Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Схема отопления
Доброго дня, всем фурумчанам. В данный момент озадачен монтажом отопления в доме любимой бабушки. Бригада (два сварщика делающих газ) мне предлагают такую схему (в прикреплённом файле). Прошу знающих людей указать на недостатки. Приветствуются замечания (по схеме). Описание такое: Труба по дому железка, от котла диаметр 50 и плавный переход в 25, радиаторы подключаются с верху в низ, у котла на обратной трубе насос, группа безопасности ( не знаю что такое?) и расширительный бак. Заранее спасибо всем за комментарии и советы по данной теме.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Схема очень мелкая, текст аболютно не читаемый. Так на первый взгляд не работать там нечему, проще только буржуйка.
Есть пара замечаний, но может их стоить отнести на то , что схема принципиальная.
В верхней точке прямой и обратки нужно поставить по воздухоудалителю. Группу безопасности и расширительный бак лучше разнести друг от друга. Бак поставить до циркуляционного насоса, а группу безопасности после котла. Добавить запорную арматуру в котельную. Поставить запорно-сливной клапан в нижней точке. Соблюдать уклоны для лучшего выпуска воздуха. Место установки насоса - после тройника от двух веток обратки, а не до. Вроде пока все.
Есть пара замечаний, но может их стоить отнести на то , что схема принципиальная.
В верхней точке прямой и обратки нужно поставить по воздухоудалителю. Группу безопасности и расширительный бак лучше разнести друг от друга. Бак поставить до циркуляционного насоса, а группу безопасности после котла. Добавить запорную арматуру в котельную. Поставить запорно-сливной клапан в нижней точке. Соблюдать уклоны для лучшего выпуска воздуха. Место установки насоса - после тройника от двух веток обратки, а не до. Вроде пока все.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
У керми разные подключения есть, в том числе и снизу. Тем не менее они сделаны конструктивно так, что теплоноситель идет сверху вниз. Если подключение боковое, то действительно подачу лучше вводить в верхнее отверстие, а обратку - в нижнее. Что касается расположения подающей трубы выше радиатора, то это не принципиально. У Вас - принудительная циркуляция, прямую можно пустить и по полу. Только на радиаторы нужно поставить свои воздушники.
Группа безопасности обычно включает в себя предохранительный клапан, автоматический воздухоудалитель и манометр. "После котла" означает, что этот комплект будет стоять на выходе подогретого теплоносителя. Причем до первой запорной арматуры. Какеще популярней объяснить я ума не приложу.
Группа безопасности обычно включает в себя предохранительный клапан, автоматический воздухоудалитель и манометр. "После котла" означает, что этот комплект будет стоять на выходе подогретого теплоносителя. Причем до первой запорной арматуры. Какеще популярней объяснить я ума не приложу.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Спасибо всё понятно. Единственное мне ещё не нравится самая верхняя точка подающей трубы. Там идёт разветвление на две стороны, сварщики хотят сварить там разветвление без всяких переходов, то-есть от котла поднимается труба диаметр 50 и разветвляется на две по 25. Как Вы думаете можно ли так делать?
И я так понял что группу безопасности нужно установить как раз на подающую трубу, врезав её сразу после котла?
И я так понял что группу безопасности нужно установить как раз на подающую трубу, врезав её сразу после котла?