Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Горелка Weishaupt WG10N/1-D -проблемы
Уважаемые форумчане!Обьясню в кратце:Котельная -котел Wiessmann Vitorond-200 c Vitotronic 200 KW 5 и вентиляторная горелка Weishaupt WG10N/1-D Неожиданно встала горелка -код ошибки 1d при разблокировки горелки выдает 10 миганий красной лампочки при этом нет напряжения на вентилятор.Проверяем релюшки,а их 3 на менеджере горенния-все нормально Кто сталкивался помогите ,клиент мерзнет
Эх вот - знал бы помог, даж. не знаю, а помочь хочется. А с сервисменами от производителя связывался? На завод звонил?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: Горелка Weishaupt WG10N/1-D -проблемы
[quote="knk";p="15692478"]нет напряжения на вентилятор.[/quote]
Вот одна из возможных причин:
Weishaupt WG10.../1-D Руководство по монтажу и эксплуатации
Наблюдение-Причина-Устранение неисправности
электродвигатель не работает-постоянно замкнут контакт реле давления воздуха-заменить реле давления воздуха
Вот одна из возможных причин:
Weishaupt WG10.../1-D Руководство по монтажу и эксплуатации
Наблюдение-Причина-Устранение неисправности
электродвигатель не работает-постоянно замкнут контакт реле давления воздуха-заменить реле давления воздуха

Или порегулировать его. В крайнем случае перемычку поставить (ненадолго
)...

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/
http://www.i-nik.ru/
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
А предохранитель на контроллере целый?
Попробуй на разъеме горелки замкнуть Т1-Т2. Просто,со стороны, подай напругу на горелку и замкни Т1-Т2.
У тебя паспорт есть на горелку?
Там еще внутренний предохранитель есть-F7. Его посмотри.
Но я все таки склоняюсь к перегоревшему предохранителю F7.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Re: Горелка Weishaupt WG10N/1-D -проблемы
[quote="tiptop";p="15692489"][
электродвигатель не работает-постоянно замкнут контакт реле давления воздуха-[/quote]
Да не, он бы выдал этот косяк.
Попробуй на разъеме горелки замкнуть Т1-Т2. Просто,со стороны, подай напругу на горелку и замкни Т1-Т2.
У тебя паспорт есть на горелку?
Там еще внутренний предохранитель есть-F7. Его посмотри.
С момента возникновения неисправности выждать
прибл. 5 сек. - время, необходимое для анализа
неисправности, потом удерживать нажатой кнопку
разблокировки до тех пор, пока сигнальная лампа
не загорится оранжевым светом (около 5 сек.),
определить мигающий код, затем удерживать
кнопку разблокировки нажатой прибл. 1 сек.
Это из пачпорта.мигает 10 раз невозможно однозначно
определить неисправность
Но я все таки склоняюсь к перегоревшему предохранителю F7.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Re: Горелка Weishaupt WG10N/1-D -проблемы
[quote="tiptop";p="15692489"][
электродвигатель не работает-постоянно замкнут контакт реле давления воздуха-[/quote]
Да не, он бы выдал этот косяк.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
Все предохранители целые. термостаты и ограничитель максимальной температуры на котловых мозгах звонятся т.е они замкнуты Все вроде бы с мозгами котловыми нормально.Ошибка-то :Неисправность горелки! И если проследить последовательность запуска горелки то сначала дают команду котловые мозги потом идет сервопривод.потом включение вентилятора .а потом пресостат вентилятора
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
ЕЩе одна деталь:на котловых мозгах показывает что две ступени работают и наличее пламени на горелке
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
ЕЩе одна деталь:на котловых мозгах показывает что две ступени работают и наличее пламени на горелке
Будь проще и люди к тебе потянутся!
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
На котловых мозгах показывает, что отдана команда на розжиг горелки. Ни каких сигналов, кроме аварийного, с горелки на котел не идет.
Я писал про предохранитель в мозгах горелки. F7 он в паспорте обозначен на схеме.В паспорте горелки.
Я писал про предохранитель в мозгах горелки. F7 он в паспорте обозначен на схеме.В паспорте горелки.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?