История моей аварии
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
История моей аварии
в середине декабря, ближе к 20-м числам, когда в Москве ударили морозы, поимел я полное вымерзание котельной и множественные разрывы в медных трубах
И так, котельная - 6м2, котел Therm 25EZ, гидрострелка "гидролого", обвязка медью.
Водоснабжение - обвязка медью, насос MQ.
В двери котельной есть вырез для приточки. Похоже, через него "надуло" холодного воздуха, промерзли и лопнули Big Blue банки фильтров, вода из них попала на розетку и сработато УЗО. Ну или типа того.
Вобщем картина такая:
котел - заменил теплообменник (все вымерзло и лопнуло), заменил все датчики в гильзе в теплообменнике, т.е. гильзу обжало льдом и датчики не вынимались.
один циркуляционник под замену - оторвало крыльчатку от вала. Второй отогрелся и заработал нормально.
Гидрострелку раздуло так, чт ов некоторых местах из прямоугольника она стала овалом
Порвало 2 уголка медных и один обвод, 4 шаровых Овентропа.
Трубы все разобрал, привез в Москву и отогрел.
По водоснабжению - банки фильтров заменил, насос MQ вымерз напрочь, но после отогревания работает.
В доме успел слить все из лежаков и радиаторов.
Так что отделался легким испугом и попандосом тыщь в 60 руб.
Если че, могу фоток накидать.
И так, котельная - 6м2, котел Therm 25EZ, гидрострелка "гидролого", обвязка медью.
Водоснабжение - обвязка медью, насос MQ.
В двери котельной есть вырез для приточки. Похоже, через него "надуло" холодного воздуха, промерзли и лопнули Big Blue банки фильтров, вода из них попала на розетку и сработато УЗО. Ну или типа того.
Вобщем картина такая:
котел - заменил теплообменник (все вымерзло и лопнуло), заменил все датчики в гильзе в теплообменнике, т.е. гильзу обжало льдом и датчики не вынимались.
один циркуляционник под замену - оторвало крыльчатку от вала. Второй отогрелся и заработал нормально.
Гидрострелку раздуло так, чт ов некоторых местах из прямоугольника она стала овалом
Порвало 2 уголка медных и один обвод, 4 шаровых Овентропа.
Трубы все разобрал, привез в Москву и отогрел.
По водоснабжению - банки фильтров заменил, насос MQ вымерз напрочь, но после отогревания работает.
В доме успел слить все из лежаков и радиаторов.
Так что отделался легким испугом и попандосом тыщь в 60 руб.
Если че, могу фоток накидать.
У меня дома по газовому проекту приточка снаружи сквозь стену, пришлось заткнуть, благо что котельная в цоколе, беру воздух из помещения мастерской, а туда попадает из гаража, постепенно нагреваясь._spiller_ писал(а):В двери котельной есть вырез для приточки
Чего и Вам желаю.
Хотя ожидается межрайгазовская облава - кто-то в городе угорел недавно, отключив защиту котла.
Правдоподобно. Но думаю, что было не так. Если бы прорвало фильтры, весь пол котельной котельной залило бы водой. Даже если бы ввод водопровода был перекрыт._spiller_ писал(а):В двери котельной есть вырез для приточки. Похоже, через него "надуло" холодного воздуха, промерзли и лопнули Big Blue банки фильтров, вода из них попала на розетку и сработато УЗО. Ну или типа того.
Более вероятно, что колбы фильтров лопнули уже после замерзания воды в водопроводе.
Re: История моей аварии
накидайте фоток , пож.. с множественными разрывами .
Дополнения
Вполне возможно, сначала задуло котел, а потом уже все по цепочке вымерзло.
Вобщем, сам дурак. Надо было закрывать приточку в двери. Т.к. есть приточка и из подвала, через продухи.
Дом ПМЖ и немного потрескался гипсокартон на швах из-за такого снижения температуры.
Выводы:
1- поставил GSM-контроллер CCU-6225, повесил на него датчики температуры на подачу и обратку.
Настроил на сигнализирование при выходе температуры за пределы нормы (подлетное время от подъезда до подъезда 40 минут).
2 - надо поставить инвертер с батареями и питать все жизнеобеспечение через него.
3 - не лениться и закрывать приточку в двери при понижении температуры.
....
еще надо поставить электроконтактный манометр и завести его на контроллер. Тогда буду и выходы давления за пределы видеть.
Фотографии сейчас поищу
Вобщем, сам дурак. Надо было закрывать приточку в двери. Т.к. есть приточка и из подвала, через продухи.
Дом ПМЖ и немного потрескался гипсокартон на швах из-за такого снижения температуры.
Выводы:
1- поставил GSM-контроллер CCU-6225, повесил на него датчики температуры на подачу и обратку.
Настроил на сигнализирование при выходе температуры за пределы нормы (подлетное время от подъезда до подъезда 40 минут).
2 - надо поставить инвертер с батареями и питать все жизнеобеспечение через него.
3 - не лениться и закрывать приточку в двери при понижении температуры.
....
еще надо поставить электроконтактный манометр и завести его на контроллер. Тогда буду и выходы давления за пределы видеть.
Фотографии сейчас поищу
Вот и фотографии
Заранее прошу прощения за видок. По вашим меркам это перлы - хуже не бывает
Обвязку водоснабжения делал сам. Так что не судите строга.
Да, расширительные баки тож вымерзли. Пришлось их в ванной душем греть.
обвязка бойлера Reflex
Насос и фильтры
вид на котелок и Гидрострелку
А вот пара фотографий после аварии:
обвод 22 и Овентроповские шаровые
Вот этот узел пришлось полностью вырезать и менять на новый, потому что фантанировал
весь тройник и шаровый.
(сопли сам навешал, когда пытался пропаять)
Теплообменник и раздавленную гильзу сфотографирую в выходные
Но что там, просто медная трубка, которая обжала датчики так, буд-то это не медь, а
чулок на датчики натянули.
Обвязку водоснабжения делал сам. Так что не судите строга.
Да, расширительные баки тож вымерзли. Пришлось их в ванной душем греть.
обвязка бойлера Reflex
Насос и фильтры
вид на котелок и Гидрострелку
А вот пара фотографий после аварии:
обвод 22 и Овентроповские шаровые
Вот этот узел пришлось полностью вырезать и менять на новый, потому что фантанировал
весь тройник и шаровый.
(сопли сам навешал, когда пытался пропаять)
Теплообменник и раздавленную гильзу сфотографирую в выходные
Но что там, просто медная трубка, которая обжала датчики так, буд-то это не медь, а
чулок на датчики натянули.
Ну какой я профессионал?
Гидролого обвязывал один известный посетитель форума СОК, а все остальное сам паял.
Там сопли на соплях соплями погоняют!
Там сопли на соплях соплями погоняют!
Да, надо убрать узо
на пути электричества, розетка была около колб. Теперь перенес ее.
Этот узел изначально был
сделан монтажниками. Переходные муфты искючительно для того, что бы подогнать шаровый к
тройнику теми фиттингами, которые были под рукой.
Паяли высокотемпературным припоем и взрослой горелкой.
тройнику теми фиттингами, которые были под рукой.
Паяли высокотемпературным припоем и взрослой горелкой.
Хорошо,
я покопаюсь в помойке, достану все порваные фитинги и сфотографирую их
Но они все как две капли похожи на обвод на фото.
В котельной обвязка котла сделална твердым припоем.
Все что делал я сам (обвязка вобоснаженя), сделано мягким припоем и Роттенберговской грелкой.
Но они все как две капли похожи на обвод на фото.
В котельной обвязка котла сделална твердым припоем.
Все что делал я сам (обвязка вобоснаженя), сделано мягким припоем и Роттенберговской грелкой.