Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
дмитрий соколовский
- Претендент

- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 янв 2010, 17:05
- Репутация: 0
Проблема с давлением
Уважаемые форумчане. Прошу совета. Котел ИММЕРГАЗ НАЙК МИНИ 24.Проблема с давлением.Падает 1,2 до 0,5 за 3 часа.Видимых утечек нет.Расширительный бак в порядке. В системе 120 л. Бак на 6 л. Достаточн ли его? Заранее благодарен.
-
дмитрий соколовский
- Претендент

- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 янв 2010, 17:05
- Репутация: 0
Re: Проблема с давлением
Трубы Экопластик Штаби.Теплый пол труба ГОЛАН.
-
дмитрий соколовский
- Претендент

- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 янв 2010, 17:05
- Репутация: 0
-
дмитрий соколовский
- Претендент

- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 янв 2010, 17:05
- Репутация: 0
- RUZALIN
- Гуру

- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Когда мерили давление в баке спускали давление в системе? То есть опорожняли котел?дмитрий соколовский писал(а):В баке давление 1,2
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
дмитрий соколовский
- Претендент

- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 янв 2010, 17:05
- Репутация: 0
- Dim@
- Гуру

- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Отсекайте котел от системы. Малышем накачивайте давление максимально возможное (он примерно на 3 атм закачает), отсекайте малыш и смотрите падает давление или нет. Если не падает - то проблема в котле (течет теплообменник, срабатывает сбросник из-за маленького объема бака и т.д...), если падает - то ищите течи в системе отсекая каждый контур(этаж), воду можете подкрасить что бы можно было найти незначительные течи.
Дык у Вас проблема изначально была. До морозов и нужно было разбираться.дмитрий соколовский писал(а):Проблема появилась когда ударили морозы.
При таких утечках на горячей воде можете и не обнаружить - вода испаряется в месте утечки. Ждите, когда морозы спадут, выключайте котел, повышайте давление воды и ищите. Воздухом можно побольше давление качнуть, если котел отключить.
А вот у меня обратная проблема. (а может и не проблема вовсе). Систему собрал и запустил в октябре (котел настенник, СО - только водяной ТП в доме + теплый плинтус в гараже, магистрали - полипропилен, петли - PERT около 1000 м общей длины, теплый плинтус - медь, объем системы литров 130, расширительные баки в котле 8 л + внешний еще 8 л с начальным давлением около 1 атм.)
После запуска и устранения всех утечек создал давление в системе около 1,6 атм. (манометр в котле встроенный). Давление долгое время было практически стабильным независимо от того холодная система или нагретая . За 3 с лишним месяца может быть опустилось лишь на 0,2 атм.
Систему включаю только на ночь по причине того, что дом еще нормально не утеплен и получается большой расход газа , газ - пока балонный. Днем топлю камин дровами.
В январе когда были сильные морозы вдруг обнаружил на манометре давление 2,5 атм на холодной системе.
После запуска котла давление плавно опустилось до 1,8 . Сейчас примерно таким и держится.
Что могло стать причиной повышения давления:
1) негерметичный теплообменник ГВС (котел двухконтурный с отдельным теплообменником ГВС)? Но давление в водопроводе находится в пределах 3 - 4,5 атм, а в СО оно выросло лишь до 2,5 и потом опустилось до 1,8.
2)Была версия с возможным замерзанием отвода на внешний экспанзомат (котельная в пристройке, где поддерживаю температуру в пределах 5-10 гр.), но после длительного прогрева его феном давление нисколько не изменилось.
3) Неисправен манометр?
Что еще возможно?
После запуска и устранения всех утечек создал давление в системе около 1,6 атм. (манометр в котле встроенный). Давление долгое время было практически стабильным независимо от того холодная система или нагретая . За 3 с лишним месяца может быть опустилось лишь на 0,2 атм.
Систему включаю только на ночь по причине того, что дом еще нормально не утеплен и получается большой расход газа , газ - пока балонный. Днем топлю камин дровами.
В январе когда были сильные морозы вдруг обнаружил на манометре давление 2,5 атм на холодной системе.
После запуска котла давление плавно опустилось до 1,8 . Сейчас примерно таким и держится.
Что могло стать причиной повышения давления:
1) негерметичный теплообменник ГВС (котел двухконтурный с отдельным теплообменником ГВС)? Но давление в водопроводе находится в пределах 3 - 4,5 атм, а в СО оно выросло лишь до 2,5 и потом опустилось до 1,8.
2)Была версия с возможным замерзанием отвода на внешний экспанзомат (котельная в пристройке, где поддерживаю температуру в пределах 5-10 гр.), но после длительного прогрева его феном давление нисколько не изменилось.
3) Неисправен манометр?
Что еще возможно?