Junkers ZWE 24 - 4MFK нужна помощь .
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Junkers ZWE 24 - 4MFK нужна помощь .
Здравствуйте !
Шесть лет назад был установлен параллельно котлу КСТ 16 настенный ZWE24 c датчиком температуры внутри помещения . Устанавливал сам , принимал и настраивал сервис . Работал до прошлого года хорошо , к нему никто не ходил , температура в доме регулировалась програматором . В прошлом сезоне начало падать давление в системе , раз в две недели докачивал воду . Течь найти не удавалось , закачки участились и вынужден был переключиться на старый котел . Контур горячей воды оставил работать . Летом проблемное место себя проявило- отпаялась входная медная трубка циркуляционного насоса , припаял . В Этом сезоне в связи с форс -мажорными обстоятельствами этот котел был включен за 10 дней до Нового года . Сразу на работу системы внимания не обратил , но с понижением температуры на улице - и в доме стало прохладно . Только тогда заметил что нижняя часть батарей холодная . Вывод : не работает циркуляционный насос . Легкий звук работы насоса присутствует , при переключении частоты вращения еле заметное изменение тона работы двигателя .
Вопрос : как с минимальным вмешательством в котел проверить работу насоса ?
Спасибо .
Шесть лет назад был установлен параллельно котлу КСТ 16 настенный ZWE24 c датчиком температуры внутри помещения . Устанавливал сам , принимал и настраивал сервис . Работал до прошлого года хорошо , к нему никто не ходил , температура в доме регулировалась програматором . В прошлом сезоне начало падать давление в системе , раз в две недели докачивал воду . Течь найти не удавалось , закачки участились и вынужден был переключиться на старый котел . Контур горячей воды оставил работать . Летом проблемное место себя проявило- отпаялась входная медная трубка циркуляционного насоса , припаял . В Этом сезоне в связи с форс -мажорными обстоятельствами этот котел был включен за 10 дней до Нового года . Сразу на работу системы внимания не обратил , но с понижением температуры на улице - и в доме стало прохладно . Только тогда заметил что нижняя часть батарей холодная . Вывод : не работает циркуляционный насос . Легкий звук работы насоса присутствует , при переключении частоты вращения еле заметное изменение тона работы двигателя .
Вопрос : как с минимальным вмешательством в котел проверить работу насоса ?
Спасибо .
-
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
- Репутация: 2
- Откуда: М О г.Жуковский
- jvolfss
- Любитель
- Сообщения: 446
- Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
- Репутация: 18
- Откуда: Когда то был постоянно здесь!
Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 08 май 2009, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
[quote="АНДРИК 551";p="15691573"]Сбоку на насосе есть заглуша-под простую отвертку-надо отвернуть-закапает вода-включить насос-слегка ввести отвертку внутрь-изменить скорость врашение-почувствуете что стал вращатся быстрее.[/quote]
Открутил заглушку , потекла вода , там видна шляпка винта со шлицем под обычную отвертку , расположенного в одной оси с осью вращения насоса . Винт не вращается , придавил - имеет осевой ход около 1-1.5 мм - не вращается . Покрутил по часовой стрелке -увеличился осевой люфт , покрутил против часовой стрелки - уменьшился люфт .Все это при включенном насосе . Затем еще несколько раз придавил появилось вращение винта . В нажатом положении чуть быстрее . Частота вращения винта небольшая , глазом видно вращение шлица (около 100 об. в мин ) . Результаты смогу увидеть через несколько часов , инерционность большая .
Фото того что крутил http://foto.mail.ru/mail/lubgi/_myphoto/7.html
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
[quote="jvolfss";p="15691574"]конденсатор в клемной коробке насоса проверь![/quote]
Полезу но все по частям , а то потом не найду что нахомутал .
Котел хоть и мало работал, но сервису обслуживать его надо, промыть, фильтр на обратке прочистить т.д., а минимальное вмешательство это к хирургу.
Имеется ввиду фильтр (сетчатый) , который я устанавливал на обратке-он чистый . Или какойто фильтр внутри котла ?
К хирургу это конечно верно , ну а вдруг там просто заноза ?
Открутил заглушку , потекла вода , там видна шляпка винта со шлицем под обычную отвертку , расположенного в одной оси с осью вращения насоса . Винт не вращается , придавил - имеет осевой ход около 1-1.5 мм - не вращается . Покрутил по часовой стрелке -увеличился осевой люфт , покрутил против часовой стрелки - уменьшился люфт .Все это при включенном насосе . Затем еще несколько раз придавил появилось вращение винта . В нажатом положении чуть быстрее . Частота вращения винта небольшая , глазом видно вращение шлица (около 100 об. в мин ) . Результаты смогу увидеть через несколько часов , инерционность большая .
Фото того что крутил http://foto.mail.ru/mail/lubgi/_myphoto/7.html
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
[quote="jvolfss";p="15691574"]конденсатор в клемной коробке насоса проверь![/quote]
Полезу но все по частям , а то потом не найду что нахомутал .
Котел хоть и мало работал, но сервису обслуживать его надо, промыть, фильтр на обратке прочистить т.д., а минимальное вмешательство это к хирургу.
Имеется ввиду фильтр (сетчатый) , который я устанавливал на обратке-он чистый . Или какойто фильтр внутри котла ?
К хирургу это конечно верно , ну а вдруг там просто заноза ?

[quote="taran";p="15691603"][quote="lubgi";p="15691592"]...там видна шляпка винта со шлицем под обычную отвертку , расположенного в одной оси с осью вращения насоса ...[/quote]Шляпка винта это и есть торец вала насоса.[/quote]
Тогда частота вращения моего насоса находится в районе 100 об. мин , труп ?
Или есть варианты ? Переходить к следующей рекомендации - проверке конденсатора на насосе ?
Тогда частота вращения моего насоса находится в районе 100 об. мин , труп ?

-
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
- Репутация: 2
- Откуда: М О г.Жуковский
[quote="АНДРИК 551";p="15691622"]Можно отвернуть 4 винта(для этого нужен шестигранник) и отделить электрическую часть насоса от водяной-посмотреть не забиты ли отверстия в крыльчатке.Кратковременно включить насос на воздухе и посмотреть врашается ли сама крыльчатка.[/quote]
Отвернул , посмотрел - все чисто , красиво , легко вращается . Включил , на третьей скорости - вращается но скорость явно не 2000 , притормозил пальцем - легко остановился , на второй скорости еле вращается , на третьей - стоит подрагивая .
Теперь о конденсаторе . К своему стыду проверить я его не смог . Раньше ( лет 20 назад ) я это делал стрелочным прибором . Сейчас у меня дешевенький цифровой мультиметр . Установил на режим 2000 кОм . При изменении полярности потихоньку набирает до значения 2000 . Но исправен или нет не знаю как быстро он должен набирать это значение и т.д.( с возрастом явно тупеешь ) .Завтра возму головку с собой и поеду искать сервис , может помогут , может обуют ...
Отвернул , посмотрел - все чисто , красиво , легко вращается . Включил , на третьей скорости - вращается но скорость явно не 2000 , притормозил пальцем - легко остановился , на второй скорости еле вращается , на третьей - стоит подрагивая .
Теперь о конденсаторе . К своему стыду проверить я его не смог . Раньше ( лет 20 назад ) я это делал стрелочным прибором . Сейчас у меня дешевенький цифровой мультиметр . Установил на режим 2000 кОм . При изменении полярности потихоньку набирает до значения 2000 . Но исправен или нет не знаю как быстро он должен набирать это значение и т.д.( с возрастом явно тупеешь ) .Завтра возму головку с собой и поеду искать сервис , может помогут , может обуют ...
Последний раз редактировалось lubgi 11 янв 2009, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
-
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
- Репутация: 2
- Откуда: М О г.Жуковский
[quote="mrstone";p="15691703"][quote="АНДРИК 551";p="15691679"]Это конденсатор накрылся.[/quote]
Кроме кондёра может и насос накрыться, но начинать в любом случае нужно с кондюка,- просто подкинь параллельно 2 мкф .[/quote]
Только что присопливил на проводах параллельно существующему старенький МБГО на 2мкФ ( Вот что значит с детства хранить всякий мусор ! ) и двигатель живенько закрутился !!!! На третьей ступени при подтормаживании крыльчатки аж в пальчик печет ! Будем надеяться что электродвигатель жив . Поеду сейчас по сервисам искать кто поставит оригинальный или похожий , чтобы в клемную коробку влез .
Добавлено спустя 6 часов 3 минуты 48 секунд:
Я понимаю , что этот пост будет не в тему , но не могу не написать . Я сегодня объездил пять сервисов по обслуживанию котлов в том числе и Бошсервис . И не могу выразить словами ЛОХОМ каких размеров я себя чувствую . На всех сервисах на мою просьбу заменить конденсатор или просто выдать таковой или похожий и взяв деньги за него и за его установку , а прилеплю я сам мне ответили что нет такой запасной части , а меняется вся электрическая часть ( как они ее называют головка ) А хочешь кандер - пойди в их специализированный магазин и купи самый дешевый китайский насос и возьми оттуда конденсатор , они похожи по характеристикам . И вообще сейчас много насосов ломается и завтра их может вообще не быть , а на улице холодно.... Я в ужасе как легко можно положить на чаши весов две не соизмеримые вещи : конденсатор к электродвигателю цена которому максимум 3$ и двигатель в сборе ценой около 100$ и это в период кризиса когда покупательная способность падает , а работу найти все труднее !!!!
Будем на проволочках вешать МБГО 2 мкФ
, а что делать ?
Кроме кондёра может и насос накрыться, но начинать в любом случае нужно с кондюка,- просто подкинь параллельно 2 мкф .[/quote]
Только что присопливил на проводах параллельно существующему старенький МБГО на 2мкФ ( Вот что значит с детства хранить всякий мусор ! ) и двигатель живенько закрутился !!!! На третьей ступени при подтормаживании крыльчатки аж в пальчик печет ! Будем надеяться что электродвигатель жив . Поеду сейчас по сервисам искать кто поставит оригинальный или похожий , чтобы в клемную коробку влез .
Добавлено спустя 6 часов 3 минуты 48 секунд:
Я понимаю , что этот пост будет не в тему , но не могу не написать . Я сегодня объездил пять сервисов по обслуживанию котлов в том числе и Бошсервис . И не могу выразить словами ЛОХОМ каких размеров я себя чувствую . На всех сервисах на мою просьбу заменить конденсатор или просто выдать таковой или похожий и взяв деньги за него и за его установку , а прилеплю я сам мне ответили что нет такой запасной части , а меняется вся электрическая часть ( как они ее называют головка ) А хочешь кандер - пойди в их специализированный магазин и купи самый дешевый китайский насос и возьми оттуда конденсатор , они похожи по характеристикам . И вообще сейчас много насосов ломается и завтра их может вообще не быть , а на улице холодно.... Я в ужасе как легко можно положить на чаши весов две не соизмеримые вещи : конденсатор к электродвигателю цена которому максимум 3$ и двигатель в сборе ценой около 100$ и это в период кризиса когда покупательная способность падает , а работу найти все труднее !!!!



Будем на проволочках вешать МБГО 2 мкФ