Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Сергей Ивановский
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 июл 2008, 19:11
Репутация: 0

Кто нибудь устанавливал тепловентеляторы? Есть вопросы.

Сообщение Сергей Ивановский »

Добрый час!

Есть неоходимость собрать систему отопления в швейном цеху размером 5 на 20 метров.
Газа нет. Только электричество соответсвенно электрокотел. Судя по расчету теплопотерь подойдет котел на 24 кВт.
Один из вариантов поставить тепловентелятор JAGA Unit Heater 221 тип на потолок, а менеджер в фирме продавце навяливает к нему еще 5 скоросную распределительную коробку, якобы без нее ничего работать не будет.
А проблема в том, что этой коробки в наличии нет, а надо срочно.
Кто нибудь сталкивался с тепловентеляторами такого типа, неужели нельзя его подключить по простому - напрямки и пусть дует, или например обычный диммер как в квартире ставят для регулирования мощности вентелятора.
Помогите кто чем сможет

Вячеслав Дрейдин
Любитель
Любитель
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
Репутация: 3

Сообщение Вячеслав Дрейдин »

с Ягой- тепловентиляторами не работал, хотя Яга- зачётная фирма.
Тепловентиляторов- масса производителей в том числе есть и более дешевле - например "Вулкан" (сходу не вспомню производителя), но если не игрет внешний вид - то можно и установить и канальный тепловентилятор (ну это уже совсем бюджетное решение).

В основном их все можно включать напрямую а регулировать отопление температурой воды. хотя - безусловно родная автоматика лучше.

Мастерсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 04 июн 2008, 09:39
Репутация: 2

Сообщение Мастерсан »

Слава прав, можно подключить напрямую и регулировать температурой теплоносителя. Мы при установке "Вулкана " установили на обратке термоклапан с сервоприводом, работает отлично. По поводу диммера не скажу, думаю приличный электрик пояснит.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Только один вопрос: а почему бы сразу не повесть электрические тепловентиляторы?

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Или скажем электроконвекторы (ну радиаторы такие на ножках, недорогие,) и денег меньше и дуть не будет, а то сдует все нахрен в Вашем швейном цехе. Электрик нужен - сечение подобрать ну и ВРУ сваять. Или Вы пинципиально теплопередачу через воду - всем другим предпочитаете - не считаясь с тем, что и капитальные затраты будут процентов на 300 выше и эксплуатационные на 10-20% (КПД - батенька).
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Не, КПД здесь совсем не при чем. "КПД" любого электронагревателя, установленного в помещении, ровно 100%. Если электрокотел висит в неотапливаемом помещении, можно говорить о 99% КПД - теряется тепло от корпуса котла. :mrgreen:

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Ладно, с КПД согласен - погорячился, но эксплуатационного гимора ИМХО с трубами и котлом водогрейным - больше нежели с 6-ю 1,5кВт ными маслянно/электро радиаторами.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

УГУ.

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

VOLCANO смонтировал "до пупа"-хорошый аппарат.Но коллеги говорят Вам о Законе сохранения энергии :D ,то биш смысл ставить воздушные отопительные агрегаты(водяной калорифер)есть,если теплоснабжение обеспечивается от внешнего источника,при чём приличного по мощности(например-на группу зданий).В Вашем случае это только гиморрой.Грейтесь электричеством,но предварительно утеплитесь! :lol:А менеджеру-вдуть! :fuck:

Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:

Интересная страна-один зубы себе пасатижами и вилкой удаляет,но к врачу не идёт,второй канализацию в квартире из стальной трубы лепит и пытается состыковать как нибудь :SORRY: и водопровод на цанговых фитингах нашлангоплётил.А сантехник без работы и без хлеба.Лишь бы не заплатить.Скоро сами себе будут проктологические операции делать на дому...Албания,ё моё... :mujik:
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Сергей Ивановский
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 июл 2008, 19:11
Репутация: 0

Сообщение Сергей Ивановский »

Спасибо всем кто откликнулся. Сам задумался на фига весь этот гемморой. :cry:

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

На здоровье,тёзка!Когда чё не надо-заходите! :~D
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Вячеслав Дрейдин
Любитель
Любитель
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
Репутация: 3

Сообщение Вячеслав Дрейдин »

ну вам правда геммор не нужен, если у вас окромя сего вулкана котёл ничего не отапливает... и вся мощность котла на него идёт... а если он ещё чего отапливает?