Постоянно включен насос ТП - правильно?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

моторчики вниз качают? - не пойму. .не приветствуется ..если вниз.
шаровый чего- то стыдливо полуприкрыт ?
оранжевая штучка под термометром -че за зверь?

провода. как обычно ..с переноскаме..прэлестно :)

Михаил Витальевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30 апр 2009, 11:50
Репутация: 0
Откуда: Тольятти

Сообщение Михаил Витальевич »

[quote="вадим";p="15699986"]моторчики вниз качают? - не пойму. .не приветствуется ..если вниз.
шаровый чего- то стыдливо полуприкрыт ?
оранжевая штучка под термометром -че за зверь?

провода. как обычно ..с переноскаме..прэлестно :)[/quote]
Насосы стоят вверх ногами (относительно надписи на корпусе) см.фото
Шаровый кран полуоткрытый, это подмес.
Оранжевая штучка..., сам не знаю :shock:
Это не переноска, это так стоит настенная розетка :lol:
Выше насоса, на подаче, стоит термостат, написано "Овентроп".

Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:

"Оранжевая штучка", это термостат включения насоса ТП (не подключен)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

iшаровый кран не может быть "подмесом" :) , ни в каком значении- ни в прямом , ни в переносном .
как- то все ....
какая площадь ТП?

Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:

[quote="Михаил Витальевич";p="15699990"][см.фото
Шаровый кран полуоткрытый, )[/quote]
да вы , батенька, оптимист :)

Михаил Витальевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30 апр 2009, 11:50
Репутация: 0
Откуда: Тольятти

Сообщение Михаил Витальевич »

Площадь помещений с ТП ~ 95 м.кв.
Про шаровый кран в подмесе, пожалуйста поподробнее.
И поймите, я просто строю дом, и не специалист в системах отопления, я по специальности инженер-радиотехник. Поэтому жду ответов от профессионалов этого жидкого дела. А сделанную мне фирмой СО, я не считаю полностью правильной и жду советов.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

в предыдущем посте я написал -"кран полуприкрыт"
в вашем сообщении -" кран полуоткрыт"
на основании чего я сделал вывод, что вы оптимист :)

шаровый кран в вашей схеме открыт\закрыт не полностью, что , видимо , означает какое- то умышленное ограничение проходного сечения для ограничения потока (регулирования) подмеса обратки.
Шаровый кран не является регулирующим устройством, являясь только запорным, имеющим лишь 2 рабочих положения - "проход открыт" и " проход закрыт" .

это по поводу крана на подмесе .

Михаил Витальевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30 апр 2009, 11:50
Репутация: 0
Откуда: Тольятти

Сообщение Михаил Витальевич »

Т.е. я могу потребовать от монтажников замены этого крана на 3-х ходовой?

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

это уже ваши отношения с монтажниками.
просто логически подумать - если надо регулировать- то шаровый кран не является регулирующим устройством, если же надо"на децл" обратку приоткрыть\прикрыть - для этих целей используется трехходовой, вентиль или задвижка как принцип действия , с управлением "на глаз " или с каким-либо приводом .
в принципе система может и работать, противопоказаний не вижу, только в одном месте провода висят, в другом месте не подсоединили чего -то там, в третьем шаровый влепили как регулирующее устройство- совокупность этих моментов не улучшает систему, а делает более уязвимой и нестабильной.
за помпы , вниз качающие, за три штуки сразу, раньше бы таблетку быстро прописали, да таблеточники куда- то делись.

Михаил Витальевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30 апр 2009, 11:50
Репутация: 0
Откуда: Тольятти

Сообщение Михаил Витальевич »

Про насосы качающие вниз, можно по-подробнее? А то дом еще на стадии стройки, можно много чего переделать. А с монтажниками будет просто, ткну носом в форум и если ничего вразумительного не скажут, заставлю переделать! Иначе в погреб :lol: в банках.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »


Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Михаил Витальевич";p="15699990"] Оранжевая штучка", это термостат включения насоса ТП (не подключен)[/quote]
Термостат на фирменных узрах управления ставят, чтобы выключать насос при очень высокой температуре теплоносителя. Это идет как аварийная опция, например, если Вы по незнанию байпасик вручную перекроете. Кстати там не шаровой кран должен быть, а вентиль. Шаровый краном отрегулировать сложно температуру.
Теперь по основному вопросу. Радиаторное отопление и теплые полы - это не совсем одно и то же. Во-первых, по функционалу. ТП в первую очередь нужны для создания комфорта, а уже побочная функция - компенсация теплопотерь здания. Во-вторых, по степени тепловой инерции. Если прекратить циркуляцию теплоносителя в ТП, то температура пола от этого очень долго не изменится, так как стяжка имеет очень высокую тепловую инерцию. То же самео, когда включится насос, то температура стяжки очень долго будет повышаться до комфортной. Поэтому смысла в выключении насоса ТП так же, как это сделано с радиаторным насосом я не вижу. Но монтажников все равно нужно привлекать к ответу. Нацепить термостат и не подключить его никуда - это нужно не уважать заказчика вообще, а тем более радиотехника. :mrgreen:

Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:

[quote="вадим";p="15699997"]за помпы , вниз качающие, за три штуки сразу, раньше бы таблетку быстро прописали, да таблеточники куда- то делись.[/quote]
"Таблеточники" к сожалению в основном покинули этот форум, но лично я не вижу больших проблем в такой установке. Тем более она допускается в рекомендациях завода-изготовителя.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Да всё правильно (логически) приданной компановке монтажёры сделали. Чкотел, без подогрева обратки, но термостат насоса ОВ, А учитывая горелку модуляционную...
А так приоритет тп, сглаживание скачков темп при запуске...
Если подключить насос тп через клемы котла... Тп может и воще не прогрется. Зависит от соотношения мощностей тп/рад.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

прохожий , зачем ты здесь со своими комментами?, успокоиться от предыдущей свары не можешь?
тем более я в предыдущем посте отметил- "противопоказаний не вижу"
.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

1.Где хочу там и хожу :~P
2.Я особо и не волновался.
3.Так то ты сказал "противопроказаний не вижу", а то я. Чуешь разницу? :nunu:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Михаил Витальевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30 апр 2009, 11:50
Репутация: 0
Откуда: Тольятти

Сообщение Михаил Витальевич »

Мужики! Я не хочу Ваших ссор, тем более все Вы специалисты своего "мокрого" дела.
Вывод. Оставляю все как есть, тем более что моя система отопления работает хорошо и зимой вполне справлялась с морозами. Мелкие недоделки устраним. Осталось разобраться куда давление девается в радиаторной ветке, в форуме много советов на эту тему.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

[quote="Прохожий";p="15700026"]1.3.Так то ты сказал "противопроказаний не вижу", а то я. Чуешь разницу? :nunu:[/quote] признаться, не вижу :( вижу флуд.

Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:

чегой- то исчезла кнопка "правка" в сообщениях .
и отправка личных сообщений там же, видать .

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

насос ТП всегда делаю включеным, исключение - летний режим.

Ответить