Как доказать, что счетчик тепла в доме установлен неправильн

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Honda »

VikT писал(а):Элеватора вообще быть не должно.

Это далеко не факт. Чтобы это точно сказать - нужно знать расчетные температуры в теплосети. Не исключено, что местные теплоснабженцы просто температурный график не выдерживают и не дотапливают.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

если не сложно схемку накидайте вашего узла с местом расположения датчиков. а то ведь русский язык велик и многогранен...

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Honda писал(а):Не исключено, что местные теплоснабженцы просто температурный график не выдерживают и не дотапливают.
В теплосетях вариантов графиков не много. На подаче может быть 95, 130 или 150 градусов.
Если радиаторы чугунные, то только 95.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

VikT писал(а):В теплосетях вариантов графиков не много. На подаче может быть 95, 130 или 150 градусов.
Если радиаторы чугунные, то только 95.
При чём здесь график в теплосетях и радиаторы в системе отопления ? :shock: В теплосети могут быть одни параметры, а в системе отопления здания - другие.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Honda писал(а):При чём здесь график в теплосетях и радиаторы в системе отопления ? В теплосети могут быть одни параметры, а в системе отопления здания - другие.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Да-а-а-а-а..... Что и сказать не знаю? :(

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Видимо плохо понимаете принципы работы централизованного теплоснабжения.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Honda писал(а):Видимо плохо понимаете принципы работы централизованного теплоснабжения.
:mrgreen:
Чья бы корова мычала....
Рабочее давление чугунных радиаторов -6 атм.
В теплосети с температурой 130 давление априори больше, и при подключении по зависимой схеме (элеватор) давление в СО здания такое же. Учите теорию.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

VikT поясните плиз. Не панимаю. Когда мы толкаем воду в теплосеть сетевыми насосами мы ориентируемся на договорные параметры вв теплосети. температурный график - срезка на 135 град по цельсию. а какие радиаторы у когото там в дому мы не видим и поэтому зависимости давления от этого не применяем.

промерзайко
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 20:39
Репутация: 0

Стало теплее

Сообщение промерзайко »

Запросил показания за последний месяц Они записывают каждый день в доме. Напишу. Только не знаю как вставить готовую страницу со схемой элеватра или цифрами в этих чатах. Пишут, что потеплели батареи значительно, но пришлют статистику показаний и изменения по оплате.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

а схему в студию слабо?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Babar писал(а): а какие радиаторы у когото там в дому мы не видим и поэтому зависимости давления от этого не применяем.
Вообще то при проектировании СО дома принимают во внимание параметры теплоносителя в теплосети.
И если температура в сети не 95, а выше - 130 или 150, и выберается зависимая схема с элеваторным подмесом, то чугунные радиаторы не применяются, так как давление в СО дома и в теплосети ОДИНАКОВОЕ, и больше, чем рабочее для чугунных радиаторов.
А теплосеть естественно выдает свои параметры, ей все равно какие радиаторы стоят, не её это дело
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Давление в системе конечно связано с температурой из-за точки кипения, но не стоит это влияние переоценивать. Вода имеет точку кипения 130°С при давлении 1,7 бар, а 150°С при давлении 3,8 бар. Как видим до 6 бар ой как далеко. Гораздо более важное значение при определении давления имеет высота системы отопления и гидравлические потери по трассе.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Прохожий писал(а):Вода имеет точку кипения 130°С при давлении 1,7 бар, а 150°С при давлении 3,8 бар
Только вот теплосетей таких нет. :?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

VikT
Каких ТАКИХ ?
Большинство теплосетей работают с температурой подачи по графику - до 130°С (во всяком случае в Москве это так), при этом давление поддерживается на обратной трубе всего 3,0 - 3,5 атмосферы (у потребителя), на подаче 4,0 - 5,0. Как видите - никаких проблем нет подключить какие-либо системы отопления напрямую, ограничения - только по высоте системы, тем более, что современные чугунные радиаторы имеют рабочее давление - не ниже 9 атмосфер.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Прохожий »

VikT писал(а):
Прохожий писал(а):Вода имеет точку кипения 130°С при давлении 1,7 бар, а 150°С при давлении 3,8 бар
Только вот теплосетей таких нет. :?
Чи-тай-те по сло-гам:
Прохожий писал(а):Гораздо более важное значение при определении давления имеет высота системы отопления и гидравлические потери по трассе.
Потому и нет, что одноэтажные домики редко где теплосетями отапливаются, а в основном все многоэтажки от 9 этажей и выше.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить