном напряжении может и не работать! Попробуйте подключить 220 через промежуточный трансформатор. Один вывод вторичной обмотки заземлите![/quote]
Кстати, хорошая идея. Самому делать не приходилось, но от человека, который продаёт всякие электрогенераторы, слышал, что этот способ помогает. Только говорит, что такие трансы найти непросто.