Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
- Контактная информация:
Котел Junkers Euroline ZS 23 AE. Логика и алгоритм работы.
Приветствую уважаемых экспертов и простых посетителей форума!
Эксплуатирую котёл этой марки уже 3-ий отопительный сезон. Т.е. с 2006 года.
Первый сезон - вопросов не было. Ну, разве что (это обсуждалось здесь) запах газа. Пробюлема была решена.
Второй сезон. В самом начале - ещё только прохлодно было, около нуля в октябре - сломался... Потребовалось заменить целиком плату. Благо, что по гарантии. Отработал после этого весь сезон до лета - на отлично. Нареканий не было.
Отмечу, что на летом котел оставляю включенным в эл. сеть, и он, как и полагается, раз в несколько часов включал цирк. насос на пару минут, - для защиты от блокировки.
Я читал отзывы об этой линейке котлов - мягко говоря, не самые лестные. НО уже ПОСЛЕ его приобретения и пуска в работу. И этот инцидент с заменой платы отнюдь не прибавил мне уверенности в надёжности и отказоустойчивости.
Третий сезон. Осень 2008. Начался с прохладными днями октября, когда я, как обычно в такие дни, включаю его почти на минимум на ночь (когда наружная температура самая низкая) и отключаю на день.
Меня с первых же дней его работы этой осень стал настораживать режим работы! Основное отличие от предыдущих двух сезонов - периодически стала выключаться циркуляция!!! Т.е., если раньше, два первых сезона, включалась - отключалась только горелка, то теперь, вместе с ней, а иногда и врозь - СТАЛ ОТЛЮЧАТЬСЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Сообщил об этом своим продавцам - сервисникам. Сказали, что знают точнго такой же котёл и он также делает (но мой-то раньше так не делал, и прошивку и проч. я не менял! ). Дескать, в целях
экономии эл.энергии. Котёл подождёт немного, запустит насос, проциркулирует. Если Температура не упала до точки включения горелки, то он всё выключает и опять ждёт какое-то время. ЧТобы потом опять включиться.
В общем, мой вопрос - может ли, или должен ли на какое-то время отключаться циркуляционный насос? или же это свидетельствует о каком-то дефекте?
Добавлю ещё. При таком странном режиме работы - доходит до того, что температура поверхности всех алюминиевых радиаторов сравнивается с комнатной.
Дом 2 этажа. Двухтрубная система с параллельным включением радиаторов.
Есть ещё версия, что в обратку быстрее возвращается вода со второго этажа, - более тёплого, - и датчик, установленный на обратке, выдаёт сигнал об отключении. Ну допустим, но почему на отключение всего: горелки и насоса, а не только горелки?...
Эксплуатирую котёл этой марки уже 3-ий отопительный сезон. Т.е. с 2006 года.
Первый сезон - вопросов не было. Ну, разве что (это обсуждалось здесь) запах газа. Пробюлема была решена.
Второй сезон. В самом начале - ещё только прохлодно было, около нуля в октябре - сломался... Потребовалось заменить целиком плату. Благо, что по гарантии. Отработал после этого весь сезон до лета - на отлично. Нареканий не было.
Отмечу, что на летом котел оставляю включенным в эл. сеть, и он, как и полагается, раз в несколько часов включал цирк. насос на пару минут, - для защиты от блокировки.
Я читал отзывы об этой линейке котлов - мягко говоря, не самые лестные. НО уже ПОСЛЕ его приобретения и пуска в работу. И этот инцидент с заменой платы отнюдь не прибавил мне уверенности в надёжности и отказоустойчивости.
Третий сезон. Осень 2008. Начался с прохладными днями октября, когда я, как обычно в такие дни, включаю его почти на минимум на ночь (когда наружная температура самая низкая) и отключаю на день.
Меня с первых же дней его работы этой осень стал настораживать режим работы! Основное отличие от предыдущих двух сезонов - периодически стала выключаться циркуляция!!! Т.е., если раньше, два первых сезона, включалась - отключалась только горелка, то теперь, вместе с ней, а иногда и врозь - СТАЛ ОТЛЮЧАТЬСЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
Сообщил об этом своим продавцам - сервисникам. Сказали, что знают точнго такой же котёл и он также делает (но мой-то раньше так не делал, и прошивку и проч. я не менял! ). Дескать, в целях
экономии эл.энергии. Котёл подождёт немного, запустит насос, проциркулирует. Если Температура не упала до точки включения горелки, то он всё выключает и опять ждёт какое-то время. ЧТобы потом опять включиться.
В общем, мой вопрос - может ли, или должен ли на какое-то время отключаться циркуляционный насос? или же это свидетельствует о каком-то дефекте?
Добавлю ещё. При таком странном режиме работы - доходит до того, что температура поверхности всех алюминиевых радиаторов сравнивается с комнатной.
Дом 2 этажа. Двухтрубная система с параллельным включением радиаторов.
Есть ещё версия, что в обратку быстрее возвращается вода со второго этажа, - более тёплого, - и датчик, установленный на обратке, выдаёт сигнал об отключении. Ну допустим, но почему на отключение всего: горелки и насоса, а не только горелки?...
- jvolfss
- Любитель
- Сообщения: 446
- Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
- Репутация: 18
- Откуда: Когда то был постоянно здесь!
Если есть возможность проконтролируйте при каком питающем напряжении КОТЛА отключается насос! За этими котлами было замечено что при понижении входного напряжения происходили такие выключения режима отопления полностью.
И заполните профиль .Как вас просили ранее-Советы будут более реальные!
И заполните профиль .Как вас просили ранее-Советы будут более реальные!
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
- Контактная информация:
[quote="Lavrishin";p="15690686"]MegaMozg169
В профиле пропишись корректно. Стыдно самого себя не уважать,
Все это говорит о неисправности датчика NTC контура отопления. Ваш сервис - видимо напрасно просит ваши деньги. Надо просто заменить датчик NTC отопления на исправный.[/quote]
Профиль обновил.
Правды ради - уточню, что сервисники с меня денег не просят. Может, пока...
По-поводу датчика. Перечитал ещё раз инструкцию к котлу. На стр.8 там сказано:
Добавлю еще от себя, что нажатие после этого на кнопку сброса не всегда, а точнее, почти никогда не приводило к успешному запуску котла внось. Запуск происходит только по прошествии какого-то интервала времени.
[quote="шидол";p="15690687"]А кроме платы-че там у Вас с наличием заземления??? Только честно?Че с напругой?
[/quote]
[quote="jvolfss";p="15690708"]Если есть возможность проконтролируйте при каком питающем напряжении КОТЛА отключается насос! За этими котлами было замечено что при понижении входного напряжения происходили такие выключения режима отопления полностью.
[/quote]
Про заземление. Нету его. Котел не заземлён. До сих пор этот вопрос остается для меня нерешённым, невыполненным. Объясню, почему.
Если бы котёл был включен в сеть 220 напрямую в штатную розетку, он был бы автоматически заземлён через з/к розетки. (Дом - новый. Существует контур заземления согласно ПУЭ и т.п.).
Но вскоре после продажи котла, продавцы-сервисники меня убедительно попросили дополнительно купить и установить стабилизатор РЕСАНТА. Всё-таки скачки напряжения в сети могут быть (могут и посадки быть - кто-то сваркой балуется и т.п.).
Никогда не экономил на надёжности и безопасности (ну, или по-крайней мере, старался так делать) - поэтому котел теперь подключен через Ресанту 500/1.
Но в ней - какая-то странная (для меня) логика подключения "земли".
Об этом я спрашивал на их форуме http://www.resanta.ru/content/forum/index250-56.html официального ответа - не получил.
Смысл в том, что на задней стенке Ресанты - отдельная земляная клемма. Сама Ресанта включается в сеть 220в 2х-штепсельной (плоской) вилкой. И защищенные Ресантой потребители (их может быть двое) подключаются к ней через розетки на задней стенке, также с 2-мя контактами.
Для себя я так и не решил, как заземлить котёл. Взять отдельный провод и завести его одним концом в штатную розетку в стене на з/к, а другим концом - прикрутить к корпусу котла?
Это первое, что приходит из возможных вариантов. Но куда именно на котле лучше всего завести этот провод?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Ещё вот здесь http://[*ЦЕНЗУРА*]/forum135/thread15445-2.html обсуждался вопрос о зазмелении.
Т.е. получается, что наведённая статика при отсутствии заземления может вывести из строя плату котла.
Вот только откуда ей взяться - статике.
Газопровод - электрически изолирован...
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
И еще, "до кучи"
Хотелось бы окончательно прояснить тему фазировки при подключении котла к эл. сети.
Всё-таки играет ли это какую-то роль? Если да, то как определить, куда "ноль", куда - "фазу" подавать?
Неоднократно пробовал (до этой неисправности, когда всё работало) и так, и так - никакой разницы не обнаружил.
В профиле пропишись корректно. Стыдно самого себя не уважать,
Все это говорит о неисправности датчика NTC контура отопления. Ваш сервис - видимо напрасно просит ваши деньги. Надо просто заменить датчик NTC отопления на исправный.[/quote]
Профиль обновил.
Правды ради - уточню, что сервисники с меня денег не просят. Может, пока...

По-поводу датчика. Перечитал ещё раз инструкцию к котлу. На стр.8 там сказано:
Как я понял, именно эту ситуацию Вы имеете в виду, когда говорите о неисправности датчика NTC. Т.е. датчик посылает ложную информацию о якобы завышенной температуре воды, и котёл принимает решение об аварийном завершении своей работы. Верно?Аварийное отключение при превышении температуры воды в подающем трубопроводе
Блок управления фиксирует температуру воды в подающем трубопроводе по сопротивлению датчика NTC (36) в трубопроводе подачи. При слишком высокой температуре воды контрольный ограничитель температуры подаёт сигнал к автоматическому аварийному отключению агрегата.
Чтобы снова запустить установку после автоматического аварийного отключения, необходимо:
- нажать кнопку сброса
Добавлю еще от себя, что нажатие после этого на кнопку сброса не всегда, а точнее, почти никогда не приводило к успешному запуску котла внось. Запуск происходит только по прошествии какого-то интервала времени.
[quote="шидол";p="15690687"]А кроме платы-че там у Вас с наличием заземления??? Только честно?Че с напругой?
[/quote]
[quote="jvolfss";p="15690708"]Если есть возможность проконтролируйте при каком питающем напряжении КОТЛА отключается насос! За этими котлами было замечено что при понижении входного напряжения происходили такие выключения режима отопления полностью.
[/quote]
Про заземление. Нету его. Котел не заземлён. До сих пор этот вопрос остается для меня нерешённым, невыполненным. Объясню, почему.
Если бы котёл был включен в сеть 220 напрямую в штатную розетку, он был бы автоматически заземлён через з/к розетки. (Дом - новый. Существует контур заземления согласно ПУЭ и т.п.).
Но вскоре после продажи котла, продавцы-сервисники меня убедительно попросили дополнительно купить и установить стабилизатор РЕСАНТА. Всё-таки скачки напряжения в сети могут быть (могут и посадки быть - кто-то сваркой балуется и т.п.).
Никогда не экономил на надёжности и безопасности (ну, или по-крайней мере, старался так делать) - поэтому котел теперь подключен через Ресанту 500/1.
Но в ней - какая-то странная (для меня) логика подключения "земли".
Об этом я спрашивал на их форуме http://www.resanta.ru/content/forum/index250-56.html официального ответа - не получил.
Смысл в том, что на задней стенке Ресанты - отдельная земляная клемма. Сама Ресанта включается в сеть 220в 2х-штепсельной (плоской) вилкой. И защищенные Ресантой потребители (их может быть двое) подключаются к ней через розетки на задней стенке, также с 2-мя контактами.
Для себя я так и не решил, как заземлить котёл. Взять отдельный провод и завести его одним концом в штатную розетку в стене на з/к, а другим концом - прикрутить к корпусу котла?
Это первое, что приходит из возможных вариантов. Но куда именно на котле лучше всего завести этот провод?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Ещё вот здесь http://[*ЦЕНЗУРА*]/forum135/thread15445-2.html обсуждался вопрос о зазмелении.
Т.е. получается, что наведённая статика при отсутствии заземления может вывести из строя плату котла.
Вот только откуда ей взяться - статике.
Газопровод - электрически изолирован...
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
И еще, "до кучи"

Хотелось бы окончательно прояснить тему фазировки при подключении котла к эл. сети.
Всё-таки играет ли это какую-то роль? Если да, то как определить, куда "ноль", куда - "фазу" подавать?
Неоднократно пробовал (до этой неисправности, когда всё работало) и так, и так - никакой разницы не обнаружил.
-
- Профи
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
Для этого котла фазировка значения не имеет. На плате управления все цепи имеют гальваническую развязку.
Я бы для проверки вместо датчика NTC подключил резистор 10 кОм - картина бы прояснилась.
Я бы для проверки вместо датчика NTC подключил резистор 10 кОм - картина бы прояснилась.
Последний раз редактировалось Lavrishin 24 дек 2008, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
- Контактная информация:
- jvolfss
- Любитель
- Сообщения: 446
- Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
- Репутация: 18
- Откуда: Когда то был постоянно здесь!
Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 08 май 2009, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
-
- Профи
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
[quote="MegaMozg13169";p="15690944"]....я же ведь при этом должен ещё следить за реальной температурой на подаче, чтобы вода не закипела![/quote]А кто тебе мешает это сделать? Или хочется по-быстрячку - поматросил и бросил? Хочешь больше советов - переставай гостевать. Пропишись в профиле - будем разговаривать.
- Святослав
- Профи
- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
- Репутация: 11
- Откуда: Молдова Кишинёв
- Контактная информация:
Re: Котел Junkers Euroline ZS 23 AE. Логика и алгоритм работы.
[quote="MegaMozg169";p="15690648"]Приветствую уважаемых экспертов и простых посетителей форума!
Эксплуатирую котёл этой марки уже 3-ий отопительный сезон. Т.е. с 2006 года.
[/quote][quote="MegaMozg13169";p="15691019"]
Ещё... забыл написать...
Котёл за эти выходные я заземлил.
[/quote]
А зачем, уже рано
Эксплуатирую котёл этой марки уже 3-ий отопительный сезон. Т.е. с 2006 года.
[/quote][quote="MegaMozg13169";p="15691019"]
Ещё... забыл написать...
Котёл за эти выходные я заземлил.
[/quote]
А зачем, уже рано

-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
- Контактная информация:
[quote="jvolfss";p="15690795"]MegaMozg169
Если все вышеперечисленные рекомендации не помогут. Замените CNY17-3 на эл.плате . обозначена как U104.[/quote]
Интересно, за что отвечают, так сказать, в логике платы, эти два оптрона?
Уточню ситуацию. Новой платы не будет до "после нового года". А менять детали (оптроны) без горячего резерва - для меня это смерти подобно.
Пока, при наружной температуре минус 15-20 - котел, ну не то, чтобы справляется, но поддерживает температуру в доме положительной (+12 --- +19), - буду ждать наличия платы под замену.
А потом, может, и перепаяю новые датали в плату, а резервную верну.
В магазине вместо CNY17-3 предлагали CNY17-4, как аналог.
Отказался.
Если все вышеперечисленные рекомендации не помогут. Замените CNY17-3 на эл.плате . обозначена как U104.[/quote]
Интересно, за что отвечают, так сказать, в логике платы, эти два оптрона?
Уточню ситуацию. Новой платы не будет до "после нового года". А менять детали (оптроны) без горячего резерва - для меня это смерти подобно.
Пока, при наружной температуре минус 15-20 - котел, ну не то, чтобы справляется, но поддерживает температуру в доме положительной (+12 --- +19), - буду ждать наличия платы под замену.
А потом, может, и перепаяю новые датали в плату, а резервную верну.
В магазине вместо CNY17-3 предлагали CNY17-4, как аналог.
Отказался.
- jvolfss
- Любитель
- Сообщения: 446
- Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
- Репутация: 18
- Откуда: Когда то был постоянно здесь!
MegaMozg169 Оптрон U104 Отвечает за режим отопления. Другой Оптрон CNY17-3 За модуляцию. Можеш смело устанавливать CNY17-4/ Хуже чем есть не будет. Обратную замену всегда можно произвести ,если конечно не "выкусывать" оптрон. 

Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
- Контактная информация:
[quote="jvolfss";p="15691138"]MegaMozg169 Оптрон U104 Отвечает за режим отопления. Другой Оптрон CNY17-3 За модуляцию. Можеш смело устанавливать CNY17-4/ Хуже чем есть не будет. Обратную замену всегда можно произвести ,если конечно не "выкусывать" оптрон.
[/quote]
Большое спасибо, уважаемый jvolfss, за подробную консультацию!
И с наступающим НГ!
Если совсем плохо станет, пока новую плату не подвезут, - буду менять. Есть у меня знакомые, которые смогли бы это сделать.
Появился еще один вопрос, - а что с ними (оптронами) произошло? сами по себе ненадёжные, некачественно сделанные (проработали сезон), или всё-таки воздействие статики?...

Большое спасибо, уважаемый jvolfss, за подробную консультацию!
И с наступающим НГ!
Если совсем плохо станет, пока новую плату не подвезут, - буду менять. Есть у меня знакомые, которые смогли бы это сделать.
Появился еще один вопрос, - а что с ними (оптронами) произошло? сами по себе ненадёжные, некачественно сделанные (проработали сезон), или всё-таки воздействие статики?...
-
- Претендент
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 10 авг 2006, 13:16
- Репутация: 0
- Откуда: Оренбургская обл., г.Бугуруслан
- Контактная информация: