Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- IgorIgorev
- Претендент
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 23 май 2008, 09:05
- Репутация: 0
- Откуда: обл. Луганская
Настройка терморегулятора комнатной температуры?
Котел WESTEN QUASAR, к нему преобрел терморегулятор IMIT.
Без дисплея, одна ручка регулятора и все. В нутри сильфон.
Подключил его согласно монтажной схемы.
До подключения котел работал в режиме 1\3 (1 минута работы 3 минуты простоя)
Надеялся, что с регулятором изменится этот режим.
Установил на регуляторе температуру 25 градусов (на котле настройки не менял), но ни каких изменений в режиме работы котла не заметил.
Что я не так сделал?
Может и на котле нужно изменить настройку?
Подскажите пожалуйста.
Без дисплея, одна ручка регулятора и все. В нутри сильфон.
Подключил его согласно монтажной схемы.
До подключения котел работал в режиме 1\3 (1 минута работы 3 минуты простоя)
Надеялся, что с регулятором изменится этот режим.
Установил на регуляторе температуру 25 градусов (на котле настройки не менял), но ни каких изменений в режиме работы котла не заметил.
Что я не так сделал?
Может и на котле нужно изменить настройку?
Подскажите пожалуйста.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- Святослав
- Профи
- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
- Репутация: 11
- Откуда: Молдова Кишинёв
- Контактная информация:
Значит если у Вас теперь комнатный термостат просит еще тепла, а теплоноситель ограниченн температурой на котле, то получается нестыковочка, надо понять что теперь у Вас двойной контроль первый, главный -температура теплоносителя на котле, второй -комнатная температура.Разрешение на котле теперь должно соответствовать низкотемпературному режиму (примерно 60гр.), дальше-больше, зависит от места нахождения(в смысле географии).
-
- Профи
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
IgorIgorev,
Инструкцию котла читать не пробовал? Там указано, что при применении терморегулятора температуру теплоносителя следует применять не ниже 73 градусов. Трехминутная задержка между розжигами никакого отношения к применению терморегулятора не имеет и отключается на плате управления для систем с применение воздушных конвекторов. Правда, я бы перестроил работу газового клапана - на том и делу конец.
Инструкцию котла читать не пробовал? Там указано, что при применении терморегулятора температуру теплоносителя следует применять не ниже 73 градусов. Трехминутная задержка между розжигами никакого отношения к применению терморегулятора не имеет и отключается на плате управления для систем с применение воздушных конвекторов. Правда, я бы перестроил работу газового клапана - на том и делу конец.
- IgorIgorev
- Претендент
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 23 май 2008, 09:05
- Репутация: 0
- Откуда: обл. Луганская
[quote="Lavrishin";p="15684400"]IgorIgorev,
Инструкцию котла читать не пробовал? Там указано, что при применении терморегулятора температуру теплоносителя следует применять не ниже 73 градусов. Трехминутная задержка между розжигами никакого отношения к применению терморегулятора не имеет и отключается на плате управления для систем с применение воздушных конвекторов. Правда, я бы перестроил работу газового клапана - на том и делу конец.[/quote]
Как то мне в голову не пришло, что нужно прочитать инструкцию кола.
P.S. НЕТ там ни чего по этому поводу.
Это мой первый опыт с котлами, до этого я их видел только в магазине.
Поэтому и спрашиваю здесь, у более опытных людей.
Добавлено спустя 29 минут 21 секунду:
Из выше сказанного понял, что три минуты простоя это норма для этих котлов. (через три минуты он делает запрос на проверку температуры)
Без терморегулятора через три минуты он проверяет температуру воды в системе.
А с терморегулятором проверяет температуру воздуха.
Котел будет работать в этом режиме пока не достигнет установленной на терморегуляторе значения температуры. т.е. в конкретном месте.
Для этого нужно
1-установить на котле регулятор на 70 градусов для более быстрого достижения необходимой комнатной температуры.
2-Выбрать удачное место для терморегулятора(этим я и займусь)
a-x-e-l-1
"Можа в доме, в смысле в месте установки термостата, нет 25 градусьев.?"
Вадяныч
"У механических термостатов есть такая проблема-разброс в 4 градуса. При заданных 25 включается при 23. а отключится , как только 27 наберет. Одним словом , гуно "
Скорее всего так оно и есть
Инструкцию котла читать не пробовал? Там указано, что при применении терморегулятора температуру теплоносителя следует применять не ниже 73 градусов. Трехминутная задержка между розжигами никакого отношения к применению терморегулятора не имеет и отключается на плате управления для систем с применение воздушных конвекторов. Правда, я бы перестроил работу газового клапана - на том и делу конец.[/quote]
Как то мне в голову не пришло, что нужно прочитать инструкцию кола.
P.S. НЕТ там ни чего по этому поводу.
Это мой первый опыт с котлами, до этого я их видел только в магазине.
Поэтому и спрашиваю здесь, у более опытных людей.
Добавлено спустя 29 минут 21 секунду:
Из выше сказанного понял, что три минуты простоя это норма для этих котлов. (через три минуты он делает запрос на проверку температуры)
Без терморегулятора через три минуты он проверяет температуру воды в системе.
А с терморегулятором проверяет температуру воздуха.
Котел будет работать в этом режиме пока не достигнет установленной на терморегуляторе значения температуры. т.е. в конкретном месте.
Для этого нужно
1-установить на котле регулятор на 70 градусов для более быстрого достижения необходимой комнатной температуры.
2-Выбрать удачное место для терморегулятора(этим я и займусь)
a-x-e-l-1
"Можа в доме, в смысле в месте установки термостата, нет 25 градусьев.?"
Вадяныч
"У механических термостатов есть такая проблема-разброс в 4 градуса. При заданных 25 включается при 23. а отключится , как только 27 наберет. Одним словом , гуно "
Скорее всего так оно и есть
А в большинстве европейских регуляторов термостат стоит как раз IMIT,как, собственно , и предельники , регулировочные и т.п. в котлах. Может , я и загнул слегка , но точность их с электронными рядом не стояла. В описаниях , наверное , стоит что -нибудь типа +-1градус, но это лукавство
отсутствие результата-тоже результат
- IgorIgorev
- Претендент
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 23 май 2008, 09:05
- Репутация: 0
- Откуда: обл. Луганская
[quote="Lavrishin";p="15684591"][quote="IgorIgorev";p="15684587"]
Вадяныч
....Одним словом , гуно "
Скорее всего так оно и есть[/quote]
Скорее всего - как раз не совсем так. Из вредности - могу порыться и найти параметры от производителя. Укажи только модель регулятора.[/quote]
Не внушает он мне доверия этот регулятор.
Так как на мой взгляд он сильно приторможенный.
Что бы добиться его выключения пришлось(для эксперемента)положить его на стул не в далеке от радиатора, где температура была 28 градусов(хотя указатель на регуляторе был установлен на 23.
Название его действительно IMIT TA3 (производитель не известен)
Вадяныч
....Одним словом , гуно "
Скорее всего так оно и есть[/quote]
Скорее всего - как раз не совсем так. Из вредности - могу порыться и найти параметры от производителя. Укажи только модель регулятора.[/quote]
Не внушает он мне доверия этот регулятор.
Так как на мой взгляд он сильно приторможенный.
Что бы добиться его выключения пришлось(для эксперемента)положить его на стул не в далеке от радиатора, где температура была 28 градусов(хотя указатель на регуляторе был установлен на 23.
Название его действительно IMIT TA3 (производитель не известен)
-