И так, котельная - 6м2, котел Therm 25EZ, гидрострелка "гидролого", обвязка медью.
Водоснабжение - обвязка медью, насос MQ.
В двери котельной есть вырез для приточки. Похоже, через него "надуло" холодного воздуха, промерзли и лопнули Big Blue банки фильтров, вода из них попала на розетку и сработато УЗО. Ну или типа того.
Вобщем картина такая:
котел - заменил теплообменник (все вымерзло и лопнуло), заменил все датчики в гильзе в теплообменнике, т.е. гильзу обжало льдом и датчики не вынимались.
один циркуляционник под замену - оторвало крыльчатку от вала. Второй отогрелся и заработал нормально.
Гидрострелку раздуло так, чт ов некоторых местах из прямоугольника она стала овалом

Порвало 2 уголка медных и один обвод, 4 шаровых Овентропа.
Трубы все разобрал, привез в Москву и отогрел.
По водоснабжению - банки фильтров заменил, насос MQ вымерз напрочь, но после отогревания работает.
В доме успел слить все из лежаков и радиаторов.
Так что отделался легким испугом и попандосом тыщь в 60 руб.
Если че, могу фоток накидать.