Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 03 фев 2010, 22:27
- Репутация: 0
- Откуда: азов ростовская область
большое содержание кислорода в воде отопления что делать
вариантов много конечно не замерзайка дело хорошее конечно но когда воды 250 литров дорого получаеться слышал есть поглотители кислорода хим реагенты что енто такое может кто подскажет ведь как оказуеться когда много алыминевых радиаторов енто ни есть гуд
не экономь деньги клиента
-
- Претендент
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 03 фев 2010, 22:27
- Репутация: 0
- Откуда: азов ростовская область
скрей всего просто не правель но выразился пусть будут газы но суть в том что уже вторая батарея проличного качества потекла на заводской паковке и там заметно что раковина от коррозии. главное что лучше сделать ведь у меня ето не один обьект с алюминевыми радиаторами хим реагенты вро де есть но с чем они едятьса дельного ответа пока нет
не экономь деньги клиента
- calmar
- Профи
- Сообщения: 941
- Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
- Репутация: 13
- Откуда: Ростовская обл. Азов
http://batareya.net/catalog/gidkost-cillit-combi.shtml" onclick="window.open(this.href);return false; Попробуйте СИЛЛИТ, Джон !
-
- Претендент
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 03 фев 2010, 22:27
- Репутация: 0
- Откуда: азов ростовская область
Re: большое содержание кислорода в воде отопления что делать
нет меди нет котел напольный baxi 60 система лучевая (коллекторная) а что значит потенциал на системе паросветите неуча
не экономь деньги клиента
Алюминиевые радиаторы газуют:
- пока не образовалась внутри оксидная плёнка достаточной толщины ( при пуске новой си-мы Р.О. )
- когда теплоноситель не соответствует по кислотности рекомендациям производителя батарей
- если имели неосторожность добавить в теплоноситель для мягкости полифосфат (колгон )
- при высокой температуре в си-ме Р.О. (75-80 гр)
В интернете находил информацию о спец присадках против газования, но сам ими еще не пользовался.
- пока не образовалась внутри оксидная плёнка достаточной толщины ( при пуске новой си-мы Р.О. )
- когда теплоноситель не соответствует по кислотности рекомендациям производителя батарей
- если имели неосторожность добавить в теплоноситель для мягкости полифосфат (колгон )
- при высокой температуре в си-ме Р.О. (75-80 гр)
В интернете находил информацию о спец присадках против газования, но сам ими еще не пользовался.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Тогда у всех пользователей алюминиевых радиаторов происходило бы газообразование в РО.mityai писал(а):- при высокой температуре в си-ме Р.О. (75-80 гр)
как долго она образуется? час? сутки? месяц? почему только при пуске РО образуется? разве на воздухе алюминий не окисляется?mityai писал(а):- пока не образовалась внутри оксидная плёнка достаточной толщины ( при пуске новой си-мы Р.О. )
Dim@, набери в поисковике слово алюминий и читай. А по поводу температуры это из личных наблюдений. Ближайший пример. Р.О. 5 лет ( как долго она образуется?), подпитка правда простой водопроводной водой. На втором этаже монтажниками сделана "воздушная ловушка", так в морозы, т.е. когда температура носителя в пределах 75гр водорода стравливаешь хоть чайник кипяти. Если есть другое понимание этого явления, я весь внимание.