Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Постараюсь ответить на вопрос о монтаже запорно-регулирующей арматуры . Я тоже задавался этим вопросом когда-то и не видел большой разницы, НО ........ однажды заметил, что практически на всех!!! схемах подключения запорные и регулирующие девайсы обозначены именно так! Потом посмотрел на рекомендации производителей радиаторов, - опять тоже самое! Так, думаю, значит разница есть и задал вопрос одному из ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ этих самых радиаторов. Ответ был достаточно долгим...... с цифрами, перепадами давления, графиками распределения теплопотоков внутри систем и т.д. Если честно, всего не запомнил, но уяснил, что распределение теплых потоков в системе имеет определенную кривую зависимости от потоков "подачи" и "обратки", получается, своими словами, что поток линии подачи имеет некий приоритет и его регулировка в каждом конкретном радиаторе и при этом условии регулировка является более эффективной. Вот поэтому делаю так давно, хотя встречал нередко и регуляторы на обратке и ничего, вроде работают.
Смонтировал СО металлопластиком. Включаю, не работает
На выходных переделал. На подачу на все батареи, кроме последней,
поставил вентили (не шаровые). Приоткрывать начал с последней,
регулировал по температуре обратки, чтобы выходящая с батареи
была не выше обратки в магистрали. Теперь все батареи греют и
возможна локальная регулировка в комнатах, не влияющая на
другие комнаты. Спасибо всем откликнувшимся за помощь.
поставил вентили (не шаровые). Приоткрывать начал с последней,
регулировал по температуре обратки, чтобы выходящая с батареи
была не выше обратки в магистрали. Теперь все батареи греют и
возможна локальная регулировка в комнатах, не влияющая на
другие комнаты. Спасибо всем откликнувшимся за помощь.
- prochor
- Претендент
- Сообщения: 199
- Зарегистрирован: 18 апр 2007, 14:48
- Репутация: 3
- Откуда: Юж.урал
- Контактная информация:
Во здесь можно про краны посмотретьhttp://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3412&st=40
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.