Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
alex_ia
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 19:55
Репутация: 0
Откуда: новосибирск

снеготаяние. теплообменник

Сообщение alex_ia »

Для системы снеготаяния поставил теплообменник бассейновый на 28 кВт. Результат нулевой т.е. не прогревает. Помогите советом.
1 Что есть 28 кВт в бассейновом теплообменнике
2 Какой лучше использовать теплообменник

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

вопрос не понял :shock:

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Где снег плавить надо ? :D

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

calmar писал(а):Где снег плавить надо ?
В Новосибирске :)
"Без измерений нет испытаний!"

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

А площадь какая? Ваш т/о квадратов на 50-60. Да и от системы зависит. Может она сама недостаточной мощности. Одни вопросы.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

alex_ia
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 19:55
Репутация: 0
Откуда: новосибирск

Re:

Сообщение alex_ia »

calmar писал(а):Где снег плавить надо ? :D
на улице у входа в дом

alex_ia
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 19:55
Репутация: 0
Откуда: новосибирск

Re:

Сообщение alex_ia »

VikT писал(а):А площадь какая? Ваш т/о квадратов на 50-60. Да и от системы зависит. Может она сама недостаточной мощности. Одни вопросы.
Я так и рассчитовал на 50-60кв. , но сейчас подключено 30, и даже на выходе из т/обменника теплоноситель холодный

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

А на входе в теплообменник какие параметры теплоносителя/?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

alex_ia
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 19:55
Репутация: 0
Откуда: новосибирск

Re:

Сообщение alex_ia »

Dim@ писал(а):вопрос не понял :shock:
на т/обменнике написано 28кВт . Если электрокотел такой мощности взять,то у меня уже снег закипел, а так тишина

alex_ia
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 19:55
Репутация: 0
Откуда: новосибирск

Re:

Сообщение alex_ia »

RUZALIN писал(а):А на входе в теплообменник какие параметры теплоносителя/?
не совсем понял вопрос. У меня теплоноситель в замкнутой системе, т.е. на входе уличная температура

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Т1 и Т2 - греющий вход/выход.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

P.S.
В любом случае - мощность теплообменника в этом случае будет меньше, чем при нагреве воды бассейна.
А некера по номинальным мощностям сложное оборудование подбирать!

Ответить