Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Всем доброго дня..
Помогите советом.. Есть рабочая система отопления дома 300 квм на угольном котле.
Хотим поставить последовательно электрокотел ЭОВ с расчетом, что он будет работать ночью, с 23 до 7 пока дешевый ночной тариф на элеткроэнергию, так как за ночь дом изрядно остывает. Посоветуйте регулятор, который позволил бы держать в одно время суток одну температуру обратки, а в другое время суток другую.. Если он еще и недельное программирование будет иметь - вообще мечта
А можно ссылку на тему, где мочили? Просто не до комфорта с угольным котлом, поэтому погодозависимый контроллер и прочие понты лежат в коробочках, и ждут газа. А сейчас надо тупо ограничить электрокотел на время дневного тарифа
Или купите комнатный программируемый термостат (Eberle Instat 2, он же - Protherm). Будет регулировка по времени, и по комнатной температуре. Чтобы котел днем не включался, задаете там температуру +8 и все.
Да после долгих умственных экзерсисов пришел к тому же. Только я выбрал instat 3, но это не принципиально.
А все-таки, что не так с регулированием температуры обратки?? Если я правильно понимаю, именно этим параметром управляет встроенная автоматика любого электро котла..