BAXI MAIN 24Fi блокируется горелка

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
AleksFitter
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
Репутация: 1
Откуда: Курск

BAXI MAIN 24Fi блокируется горелка

Сообщение AleksFitter »

Здравствуйте!
Котёл BAXI MAIN 24Fi, установили, включили в сеть, предварительно проверив, что не перепутана фаза и ноль, котел зажегся. Потом приехал специалист из фирмы, объяснил хозяину обозначение кнопок,уменьшил мощность на отопление реостатом на плате, подписал договор и уехал.
Но после нескольких отключений и включений котел перестал работать. А именно срабатывает датчик блокировки при неудачном розжиге, напротив температуры 30. Три раза пытается зажечь, а потом начинает маргать данная лампочка и все. Делаешь сброс и включение, но он не включается. Позвонили специалисту, он сказал проверить провод на датчик горения, я вытащил его, почистил контакты котел заработал, но повторно не включился.
Такое впечатление, что не хватает газа, хотя труба к котлу 3/4 и подводка 20.
Стабилизатор есть "Ресанта".
Фаза и ноль не перепутана.
Помогите найти неисправность! Может нельзя сильно уменьшать мощность?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Такое ощущение что перепутаны ноль и фаза.
А вообще то вызывайте специалиста с которым у вас подписан договор сервисного обслуживания, сам не лезьте в котел иначе вас выставят крайними в поломке котла.

santeam
Претендент
Претендент
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 24 фев 2007, 22:17
Репутация: 0
Откуда: Гродно

Сообщение santeam »

попробуйте включить мимо ресанты, только проверив напряжение, 0 и фазу

Flex
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 июл 2009, 13:31
Репутация: 0
Откуда: Ставропольский край

Сообщение Flex »

AleksFitter писал(а):Стабилизатор есть "Ресанта".
Скорее "Ресанта" это не стабилизатор а коробочка с лампочками :mrgreen:

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

AleksFitter писал(а):Фаза и ноль не перепутана.
Проверте еще раз оба положения, может в сети фаза поменялась. попробуйте прямо в розетку втыкать без стаба.
AleksFitter писал(а):Такое впечатление, что не хватает газа
Откройте крышку и при зажигании посмотрите огибает ли пламя электрод ионизации.
AleksFitter писал(а):Может нельзя сильно уменьшать мощность?
Меньше чем надо котлу его не уменьшить :wink: минимум там 40%. Но вот давление газа может быть маленькой, он проверял настройки минимума на газовом клапане?

Вообще обратитесь к своему специалисту, не зря же Вы заключили с ним договор :cool:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

AleksFitter
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
Репутация: 1
Откуда: Курск

Сообщение AleksFitter »

Включали без стабилизатора - 15 минут работы и опять та-же хрень. электрод и датчик проверил, все Ок.
Пришли спецы с отверткой, и сказали менять или плату или блок розжига. Ничего не проверяли ни клапан ни датчики.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

AleksFitter писал(а):Пришли спецы с отверткой
:mrgreen:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Хорошо, что не смерть (с косой) :lol:

razin
Претендент
Претендент
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 08 янв 2008, 02:51
Репутация: 3

Сообщение razin »

AleksFitter писал(а):Пришли спецы с отверткой, и сказали менять или плату или блок розжига
поломка платы или блока розжига ,это совсем разные поломки которые несложно выявить (для специалиста), тем более если котел новый это гарантийный случай .
Рекомендации по выбору стабилизатора давал серис с которым заключен договор?
Вызывайте сервис пусть делают :twisted:

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

razin писал(а):если котел новый это гарантийный случай
Пусконаладки котла официальным сервисом не было, поэтому гарантия недействительна.

razin
Претендент
Претендент
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 08 янв 2008, 02:51
Репутация: 3

Сообщение razin »

Honda писал(а):Пусконаладки котла официальным сервисом не было, поэтому гарантия недействительна
а договор про что ?:shock:

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Ну тогда - все претензии к сервисникам.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Мля, давление газа не проверено, электрод не проверен и так далее, зачем сразу плату менять, тут еще работы непочатый край :D Че там платы как лепешки стоят, проверьте пока все.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Чего за проблема - если за счет производителя, то пусть меняют. А если ума у сервиса нет - ну и пусть работают методом тыка. :lol:

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

У ВСЕХ котлов бакси есть такая фишка, что при неправильном подключении фазы и нуля (а так же плавающей фазы - бывают у некоторых бесперебойниках и стабилизаторах) электрод ионизации пламя не видит, котел производит три запуска и выходит в аварийную блокировку. Ошибку пишет - отсутствие пламени (кажись так формулируется) В 90% вызовов по проблемам с котлами этой марки проблема заключалась как раз в этом! 9% это перегоревшие платы в связи со скачками напряжения, 1% - остальные причины...

AleksFitter
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
Репутация: 1
Откуда: Курск

Сообщение AleksFitter »

Сами все проверили.Катушка на газовом блоке в норме Но не "прозванивается" модуляционное устройство зажигания (HONEYWELL).На плате есть напряжение а на раземах нет. Завтра попробуем поменять.

razin
Претендент
Претендент
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 08 янв 2008, 02:51
Репутация: 3

Сообщение razin »

AleksFitter писал(а): Но не "прозванивается" модуляционное устройство зажигания (HONEYWELL).На плате есть напряжение а на раземах нет.
даже если скинуть клеммы с модулятора, газ все равно загорится и котел будет работать ( если минималка правильно отрегулированна )

AleksFitter
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
Репутация: 1
Откуда: Курск

Сообщение AleksFitter »

С модулятором все нормально. Я ошибочно написал "модуляционное" устройство зажигания. Просто устройство зажигания. Черная пяти контактная коробка на газовом блоке, которая отвечает за искру и за открытие основного клапана на газовом блоке( катушка на 230 в). Искра, есть,а основной клапан не открывается. Из 5 контактов "звонятся" только 2.

razin
Претендент
Претендент
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 08 янв 2008, 02:51
Репутация: 3

Сообщение razin »

AleksFitter
похоже на устройство зажигания (черная приблуда на газовом клапоне) если сервис у вас нормальный должны поменять по гарантии.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Черная приблуда- это наверно блок розжига :mrgreen:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.