Строим дом, подходит время делать отопление. Второй этаж уже раскидал, весной буду делать первый.
С помощью интернета набросал схему под себя. Прошу вас посмотреть, подсказать ,указать на ошибки(я начинающий), порекомендовать. Делать буду сам, я умею работать ПП и МП.
Площадь дома 150 кв.(по 75 кв.м каждый этаж) .
Стены дома 1 эт. керамзитоблок 40 см.+облиц.кирпич
2 эт. -пеноблок 30 см.+обл.кирпич
теплый пол 1 эт.-плиты утеплены пеноплексом.
Какой диаметр сделать основного коллектора?
Нужен ли обратный клапан на котловой насос и хватит ли одного.
Если сделать от котла до коллектора медью,то какой диаметр использовать.
Покритикуйте, поправьте схему отопления
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Cанек_
- Претендент
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
- Репутация: 1
- Откуда: Оренбургская обл.
Покритикуйте, поправьте схему отопления
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Cанек_
- Претендент
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
- Репутация: 1
- Откуда: Оренбургская обл.
Re: Покритикуйте, поправьте схему отопления
У меня коллектора дюймовые "Valtec" , другие у нас не продают. А центральный , наверное, соберу из 32 никельных тройников. Или сварить из квадрата? Как лучше? Думаете, обратный клапан не нужен? Их и нет нормальных с латунным штоком у нас в продаже.
-
- Претендент
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 04 авг 2008, 15:29
- Репутация: 4
- Откуда: Ялта
- Контактная информация:
Re: Покритикуйте, поправьте схему отопления
Диаметр коллектора - сумма площади сечения отводов=площадь сечения коллектора.Cанек_ писал(а):Какой диаметр сделать основного коллектора?
Если сделать от котла до коллектора медью,то какой диаметр использовать.
Какое подключение на котле такого диаметра и трубу до коллектора
- Cанек_
- Претендент
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
- Репутация: 1
- Откуда: Оренбургская обл.
Re:
Не понял вас. Один насос стоит на узле подмеса ТП, а второй котловой. Еще проще-это как?Прохожий писал(а):Намудрил там с насосами. Упрощай схему, а то будетиногда работать, иногда не работать.
- Cанек_
- Претендент
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
- Репутация: 1
- Откуда: Оренбургская обл.
Re:
Клапана исключаю, коллектора у нас только дюймовые в продаже. Сварю из квадрата, покрашу-ничего вечного нет.sander писал(а):при том расположении двух несчастных насосов обратные клапаны не нужны.
из тройников можно, но обидно если где то паковка потечет...
покупайте готовые либо варите сами
- Cанек_
- Претендент
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
- Репутация: 1
- Откуда: Оренбургская обл.
Re:
Вы меня озадачили.Прохожий писал(а):Намудрил там с насосами. Упрощай схему, а то будетиногда работать, иногда не работать.
Представляю такую ситуацию:
1.Сработал трехходовой кран на бойлер, перекрывается подача на центральный коллектор.
Вопрос: как будут работать ТП, в частности насос ТП?
2.Если котловой насос отключился по выбегу (по инстр.55гр),протолкнет ли через него теплоноситель насос ТП?
Re: Покритикуйте, поправьте схему отопления
Набери в гугле что то типа: схема котельной де дитрих. Там этих стандартных схем дедитриховских - хоть подавись у них на сайте. Не надо изобретать велосипед, просто выбели схему с такими же потребителями тепла как у тебя.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- Cанек_
- Претендент
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 28 окт 2009, 21:08
- Репутация: 1
- Откуда: Оренбургская обл.
Re: Покритикуйте, поправьте схему отопления
Нарисовано там ,конечно ,красиво. В принципе, я это видел . На каждый контур по насосу+3х ход.кран.
Можно и гидрострелку, и коллектора забацать. В любом случае, с таким кол-вом насосов работать будет. Один минус-цена вопроса. Просто дом то у меня маленький, надо ли городить столько насосов(если на одном контуре всего 4 радиатора)?
Поэтому и вышел на ваш форум, чтобы посоветоваться. А было бы столько бабок и вопросов бы не было.
Можно и гидрострелку, и коллектора забацать. В любом случае, с таким кол-вом насосов работать будет. Один минус-цена вопроса. Просто дом то у меня маленький, надо ли городить столько насосов(если на одном контуре всего 4 радиатора)?
Поэтому и вышел на ваш форум, чтобы посоветоваться. А было бы столько бабок и вопросов бы не было.