Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Grig..
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 24 авг 2009, 09:09
Репутация: 0

Давление в расширительном бачкеи в системе.

Сообщение Grig.. »

Закрытая СО, примерно 110 литров, отопление первый этаж, насос
UPS 25-40, бак 12 литров, котел АОГВ (рекомендуемое давление при эксплуатации до 1,5 Бар.). Подскажите, пожалуйста, какое давление создать в баке до закачки системы и какое давление создать в системе во время закачки; очень скоро запускать, а я полный чайник.

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Re: Давление в расширительном бачкеи в системе.

Сообщение Курчак »

Давление воздуха в мембранном расширительном баке следует создать равное давлению в отопительной системе на холодную,в районе 1 кг/см.С таким они обычно и продаются.
Ни хрена не понял,и лыбится.

ankislovodsk
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 ноя 2009, 23:02
Репутация: 0

Сообщение ankislovodsk »

Здесь небольшая статья по монтажу отопления, может пригодится: http://www.uwey.ru/category/otoplenie" onclick="window.open(this.href);return false;

Grig..
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 24 авг 2009, 09:09
Репутация: 0

Re: Давление в расширительном бачкеи в системе.

Сообщение Grig.. »

Что выиграю и проиграю если давление создам 0,5-0,7. Мне кажется, что так я отодвинусь от предельно допустимого в 1,5.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Grig..
ответьте на вопрос: зачем вообще вам давление в системе отопления? :D
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Dim@ писал(а):ответьте на вопрос: зачем вообще вам давление в системе отопления?
Да оно(давление), топикстартеру и не нужно. Оно, гадино, само появляется. :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Grig..
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 24 авг 2009, 09:09
Репутация: 0

Знал бы - не спрашивал!

Сообщение Grig.. »

Опасаюсь проблем с давлением из за чувствительности к нему котла (по паспорту до 1.5, по словам газовиков - эксплуататоров - 1,0). При пробной топке и давлении в С.О. 0,8 - 1,0 на горячую, последние конвекторы (а их по 5-6 шт. на двух ветках) греться не хотят, хотя на них стоят автомат и кр. Маевского; при увеличении давления до 1,3 - 1,5 тепло на этих конвекторах появляется. Воздух, полагаю, спущен. Может причина в чем другом?
Бачек у меня - самая высокая точка, на 0,4 м выше верха котла, и на 1,6 м выше низа котла. Труба одной ветки ныряет под пол (с возвратом назад над полом) на глубину до 1 м ниже низа котла.
В этой ситуации и возникает вопрос ДАВЛЕНИЕ МИНИМУМ В БАЧКЕ И ДАВЛЕНИЕ ОПТИМУМ В с.о.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

на выходе из котла должны были поставить предохранительный сбросной клапан, давление котторого = максимальному давлению котла (1,5атм). Если его нету - то есть чего опасаться, может рвануть.
давление в расширительном баке выставьте = 1,2атм
давление в системе (холодной) выставьте = 0,8-0,9 атм
насос поставьте на 2 или 3 скорость
если работа не наладится, то:

выложите фотки конструкции котельной и радиаторов
какие краны стоят на радиаторах? шаровые или запорно-регулирующие (ручные, термостатические...)? если шаровые - то причина в них, весь теплоноситель "протекает" через наиболее близкие к насосу радиаторы. надо краны менять.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Grig..
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 24 авг 2009, 09:09
Репутация: 0

Варианты, однако!

Сообщение Grig.. »

Вот варианты ответов иных авторов на мой вопрос, - можно ли их прокоментировать:
1. Если у Вас нет никаких труб выше бачка, то бачёк не нужно накачивать.
2. Значит у Вас гидростатическая высота=0, тогда давление в системе = 0+0,3=0,3 атм.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Grig.. писал(а):1. Если у Вас нет никаких труб выше бачка, то бачёк не нужно накачивать.2. Значит у Вас гидростатическая высота=0, тогда давление в системе = 0+0,3=0,3 атм.
1- не понятно. что бачек спустить вообще? :mrgreen:
2 - в открытой системе давление в нижней точке равно разности высот от "низа до верха" системы. и чем выше точка системы тем меньшее в ней давление.
часто пользователи берут навесные котлы которые не имеют датчика минимального давления и ставят их в открытые системы. той разности высот между котлом и открытым расширительным баком на чердаке (обычно 2 - 3 метра) вполне достаточно.
понимаете, ведь избыточное давления в системе по сути и не нужно, оно лишь гарантия того что котел заполнен водой а не пустой, ну и оттягивают точку кипения.

и в бак и в систему я бы закачал 0,5 бар
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

у знакомых однажды котел immergas mini пару месяцев работал на 0,2 ати. и ничего с ним не произошло, абсолютно
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
and ua
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 23:24
Репутация: 0
Откуда: Украина Артемовск Луганская обл.

Сообщение and ua »

не пойму , что вам мешает поэксперементировать. накачайте в бак 0,5 бар, нагрейте С.О. до максимума и смотрите на монометр . если подымится выше нормы добавте в бак и т.д.
я вобще рекомендую 0.5-0.7 бар
удачи!

Grig..
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 24 авг 2009, 09:09
Репутация: 0

Не понял, что при увеличении

Сообщение Grig.. »

давления в баке, давление с С.О. будет падать??

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

1.Не падать оно будет. Объём воды, который может засосать в себя бачок - увеличивается. Но это - до определённого предела (почитайте одну "нормальную" инструкцию производителей, там более-менее все описано, включая формулы).
2.Бачок по Вашим исходным данным - сильно маловат. Реально - там литров 20-25 нужно, учитывая Ваши требования.

Аватара пользователя
and ua
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 23:24
Репутация: 0
Откуда: Украина Артемовск Луганская обл.

Сообщение and ua »

Grig.. вы меня не поняли. если при 0.5 в баке давление выйдет за норму спустите давление с системы и накачайте в бак 0.7 или 1бар , заполните систему, нагрейте и смотрите на давление если выйдет за норму то дальнейшее увеличение давления в баке помоему бессмысленно - надо увеличивать объём бака.
да, а какое вы набираете давление на холодный котел

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Grig..
сделайте как я вам посоветовал и все будет нормально работать. Вы сюда за реальной помощью пришли или переливать из пустого в порожнее? :D
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Grig..
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 24 авг 2009, 09:09
Репутация: 0

Я не для переливания,

Сообщение Grig.. »

а для осознания.