Естественную в принудительную

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
anton_138
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 22:13
Репутация: 0

Естественную в принудительную

Сообщение anton_138 »

Есть старая (35 лет) система отопления с естественной циркуляцией чугунные радиаторы 15 шт деревянный одоэтажный дом S=75м поменял котел поставил АОГВ-11 но он через год перестал прогревать систему полностью. Идеи такие: сделать систему отопления с принудительной циркуляцией котел оставить тот же радиаторы те же для экономии однотрубная разводка(кольцо около 50 метров) трубы полипропилен Ф25 экспанзомат Reflex N 25 группа безопасности и циркуляционный насос grundfos UPS 25/40.
Поругайте господа...
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ругаю.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

Ругаю.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Сколько планируете зыканомить на трубах.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А может просто промыть трубы и радиаторы?
Встретил дизайнера - убей сразу!

anton_138
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 22:13
Репутация: 0

Re: Естественную в принудительную

Сообщение anton_138 »

а если промыть трубы то чем?
и что идея совсем плохая помогите разобраться
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Новый котёл хоть один сезон с системой отработал нормально?
Смущает количество радиаторов на 75 квадратов. Один радиатор на 5 квадратов?
Что значит 'перестал прогревать полностью'? Котел не может набрать макс температуру? Котёл горяченный, а радиаторы холодные? Подача горяченная, обратка холодная?.... Подробненько. Что за система?
Встретил дизайнера - убей сразу!

anton_138
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 22:13
Репутация: 0

Re: Естественную в принудительную

Сообщение anton_138 »

система такая что сам черт ногу сломит- дедушка делал от котла два направления на обоих обратка холодная и низ радиаторов холодный сейчас попробую нарисовать
Изображение

anton_138
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 22:13
Репутация: 0

Re: Естественную в принудительную

Сообщение anton_138 »

2222.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Как я понял: бабок нет, а любв , тьфу, тепла хочется...
1. Снять радиаторы и промыть, водой, вытрухнуть из них всю срань. Вооружись паяльной лампой, пробки и стыки отжигать.
2. Попробуй промыть магистрали.
Так и не ответил, котел на полную нагревается?! Работала ли система нормально с новым котлом?
Встретил дизайнера - убей сразу!

anton_138
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 22:13
Репутация: 0

Сообщение anton_138 »

да система с новым котлом работала нормально год а на следующий забарахлила ближние к котлу радиаторы прогреваются а дальние нет котел нагревается на всю
Изображение

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Re:

Сообщение Сан-техник »

anton_138 писал(а):да система с новым котлом работала нормально год а на следующий забарахлила ближние к котлу радиаторы прогреваются а дальние нет котел нагревается на всю
Скорее всего дело в воздушных пробках, посмотрите нет ли контруклона в подающих магистралях!
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Тогда не все так страшно можно попытаться реанимировать. Снимите один из ' холодных' радиаторов и иследуйте на предмет срани.
Или действительно воздух, до замены котла сливали-заливали воду?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

система забиться не может - просто нечем , скорее всего воздух ..
рекомендовал сначала бы поставить насос .

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А грязевики придумка злобных и жадных манагиров.
Встретил дизайнера - убей сразу!

anton_138
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 22:13
Репутация: 0

Сообщение anton_138 »

контруклона нет повторюсь система работала исправно около 35 лет
а вот насчет насоса мне интересно ставятся ли они в открытых системах ? если да то какие ?
а вот снять радиатор это я что то побаиваюсь слышал что скорей всего чугунина лопнет в районе проходной пробки при ее выкручивании....
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Скорее лопнет пробка, выкрутишь
, заменишь. Паялкой пробку отжигай. Насос всегда поставить можно.
Сфоткай обратку за котлом, посмотрим как туда насос пендюрить.
Один крен систему мыть, хотябы посмотреть.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Так если менять систему радиаторы снимать и мыть. Снимай не менжуйся!
Встретил дизайнера - убей сразу!

anton_138
Претендент
Претендент
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 10 дек 2008, 22:13
Репутация: 0

Сообщение anton_138 »

Хорошо допустим сниму я радиаторы, промою, но старые трубы Ф 1 1/2 висящие под потолком :heul: по всему дому я хочу снять и пустить ППР Ф25 вдоль стен (гораздо эстетичней), поставить насос, на чердаке тогда расширительный бак система останется открытой т.к. у котла раб.давление=0.7 бар... Может так поступить???
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Две трубы ппр.
Однотрубку не совеветую. Так вопрос переделки решен?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»