Покритикуйте схему котельной

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

Mij-gan писал(а):сути дела это не меняет. Его задача доставить необходимое кол-во теплоносителя для насосов отопительных контуров
Задача котлового насоса - обеспечить расход теплоносителя, соответствующий максимальной ("расчётной" мощности и максимальной ("расчётной") разности температур на выходе и входе котла.
В общем случае, расход теплоносителя в котловом контуре может быть в разы меньше, чем у совокупности нагрузок.
Изображение

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Поторопился. :)
Прошу читать "и "расчётной" разности температур на выходе и входе котла".
Изображение

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

tiptop писал(а):В общем случае, расход теплоносителя в котловом контуре может быть в разы меньше, чем у совокупности нагрузок.
:?: :?: А вы пробовали так делать ? Чтобы прямо "в разы меньше".

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

Honda писал(а):
tiptop писал(а):В общем случае, расход теплоносителя в котловом контуре может быть в разы меньше, чем у совокупности нагрузок.
:?: :?: А вы пробовали так делать ? Чтобы прямо "в разы меньше".
"В разы" - это я написАл для выразительности. :)
Это, конечно же, не бытовая ситуация. В квартальной котельной расчётные температуры котла могут быть "150-70", а теплосети - "95-70". Разность температур у котла - 80*С, а между прямой и обратной сетевой - 25*С.
По закону сохранения энергии :) мощность, генерируемая котлом, и мощность, рассеиваемая у потребителей, равны.
Тогда расходы соотносятся как 80/25=3,2.
Соответственно расход воды в теплосети в 3,2 раза выше, чем в котле.
Изображение

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

tiptop писал(а):В квартальной котельной расчётные температуры котла могут быть "150-70", а теплосети - "95-70".
Это Вы ерундень написали. Дело в том, что если котёл работает на диапозоне "150-70", то он и в теплосеть такие же параметры выдаёт. "95-70" - это трансформация уже в локальной сети (дворовой или домовой).

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Как Вам будет угодно. :)
Изображение

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Ладно, спорить-то тут не о чем, зима всё покажет :)
"Без измерений нет испытаний!"

Ответить