Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ivanovvtb
Претендент
Сообщения: 55 Зарегистрирован: 28 июн 2007, 15:19
Репутация: 0
Откуда: Тольятти
Сообщение
ivanovvtb » 27 фев 2010, 21:26
Народ!!! Проблема такая: котел настенник ECO3-240i хлопок во время поджига, но не всегда. Тяга в дымоход есть. Не могу понять в чем причина.
Сделать хорошо не хватает времени! Переделать находим всегда!
mrstone
Любитель
Сообщения: 298 Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань
Сообщение
mrstone » 27 фев 2010, 21:28
Электрод почисть!
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
ivanovvtb
Претендент
Сообщения: 55 Зарегистрирован: 28 июн 2007, 15:19
Репутация: 0
Откуда: Тольятти
Сообщение
ivanovvtb » 27 фев 2010, 21:29
Чистили.
Сделать хорошо не хватает времени! Переделать находим всегда!
mrstone
Любитель
Сообщения: 298 Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань
Сообщение
mrstone » 27 фев 2010, 21:34
А горелку с первичным теплообменником?
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
calmar
Профи
Сообщения: 941 Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов
Сообщение
calmar » 27 фев 2010, 21:34
Давление газа на входе проверьте
ivanovvtb
Претендент
Сообщения: 55 Зарегистрирован: 28 июн 2007, 15:19
Репутация: 0
Откуда: Тольятти
Сообщение
ivanovvtb » 27 фев 2010, 21:41
Пожалуйста по точнее про первичный теплообменник. Его как промыть или щёткой между пластин?
Сделать хорошо не хватает времени! Переделать находим всегда!
ivanovvtb
Претендент
Сообщения: 55 Зарегистрирован: 28 июн 2007, 15:19
Репутация: 0
Откуда: Тольятти
Сообщение
ivanovvtb » 27 фев 2010, 21:44
Давление на входе я проверить не могу. Нет U манометра. А как это влияет? Может всё таки кирдык клапану.Не хочеться об этом думать.
Сделать хорошо не хватает времени! Переделать находим всегда!
гpязнуля
Гуру
Сообщения: 4480 Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар
Сообщение
гpязнуля » 27 фев 2010, 21:52
Пылесосом.чисть.
Встретил дизайнера - убей сразу!
ivanovvtb
Претендент
Сообщения: 55 Зарегистрирован: 28 июн 2007, 15:19
Репутация: 0
Откуда: Тольятти
Сообщение
ivanovvtb » 27 фев 2010, 21:58
Да в том и проблема, он чистенький. Ему всего годик. Знаю чудес не бывает , как бы не разорвало его от этих хлопушек. Что делать-то
Сделать хорошо не хватает времени! Переделать находим всегда!
Dim@
Гуру
Сообщения: 8879 Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:
Сообщение
Dim@ » 27 фев 2010, 22:09
если чистили, зазоры в норме - то причина в давлении газа.
трудяга
Претендент
Сообщения: 29 Зарегистрирован: 19 янв 2010, 14:24
Репутация: -2
Откуда: Муром
Сообщение
трудяга » 27 фев 2010, 22:38
Как вариант, нестабильная искра розжига. Возможно пробивает не на горелку, а где-то рядом. Или, как уже говорилось, неправильный зазор.
гpязнуля
Гуру
Сообщения: 4480 Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар
Сообщение
гpязнуля » 27 фев 2010, 23:42
чистенький? знаю? многие знания - многие... пылесось! не поможет, так хоть точно чистым будет.
Встретил дизайнера - убей сразу!
calmar
Профи
Сообщения: 941 Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов
Сообщение
calmar » 27 фев 2010, 23:51
Хлопки во время розжига обусловлены такими факторами, как падение давления газа, наличие плохой тяги, отсутствие приточно-вытяжной вентиляции
Если не всегда - то скорее всего "шьет" искра
RUZALIN
Гуру
Сообщения: 3023 Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:
Сообщение
RUZALIN » 28 фев 2010, 00:29
Закрой кран газа и дождавшись когда начнется стабильная искра снова открой. Если нормально зажигается после этого можно грешить на блок розжига. Может она дает искру с запаздыванием(встречал один раз на Слиме).
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
mrstone
Любитель
Сообщения: 298 Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань
Сообщение
mrstone » 28 фев 2010, 07:51
calmar писал(а): наличие плохой тяги, отсутствие приточно-вытяжной вентиляции Если не всегда - то скорее всего "шьет" искра
Согласен, - надо смотреть приточку, и куда бьёт искра!
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
ivanovvtb
Претендент
Сообщения: 55 Зарегистрирован: 28 июн 2007, 15:19
Репутация: 0
Откуда: Тольятти
Сообщение
ivanovvtb » 28 фев 2010, 10:14
ОК, пойду проверять искру . Коллективный разум горы свернет. Спасибо коллеги. Отчет чуть позже.
Сделать хорошо не хватает времени! Переделать находим всегда!
ivanovvtb
Претендент
Сообщения: 55 Зарегистрирован: 28 июн 2007, 15:19
Репутация: 0
Откуда: Тольятти
Сообщение
ivanovvtb » 01 мар 2010, 13:22
Спасибо. Проблема в дымоходе. Неправильная высота , при сильном порывистом ветре пропадала тяга, соответственно хлопок.