Junkers ZW23-1KE

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
dzhom
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 фев 2010, 23:04
Репутация: 0

Junkers ZW23-1KE

Сообщение dzhom »

Здравствуй!Пожалуйста помогите выявить причину поломки котла Junkers ZW23-1KE.Поменял уже три насоса.Первый проработал 11 месяцев с момента покупки,был поменян по гарантии.Причина поломки неизвестна.
Второй проработал 3 месяца и сгорел.Возможная причина:работал всухую вследствии потери воды из системы.
Третий проработал неделю-СГОРЕЛ!!!Причина неизвестна.
Последний раз вместо замены всего насоса менялась только "головка" (эл. двигатель).Двигатель прозванивается,но сопротивление маловато- 12-17 Ом.При попытке включить,в момент пуска двигателя сгорает предохранитель-подозреваю межвитковое замыкание.При включение без насоса все нормально-срабатывает клапан,розжиг.
Разборка двигателя показала оплавление и деформацию пластмассовых частей статора,очевиден перегрев.
ПОЖАЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ!!!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

может дело не в насосе а в неправильно смонтированной системе? :shock:

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

а колпачёк на воздухоудалителе насоса открыт? рабочее давление системы? диаметры подводок? никогда такого не встречал. схемку отопления посмотреть бы. там насос коробочкой вниз установлен можводы налили?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Низкое давление меньше 0.6 и забитый то гвс?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

dzhom писал(а):Разборка двигателя показала оплавление и деформацию пластмассовых частей статора
:shock: Пластмассовых ?
Марка насоса какая ?
Стабилизатор напряжения есть ?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

dzhom писал(а):Первый проработал 11 месяцев с момента покупки,был поменян по гарантии.Причина поломки неизвестна.
Второй проработал 3 месяца и сгорел.Возможная причина:работал всухую вследствии потери воды из системы.
Третий проработал неделю-СГОРЕЛ!
11 - 3 - 0,3 - ...
Скоро сразу после установки будет ломаться.
Давление не скачет? Котел не перегревается ? Фильтр есть ?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

У меня от Юнкерса только насос и остался - все остальное выбросил :)
Там плата ненадежная, может она падение давления не обнаруживает.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

гpязнуля писал(а):там насос коробочкой вниз установлен
Кстати да, в Юнкерсе именно коробочкой вниз насос стоит, я еще фотку выкладывал для таких любителей правильного расположения коробочки ;)

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А юнкерс по давлению не отключается.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

сейчас многие по давлению не отключаются
т.к. датчики нет изначально экономят
например еще настенный Виссман
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Сейчас, сейчас...
Да эта моделька постарше любого нынешнего аристона и бакси.
Помнится старые аристоны сами себя по давлению отключали. Может и хорошо.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

А что с Топик стартером, помер ?
На вопросы не отвечает?
Чем контролируеться температура в комнате, выносным датчиком или термостатическими радиаторными вентилями?
Проверяли теплообменник?
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Ingvar
Да что Вы говорите, с каких это пор встречаются фазозависимый насосы которые различают +, и -)))
А не фазу и ноль например? Вы вообще откуда сюда свалились, чтоб давать такие забавные советы?)))
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Junkers ZW23-1KE

Сообщение sergey 73 »

Ingvar писал(а):А есть ли заземление? Кроме того такие насосы фазозависимы т.е. четко различают где "+", а где "-".
А может они ещё и астральные прогнозы составляют? :mrgreen:
У меня недавно причиной дохлого насоса на Юнкерсе послужила некоректная работа трёхходовика (после горе-промывки, горе-спецами оказался забит грязью), в итоге постоянная работа на вторичник, перегрев, перезапуск (хозяевами) и так раз пять и насосу кирдык.
Ремонт котлов отопления и колонок Воронеж +79192351003
www.luchservis.ru

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Думаю датчик протока заклинен в положении разбора ГВС, соответственно и клапан в позиции ГВС. Котёл при этом как ни странно даёт слабую циркуляцию в системе отопления, что может сбить с толка человека который не знает как он должен работать в нормальном состоянии. :cool:

Ответить