Можно ли 2 радиатора ?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
virk
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 июн 2009, 21:48
Репутация: 0

Можно ли 2 радиатора ?

Сообщение virk »

Подскажите пожалуйста можно ли на медную трубу 15 мм подключить паралельно 2 радиатора по 2 кВт?

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

График какой (то есть температура подающей и обратной магистрали)?

virk
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 июн 2009, 21:48
Репутация: 0

Re: Можно ли 2 радиатора ?

Сообщение virk »

Подающая 65 обратка 55

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Вы уверенны что по такому графику радиаторы подбирали? Если радиаторы подбирались именно на такой график тогда даже одного нельзя повесить на такой диаметр. Уточните какие у Вас радиаторы и какого они типа и размера.

virk
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 июн 2009, 21:48
Репутация: 0

Re: Можно ли 2 радиатора ?

Сообщение virk »

Радиаторы Корадо RADIK KLASIK 22-тип 600х800х100 какой нормальный график подскажите пожалуйста

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Стандартный график для коттеджей 80-60 при температуре в 20 гр Ваши радиаторы будут отдавать по 1315 ват каждый а никак не 2000.
Можно повесить на 16 трубу скорость течения теплоносителя составит максимум 0,38 мс.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

два радиатора можно повесить на 15 медь. если конечно это не длинный участок. все упирается разумную достаточность.
надо считать не выйдете ли за расчетную потерю напора.
ну а насчет dt =10 то тут наверное не получится. принимайте хотя бы dt =15
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон