Обогрев мансардного помещения

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Обогрев мансардного помещения

Сообщение sander »

Коллеги, у кого есть опыт установки радиаторов в мансардных помещениях?
нужно решить этакую инженерно-эстетическую задачку.
ниже на рисунке два варианта установки одинакового кол-ва секций.
понятно, что идеальный вариант по радиатору из 4 секций под окно, но это будет карикатура.
окна рото, коэфф теплопередачи пакета 1,1 ("к" приведеный окна я надеюсь будет не более 1,5)
вопросы следующие:
1. насколько будет сильный поток холодного воздуха возле окна
2. не будет ли достаточно установить один большой радиатор по цетру среднего окна.
если есть соображения (а лучше сего опыт установки и отзыв клиента) поделитесь пожалуйста. не хочется на своей комнате эксперимент ставить :oops:
Изображение
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Тема инж323 полностью раскрыта.
А попытки ставить высокий радиатор под каждое окно тут приведут не к разбавлению холодного потока идущего от окна теплым воздухом, а к тому, что холодный поток от окон будет падать - вертикально вниз.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

то что один радиатор высотой 200-300 через весь проем будет лучшее решение я знаю.
дело в том что радиаторы куплены (изначально под окно типа "скворечник") и хотелось бы использовать их. :cool:
другое сомнение: е есть ли стальные радиаторы длиной около 3 м...
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

а может вдоль стены под окнами поставить лист гк, по нему металлическую сетку и раскатать улитку из мп трубы, и отштукатурить тонким слоем цементной штукатурки 2-3 см а сверху еще один гк лист. получить этакую стеновую отопительную панель :cool: под всеми окнами.
не будет ли разрушения этой конструкции от высокой температуры подачи (ок 80С)?
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Сообщение Valeriy »

sander "......."

Я ох....., дорогая редакция! :shock:

Может взять лист металла и сваять из него радиатор нужной конфигурации? :mrgreen:

Ну, кто круче?

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

sander писал(а):то что один радиатор высотой 200-300 через весь проем будет лучшее решение я знаю.
дело в том что радиаторы куплены (изначально под окно типа "скворечник") и хотелось бы использовать их. :cool:
Valeriy писал(а):ох....., дорогая редакция! :shock:
Однозначно! sander, Вам шашечки, или ехать? :evil: Вы, извините, но, либо Вы строите подешевле, либо правильно. Другого, скорее всего не дано...

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Valeriy такие грамотные "советы" я могу с перепою наштамповать одной левой ногой :mrgreen: . стеновому панельному отоплению больше лет чем вы думаете.

не хотелось бы заказывать длинную низкую панель и ждать пару недель пока привезут с новой поставкой товара.
ну раз все имеют опыт сугубо теоретический буду первым экспериментатором :mrgreen:
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

sander писал(а):получить этакую стеновую отопительную панель
Не забудьте теплоотдачу прикинуть.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

по углам я думаю все будет в порядке. наружных углов нет. тыковку чешу вот уже второй месяц. старое переделывать, так легче все развалить и новое сварганить :twisted:
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

зато система отопления имеет хорошую тепловую устойчивость. :lol:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
окна у меня выходят на посольство теплой страны :mrgreen: мне оттуда веют жаркие ветры
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Просто Леха
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 09:00
Репутация: 2
Откуда: мы из Ельца

Re:

Сообщение Просто Леха »

sander писал(а): :cool:
другое сомнение: е есть ли стальные радиаторы длиной около 3 м...
ЛЕГКО!!!!!, ставили знаем, работает, в отличии от секций панель на 200-300мм снимет эффект форсунки: прогрев воздуха на относительно малой площади, поток будет мягким, более спокойным( скорость меньше).

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

срок поставки нестандартных размеров от 4-х недель :evil:
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

А соединить 2 радиатора на сцепке - видимо не судьба...
Вы чего хотите. Можно узнать?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Прохожий »

sander писал(а):срок поставки нестандартных размеров от 4-х недель :evil:
так, это в два раза быстрее "чесания тыковки"
:mrgreen:
sander писал(а): тыковку чешу вот уже второй месяц.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Honda, сдается мне соединять по сцепке радиатор будет не совсем эстетично. по крайней мере я не такого видел :roll:
прохожий, что поделать человек я нетерпеливый, каюсь :mrgreen: за 4 недели я могу и перепланировать перегородки еще :mrgreen:
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Ответить