Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Всем Здрасте! Возник вопрос по вводу труб теплотрассы в здание. В проекте приложен лист "герметические перегородки в местах ввода трубопроводов теплотрасс в здание". Наши монтажники по прокладке теплотрасс одели гильзы на трубы, зачеканили и заизолировали, но не замонолитили отверстие. Не могут разобраться кто должен этим заниматся, то ли монтажники теплотрассы, то ли общестроительная бригада. Так КТО ЖЕ ОБЯЗАН все таки? (и почему задали этот вопрос мне - проектировщику? )
Ну если есть монтажники на этом форуме как у вас этот вопрос решается?
Если открыть ГЭСН и взглянуть на расценку за устройство цокольного ввода, то там можно найти следующий список работ:
1. Перерезка и гнутье труб. 2. Прокладка подземной части цокольного ввода, сварка стыков трубопровода. 3. Стыковка и приварка фланцевых соединений, соединение фланцевых стыков. 4. Установка арматуры муфтовой. 5. Установка запорной арматуры фланцевой (краны). 6. Заделка концов футляров битумом и каболкой. 7. Окраска надземной части трубопровода за два раза.
Другие виды работ делаются за другие деньги и другими специалистами.