Расчет: насос-1 этаж
Расход насоса.

Ф-потребная мощность кВт на отопление, по12 кВт на каждый этаж + 5кВт на теплый пол
ΔТ – разность температур подающей и приемнои труб, обычно 10-20 °С для батарей.
Q=12•0.86/20=0.52м3/ч
Напор насоса. Н=RLZ/10000 м
R- потери на трение в трубах. Па/м, обычно 50-150 Па/м в зависимости от вида труб.
Выбираю R=50 трубы ПП, диаметр стараюсь не заужать , мин – 25мм ( к батареям).
L-длина прямого и обратного трубопровода
У меня:
L1-1й этаж = 80м
L2-2й этаж = 72м
Z-коэффициент.
1.3 для фасонных деталей/ арматуры
1.7 для термостатических вентелей
2.2 при наличии всех конструктивных элементов арматуры
Н=50•80∙2.2/10000=0.88 м
По графикам для насосов подбираю насос Grundfos UPS 32/40 , который на первой скорости будет работать в оптимальном режиме.
Для второго этажа будет такой –же насос.
Расчет насоса теплого пола.
Теплый пол-4 контура: кухня-15 м2
Столовая-10м2
Ванная 2эт -12м2
Четвертый Контур – соеденил прихожая 1 эт+ ванная 1эт + тамбур =7.5+4+2.5=14м2
чтобы все четыре контур более менее уровнялись
Общая площадь 51м2. Мощность, необходимая на эту площадь~ 5кВт.
Шаг трубы 20 см, которая усреднено дает теплоотдачу 100 Вт на м2.
Длина соответственно будет 100 м на 20 м2 пола. Т. е. получаем общую длину трубы -250 м металлопласта Ǿ 16 мм.
Расход. Q=5•0.86/5=0.86 м3/ч
ΔT для теплого пола обычно 5°С
Напор насоса: H=50∙250•1.3/10000=1.63 м
Выбираю насос Grundfos UPS 25/40. Первой скорости достачно.
Исходя из расчетов, видно, что насосы получаются самой маленькой мощности и будут работать в ненагруженных режимах. Мне кажется , что в данной ситуации насос контура котла вообще не нужен. Но тогда встает вопрос куда подключить управление по насосу контура котла.
Если оставить насос контура котла, то нужно разделить контура котла и потребителей. Поставить гидрострелку. Но тогда котел будет быстро отключаться, особенно в межсезонный период. Так как мощность котла взята с запасом. Короче, как бы оптимизировать схему?