Добрый день, регулярно стал заходить на Ваш форум. А причина банальна, есть дом 2 эт, кирпичный с системой ЕЦ расширительный бак открытый, котел в подвале, самодельный, трубный вмурован в кирпичную печь. Вобщем все работает, топишь печь теплоноситель циркулирует, радиаторы МС-140 горячие. Хочется выполнить реконструкцию системы, с целью:
1. Систему сделать с мембранным расш.баком (ну это не сложно)
2. Добавить эл.котел и котел твердотопливный (заводского исполнения), существующий вмурован неверно и КПД никакое.
3. Как-то отпаяться на теплые полы.
4. Систему сделать с принудительной циркуляцией и разделить контур котла от контура отопления, то ли гидрострелка, то ли еще как-то.
Так и сейчас попробую схему выложить. О получилось. Блин кто так делал, обратка перед котлом, встречается с разных веток.
Схема отопления с ЕЦ, как усовершенствовать?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Схема отопления с ЕЦ, как усовершенствовать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Из Ваших пожеланий видимо надо определиться какое все-таки отопление вы хотели бы видеть в своем доме - теплые полы или радиаторы... Если желаете и то и другое то необходимы две ветки отопления (самостоятельные...) т.к. теплые полы целесообразно использовать с электрокотлом, потому как максимальная температура теплоносителя на системе теплый пол в пределах 35-45 градусов. Такую температуру котел на твердом топливе держать долго не сможет (ну разве что Вы согласны покупать новый котел через 3-5 лет) дело в том что рабочая температура твердотопливного котла зависит от точки росы как правило это температура 58-65 гр. в зависимости от влажности топлива, при более низких температурах котел будет "плакать", тяга будет неохти и кпд следовательно низкий, а при такой температуре на полу ... Вы будете ходить в валенках или танцевать до упаду босиком.
По вопросу твердотопливного котла... сейчас их много, себе например поставил Дакон - 16 Чешский, отличный аппарат дом правда 95 квадратов, деревянный потолки 2,7 метра, расход угля в сутки 2 ведра по 10 литров... (правда если палатку обогревать то и реактора не хватит
), чтобы сэкономить трубы, думаю что не помешает, разбейте подачу на 2 или 3 контура, стараясь разбить так чтобы плечи (нагрузка) на каждый контур была одинакова (этим вы добъетесь равномерного нагрева дома) а саму разводку при устройстве закрытой схемы (с расширительным баком) на втором этаже можно сделать под полом, это будет и эстетично - не будет труб на стене... циркуляционный насос позволит уменьшить диаметр труб... где была 50 труба можно будет обойтись 32. насос как правило следует ставить между расширительным баком и котлом - на обратке.
По вопросу твердотопливного котла... сейчас их много, себе например поставил Дакон - 16 Чешский, отличный аппарат дом правда 95 квадратов, деревянный потолки 2,7 метра, расход угля в сутки 2 ведра по 10 литров... (правда если палатку обогревать то и реактора не хватит

Размещенная выше схема существующая. Хотелось бы видеть в реконструкции СО, отпайку на 3 контура теплых полов (2 санузла и кухня), вот только взять теплоноситель сразу из отопления на полы я так понимаю нехорошо, горячо.
Также где-то врезать эл.котел и как я понял необходимо разделить контур котла от контура отопления, то ли это гидрострелка, то ли балансировочный трехходовой кран с эл. приводом.
По поводу котла: не хочется связываться с углем, от него пыль вездесущая, уж лучше дровами.
Также где-то врезать эл.котел и как я понял необходимо разделить контур котла от контура отопления, то ли это гидрострелка, то ли балансировочный трехходовой кран с эл. приводом.
По поводу котла: не хочется связываться с углем, от него пыль вездесущая, уж лучше дровами.
А вот и печь с вмурованным "самоварным" котлом, внизу видно разделение обратки на 2 трубы, и в верхней части вертикально уходящая труба - подача.
Топить придеться в основном печь, но как закольцевать контур котла, никак не придумаю, гидрострелку или трехходовой кран?
Топить придеться в основном печь, но как закольцевать контур котла, никак не придумаю, гидрострелку или трехходовой кран?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.