Одна термоголовка на 2 радиатора
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Одна термоголовка на 2 радиатора
Спецы, разъясните, посоветуйте. Можно ли поставить один термоклапан с термоголовкой, например, фирмы Данфосс на два или несколько алюминиевых радиаторов в случае двухтрубной закрытой системы отопления с настенным котлом? Зачем ставить подобный терморегулятор на каждый отопительный прибор в одной комнате, ведь они будут мешать работе друг друга? Комната – 20 м2, радиаторы на расстоянии метра под соседними окнами. Какая термоголовка будет выставлена на большую температуру, тот радиатор и будет больше отдавать тепла в одно и тоже помещение, а настроенный на более низкую температуру – будет постоянно полузакрытым, или будет включаться на меньшее время. Насколько он не будет додавать мощности, зависит от гистерезиса ручной настройки термоголовок такой системы. Или я не прав? Не лучше ли поставить один клапан с головкой на комнату на подающей трубе? Возможно ли такое конструктивное решение с клапанами и головками Данфосс? Если проблема в пропускной способности клапана, то, во-первых, можно ли избежать этой проблемы снизив температуру теплоносителя системы путём увеличения мощности приборов отопления, и, во-вторых, если у меня одно широкое окно в комнате, и я хочу поставить под него два радиатора по 10-12 секций, возможно ли их подключение через один клапан с термоголовкой Данфосс, например RTD-N-20 и RTD-3642? Спасибо.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Одна термоголовка на 2 радиатора
При подключении 2х радиаторов по 12 секций последовательно второй радиатор будет выдавать меньше тепла чем первый т.к. после первого радиатора теплоноситель будет немного остывший на расчетную дельту - поэтому при выборе радиаторов вводится поправочный коэфицент.
При использовании такой схемы я бы порекомендовал использовать термостатические вентиля с увеличенным kvs (увеличенным проходным сечением), например в ассортименте Oventrop они маркируется как серия AZ, у данфоса тоже должен быть аналог (с ассортиментом данфоса не знаком).
Так же распространенная ошибка при монтаже - ставить термостатические вентиля на обратку, при таком подключении, на противотоке, вентиля начинают "трещать".
При использовании такой схемы я бы порекомендовал использовать термостатические вентиля с увеличенным kvs (увеличенным проходным сечением), например в ассортименте Oventrop они маркируется как серия AZ, у данфоса тоже должен быть аналог (с ассортиментом данфоса не знаком).
Так же распространенная ошибка при монтаже - ставить термостатические вентиля на обратку, при таком подключении, на противотоке, вентиля начинают "трещать".
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!