Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
- Репутация: 0
Будет ли работать?????? оцените
планирую сделать систему отопления из стальных труб диаметром 40 , радиаторы чугунные, подклчение дюймовой трубой - нижнее, бачок планирую поставить на подаче - самодельный . вопрос - где лучше поставить регулировочные краны у радиаторов - на подаче или на обратке. Ну и конечно же жду ваши комментарии и замечения! Заранее примного благодарен! 

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
- Репутация: 0
Re: Будет ли работать?????? оцените
сначала проверьте предусмотрен ли ваш котел для установки в систему под избыточным давлением.
а посоветовать могу двухтрубку либо систему вида:
а посоветовать могу двухтрубку либо систему вида:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
эта схема называется двухтрубная попутнаяsander писал(а):систему вида

наиболее оптимальная с точки зрения гидравлики - если правильно подобрать диаметры, то в дальнейшем балансировать её не надо, будет работать как часы!
единственное на радиаторы ставьте не шаровые с американками а запорные и регулировочные краны. например Giacomini R6X033 на подачу и R17DX033 на обратку (или аналоги) - по цене они примерно так же стоят как американки.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
- Репутация: 0
Re: Будет ли работать?????? оцените
Будет работать и с насосом и как гравитационная если котел опустить ниже обратки. Центр котла должен быть ниже центра последнего радиатора, примерно на 30 см. Если вы планируете работу системы только с насосом, то диаметр трубы 1 дюйм. В любом случае подводящая труба к радиаторам 1/2, кран шаровый 1/2 перед или после радиатора без разницы. Можно ставить расширитель закрытый давление в системе от 0 до 0,5 бар В расширителе давление уберите до 0,5 бар
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
- Репутация: 0
вы уж определитесь какая у вас ситема будет. если только с естественной циркуляцией то ужимать трубу нельзя, так двухдюймовой и начинайте вести. если система будет работать только с насосом то дюйма хватит вполне и ужимать не так страшно как вам кажется.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 02 дек 2009, 09:10
- Репутация: 0
ls430
Данную систему, "ленинградку" с 2-х дюймовой трубой, не надо балансировать. Вы не увидите ощутимой разницы температуры на первом и последнем радиаторе. Я проживаю в регионе где ленинградку делают везде и данная схема работать будет без балансировки, без кранов и без насоса. Хотя если только с насосом то лучше двухтрубка. А если перебои с электричеством то схема потянет.
Данную систему, "ленинградку" с 2-х дюймовой трубой, не надо балансировать. Вы не увидите ощутимой разницы температуры на первом и последнем радиаторе. Я проживаю в регионе где ленинградку делают везде и данная схема работать будет без балансировки, без кранов и без насоса. Хотя если только с насосом то лучше двухтрубка. А если перебои с электричеством то схема потянет.