Сильно большая тяга от настенника.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
ГАЛЛОПер
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 30 дек 2008, 11:48
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сильно большая тяга от настенника.

Сообщение ГАЛЛОПер »

Настенник с открытой камерой - Феролли подключен к газоходу сечением 120*250 , выполненый в капитальной кирпичной стене , не наружней. котёл в цокольном этаже ,над ним три этажа. "Холодный" участок газохода короткий т.к третий - мансардный этаж. Тяга сумашедшая. Получаю излишний подсос воздуха , что само по себе лишние потери , плюс снижение (за счёт подмеса ) температуры газов снижает теплосьём газохода (полезный т.к. газоход во внутренней стене дома).
Какие будут предложения ?
Построил тёщу ,вырастил пузо ,посадил печень

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

поставить шиберную заслонку как в старых печных дымоходах? так опасно сдается.
играться с вентиляцией в помещении с котлом? тоже вроде неправильно.
гильзовать весь дымоход трубой 130 мм - деньги на ветер.
даже не знаю что и подсказать.

Аватара пользователя
ГАЛЛОПер
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 30 дек 2008, 11:48
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение ГАЛЛОПер »

Как дополнительный -резервноаварийный рядом стоит напольный стальной АОГВ (типа Дона). У него регулировка на всосе и поворотный шибер на выхлопе. С ним всё ОК.
Мне (после нескольких неисправностей Ферольки на пятом году его жизни) всё больше АОГВ ндравится монументальностью и понятностью его автоматики. А низкий КПД компенсирует дымовая труба :P
Построил тёщу ,вырастил пузо ,посадил печень

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

дроссельную шайбу на котел поставить не судьба?
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Аватара пользователя
ГАЛЛОПер
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 30 дек 2008, 11:48
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение ГАЛЛОПер »

В котёл куда ? Или имелось ввиду газоход?
Построил тёщу ,вырастил пузо ,посадил печень

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

если на выхлопе котла нет места для установки дроссельных шайб,
то ставьте заслонку на дымоходе, как ее правильно сделать лучше у дымоходчиков спросить.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Angelski
Претендент
Претендент
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:34
Репутация: 4
Откуда: С-Пб

Сообщение Angelski »

Вот такой посмотрите... В любой дымоходной конторе делается.
http://www.dladachi.ru/index.php?act=cat&s=into&id=201
Только на нормальном должна быть фиксация оси.
Берегите воду- разбавляйте её!

Аватара пользователя
ГАЛЛОПер
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 30 дек 2008, 11:48
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение ГАЛЛОПер »

Создать дополнительное сопротивление потоку газов для компенсации "тяги" ,конечно вариант . Всем спасибо , но думал задавая вопрос именно о снижении кол-ва подмешивания воздуха в газоход. Мне вот что не понятно - зачем в настенниках организован такой большой подмес ? Для снижения температуры газов и след-но газоходов ? Или для того ,чтобы излишняя тяга (как в моём случае ) не оказывала дурного влияния на процесс горения (напр. не отрывала пламя от горелки)?
Построил тёщу ,вырастил пузо ,посадил печень

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

то не подмес а стабилизатор тяги. он как раз и спасает от отрыва пламени с горелки при большой тяге. а при слабой тяге обеспечивает отключение котла (прогрев термостата дыма)

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="ГАЛЛОПер";p="15697849"]Мне (после нескольких неисправностей Ферольки на пятом году его жизни) всё больше АОГВ ндравится монументальностью и понятностью его автоматики. [/quote]
Монументальность его видимая. При долговременной работе на низких температурах из-за конденсата ржавеет теплообменник в районе обратной трубы. И еще: попадись в дымоход какая-нить дохлая птица, АОГВ будет гореть до последнего, пока не отравит весь дом.
Все случаи реальные.
А низкий КПД компенсирует дымовая труба :P
:mrgreen:
По теме: ничего лучше, чем вставка из нержавейки в Ваш канал, в голову не приходит. Заодно защитите от конденсата Ваш кирпич.

Аватара пользователя
ГАЛЛОПер
Претендент
Претендент
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 30 дек 2008, 11:48
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение ГАЛЛОПер »

Ну чехол из нержавейки стоит в холодной части трубы , а в тёплой части всё ОК ! Кстати задумался , если задросселирую дымоход ,снижу напор ,то и подмес уменьшится и влажность газов вырастет. Можа конденсат станет и в тёплом месте на кирпичах выпадать ?
Вот он классический случай лучшее-враг хорощего!!! :lol:
Построил тёщу ,вырастил пузо ,посадил печень

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="ГАЛЛОПер";p="15697986"] ...если задросселирую дымоход ...[/quote]
Последний совет практика: если на что-то подобное решитесь, делайте в самую сильную жару (наихудшие условия для тяги).

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»