Проблема с запуском котла
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Проблема с запуском котла
Проблема с запуском котла buderus logamax u052-24T: отопление работает нормально, а гвс не работает - минут 30 показывает что загружается бойлер, после чего выдает ошибку ЕС. Из горячего крана течет холодная вода, давление холодной воды 1.5 бара. Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Вам необходимо заключить договор сервисного обслуживания, что бы запуск и настройку произвел вам специалист из данной сервисной организации и произвел соответствующие отметки в гарантийном талоне. Далее если неисправность связана с браком, а не неправильным подключением и настройкой - инженер сервисной службы пишет акт о неисправности. И с этим актом, гарантийным талоном и неисправной деталью вы обращаетесь в представительство будеруса (или к оф. дилерам в вашем регионе). Вам на основании этого произведут замену детали. Далее сервисники (в рамках оплаченного ранее договора) установят деталь в котел и будет вам счастье!
Без заключения сервисной службы и договора пуско-наладки менять детали будете за свой счет.
Без заключения сервисной службы и договора пуско-наладки менять детали будете за свой счет.
Трубы подключены правильно, в котле ничего не ковырял
договор с обслуживающей организацией у меня есть. Просто пока пытаюсь сам разобраться, а то их пока дождешься (в пятницу звонил - предлагали во вторник приехать).
Вообще складывается такое впечатление, что вода в бойлер не набирается - когда сливаю через защитный клапан, сливается небольшое кол-во воды (мл 100) и все. В систему отопления вода закачивается через эту же трубу через котел - все в порядке.
договор с обслуживающей организацией у меня есть. Просто пока пытаюсь сам разобраться, а то их пока дождешься (в пятницу звонил - предлагали во вторник приехать).
Вообще складывается такое впечатление, что вода в бойлер не набирается - когда сливаю через защитный клапан, сливается небольшое кол-во воды (мл 100) и все. В систему отопления вода закачивается через эту же трубу через котел - все в порядке.
"Ошибка загрузки" - вероятнее всего не срабатывает трехходовой кран.
"Датчик не обнаружен" - возможно, что датчик не вставлен внутрь бойлера. Потому что фраза "не обнаружен" вызывает сомнения (это больше похоже на бред, потому что автоматика переходит в режим нагрева бойлера).
"Датчик не обнаружен" - возможно, что датчик не вставлен внутрь бойлера. Потому что фраза "не обнаружен" вызывает сомнения (это больше похоже на бред, потому что автоматика переходит в режим нагрева бойлера).
Вряд ли. Тут дело в другом.Dr0n писал(а):могут ли какие то датчики не работать из-за отсутствия заземления?
возможных причин несколько, и практически все из них требуют вмешательства сервисного инженера:
неисправность датчика бойлера (КЗ, обрыв, окисленны контакты)
проблемы с электропитанием (наводки, отсутствие заземления)
проблемы с платой (нет контакта в коннекторах или плата глюкнула или какой то компонент платы вышел из строя - чаще всего замена всей платы).
наиболее вероятной кажется первая причина.
вызывайте инженера он разберется.
неисправность датчика бойлера (КЗ, обрыв, окисленны контакты)
проблемы с электропитанием (наводки, отсутствие заземления)
проблемы с платой (нет контакта в коннекторах или плата глюкнула или какой то компонент платы вышел из строя - чаще всего замена всей платы).
наиболее вероятной кажется первая причина.
вызывайте инженера он разберется.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
Ну вот, проблема вроде как решена - посмотрим как дальше будет работать. Не срабатывал трехходовой клапан и не пускал воду от горелки в змеевик бойлера, как точно удалось это исправить сказать не могу - все как то само заработало, мож пошевилил что-то, может повлияло то что сегодня ночью конденсат из трубы куда то попал, замерз и диференциальное реле давления залипло - котел вырубился. После продувки реле и шивеления некоторых деталей, которые под руку попались все заработало.
Спасибо всем кто пытался помочь своими ответами..
Спасибо всем кто пытался помочь своими ответами..