Нужен совет. Два котла,гидроразделитель,коллектор
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
[quote="Bars";p="15694329"]Как например обеспечить приоритет ГВС (какой насос выключать при включении загр. насоса бойлера?все? если все значит нужно собирать релейную схему ?)[/quote]
Дык все взаимосвязано. Может, приоритет ГВС и не нужен, если мощности хватает.
Если все насосы будут включаться релейными схемами, то как будут включаться котлы? Автоматами? А трехходовые регулироваться? Мануально?
Дык все взаимосвязано. Может, приоритет ГВС и не нужен, если мощности хватает.
Если все насосы будут включаться релейными схемами, то как будут включаться котлы? Автоматами? А трехходовые регулироваться? Мануально?
[quote="Bars";p="15694329"]Как например обеспечить приоритет ГВС (какой насос выключать при включении загр. насоса бойлера?все? если все значит нужно собирать релейную схему ?)[/quote]
Прикладываю паспорт на контроллер, который управляет двумя контурами отопления и одним контуром ГВС. На каскадное включение котлов нужен еще один контроллер (там он есть на схеме ISC 648), для регулирования вентиляции и температуры бассейна - еще парочка.
Никакую релейную схему городить не надо, все переключения летний и прочие режимы можно настроить программно. Приоритета ГВС я там не нашел, но считаю, что оно и правильно, так как при наличии аккумулирующего бака перебрасывать всю котловую мощность на подогрев горячей воды нецелесообразно.
Прикладываю паспорт на контроллер, который управляет двумя контурами отопления и одним контуром ГВС. На каскадное включение котлов нужен еще один контроллер (там он есть на схеме ISC 648), для регулирования вентиляции и температуры бассейна - еще парочка.
Никакую релейную схему городить не надо, все переключения летний и прочие режимы можно настроить программно. Приоритета ГВС я там не нашел, но считаю, что оно и правильно, так как при наличии аккумулирующего бака перебрасывать всю котловую мощность на подогрев горячей воды нецелесообразно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...